Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Паровый узел ввода, Помогите разобратся в пароснабжение
Dlphnav
сообщение 10.2.2015, 17:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.2.2013
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373



Добрый вечер! Первый раз занимаюсь пароснабжением. И не могу найти негде даже принципиальной схемы парового узла ввода. Что в него должно входить кроме манометров и термометров? Нужны ли фильтры грязевики? Или на пару применяются какие то другие фильтры? В общем помоги те начинающему в этом новичку. helpsmilie.gif
Узел ввода будет обслуживать паровоздушные калориферы и систему отопления. Подключение по зависимой схеме. Желательно с узлом учета.

Заранее благодарен всем ответившим!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 10.2.2015, 18:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Слишком общий вопрос...

Узел может иметь в составе один или несколько элементов и подсистем, таких как: коллектор, узел учета, системы регулирования. Вариантов не то чтобы очень много, но хватает...

Фильтрами на паропроводах защищают обычно автоматические клапаны в системах регулирования подачи пара. В зависимости от требований, фильтры могут быть как стандартными (стандартная сетка), так и специальными (мелкая сетка разных ячеек и материалов). При отсутствии каких-либо специальных требований, касательно фильтрации пара, применение специальных (мелких) сеток в фильтрах на паре, является необоснованным и можно считать навязыванием со стороны продавца.

Существуют правила, касающиеся обустройства паровых коллекторов. В двух словах, на паровом коллекторе должны быть: ручная запорная арматура на вводе и на всех потребителях, термометр, манометр, предохранительный клапан, узел отвода конденсата, дренажная запорная арматура. Далее идут варианты в зависимости от технических условий и требований (автоматические отсечные клапаны, датчики давления, расходомеры и пр.).












Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darkhan
сообщение 2.6.2015, 10:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.12.2012
Пользователь №: 176020



Добрый день!
Разрабатываю раздел пароснабжение технологического оборудования (сушильные, гладильные, стиральные машины) и котельную для этих оборудований.
1. Разрешается ли прокладка трубопроводов пара высокого давления в помещениях коридоров?
2. Регуляторы давления можно ли устанавливать в помещениях, где установлены те самые оборудования?
Прошу ответы предоставлять ссылкой на нормативный документ.
У меня не мало вопросов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8