Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет годового потребления тепловой энергии тепловой завесой, какую температуру брать?
Machinator
сообщение 10.2.2015, 17:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Установлена завеса, мощность 7.1кВт, 150/70, во входной группе офисного здания. На смесительном узле установлен регулятор температуры с термоголовкой. Берем формулу:
Cреднечасовой расход тепла на вентиляцию

Qв.ср. = Qв·(tвн - tср.о)/(tвн - tср.в)

Годовой расход тепла на вентиляцию, Гкал/ч

Qвгод = Z·n·Qв.ср., Гкалл/год

Отопительный период n=230 суток, режим работы Z=24 часа в сутки.
tвн = 20°С.

Вопрос: какие брать температуры наиболее низкую и среднюю за отопительный период? Ведь не ту, которая на улице, воздух завеса берет то, что в предбаннике.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.2.2015, 18:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Для завесы надо брать ту температуру, на которую и насчитали 7.1 кВт. А вот время работы никак не 24 часа. Максимум время работы офиса, да и то это может быть много, если движение людей небольшое. Завеса может и всего час в сутки отработать.

Все это должно было учитываться при расчете завесы. Вот там и определяется начальная температура воздуха, принимаемя равной температуре смеси. Обычно это получается +10...+12 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 10.2.2015, 19:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2015, 19:34) *
Для завесы надо брать ту температуру, на которую и насчитали 7.1 кВт. А вот время работы никак не 24 часа. Максимум время работы офиса, да и то это может быть много, если движение людей небольшое. Завеса может и всего час в сутки отработать.

Все это должно было учитываться при расчете завесы. Вот там и определяется начальная температура воздуха, принимаемя равной температуре смеси. Обычно это получается +10...+12 градусов.

В паспорте на завесу указано +15°С, эту цифру беру нижнюю величину, а какую взять среднюю? Градусов 18?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274