пожалуйста!!! Помогите посчитать гидравлику,какие будут потери, сколько м.в.ст. остается на последнем пож.кране? Только начала работать и на ВиКе не училась((( Кто знает,распишите расчет как для первоклассника)))
на чертеже вроде все указано!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150210_124551_1_.jpg ( 918,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  20150210_124551_1_.jpg ( 918,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2015, 15:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



любой учебник по сантехнике (здесь их в библиотеке много) и методические указания с примерами расчетов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
надявк
сообщение 10.2.2015, 15:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259100



Четыре этажа плюс подвал. Ввод в здание с одного колодца двумя водоводами d110. В точке подключения- давление 22м.в.ст. В здание на входе установлен водомерный узел. Необходимо рассчитать, нужно ли устанавливать повысительные насосы? на каждом этаже по одному пож.крану,высота верхнего крана 12,95м., расход воды на внутреннее пож.тушение 1х5л/с.
Помогите....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2015, 15:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если расход 1 струя 5 л/с...то диаметры не верны.
сотка замного, а 50 замало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
надявк
сообщение 10.2.2015, 15:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259100



перелопатила все,голова квадратная! мне бы методичку,где все формулы по порядку! Как рассчитываются все потери?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2015, 15:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а Вы по специальности кто будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
надявк
сообщение 10.2.2015, 16:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259100



мелиоратор((( Пять лет назад закончила учебу и работала совсем не в этой сфере,а тут получилась что устроилась проектировщиком и вот обучаюсь заново. Группа у нас маленькая,при заводе,на каждом разделе по одному человеку-получается неукого спросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 10.2.2015, 16:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(надявк @ 10.2.2015, 16:51) *
В точке подключения- давление 22м.в.ст.
Необходимо рассчитать, нужно ли устанавливать повысительные насосы? на каждом этаже по одному пож.крану,высота верхнего крана 12,95м... расход воды на внутреннее пож.тушение 1х5л/с.
Помогите....


Давление перед ПК см.СП 10.13130.2009. Таблица 3 - не вам хватает давления. А точно 1х5,0, а не 2Х5,0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.2.2015, 18:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Расчетную схему разбить на участки, записать для каждого участка расход, протяженность. По таблицам Щевелева по каждому участку принять "оптимальный" диаметр (пусть по скорости 1 м/с - вк, надеюсь, подскажут, как точнее), для выбранного диаметра и расхода найти в таблице гидравлический уклон; умножив уклон на длину участка определяете потери на участке. Суммируете потери по участкам. Смотрите, что получилось. Меняете диаметры, пересчитываете.
Потом, когда поймете, как и почему всё это делается, можете поискать xls для расчета потерь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.2.2015, 19:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



upd: "Справочник проектировщика" Cтароверова поможет лучше, чем пост выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 10.2.2015, 21:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



хорошо что не хирургом устроилась...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных