Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2015, 19:34)

Для завесы надо брать ту температуру, на которую и насчитали 7.1 кВт. А вот время работы никак не 24 часа. Максимум время работы офиса, да и то это может быть много, если движение людей небольшое. Завеса может и всего час в сутки отработать.
Все это должно было учитываться при расчете завесы. Вот там и определяется начальная температура воздуха, принимаемя равной температуре смеси. Обычно это получается +10...+12 градусов.
В паспорте на завесу указано +15°С, эту цифру беру нижнюю величину, а какую взять среднюю? Градусов 18?