> Пожаротушение из резервуаров., Есть два пожарных резервуара на наружное и внутренне пожаротушение
Юлия Москвина
сообщение 10.2.2015, 21:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84928



Всем здравствуйте. Предскажите и поделитесь опытом. Есть две емкости, необходимо подобрать насосы и обвязать их. Расходы воды на внутреннее пожаротушение 2,6 л/сек, на наружное -15 л/сек. Напор на наружку - 28 м, на втнутрянку - 24 м. Заказчик просит поставить погружные насосы в эти резервуары. Сделать их сообщающимися сосудами и поставить один рабочий и один резервный. Подскажите ка кправильно сделать?? Наверное надо ставить отдельные насосы на внутрянку и на наружку? Или ка кон просит можно поставить один?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.2.2015, 9:30
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Юлия Москвина @ 10.2.2015, 21:07) *
Всем здравствуйте. Предскажите и поделитесь опытом. Есть две емкости, необходимо подобрать насосы и обвязать их. Расходы воды на внутреннее пожаротушение 2,6 л/сек, на наружное -15 л/сек. Напор на наружку - 28 м, на втнутрянку - 24 м. Заказчик просит поставить погружные насосы в эти резервуары. Сделать их сообщающимися сосудами и поставить один рабочий и один резервный. Подскажите ка кправильно сделать?? Наверное надо ставить отдельные насосы на внутрянку и на наружку? Или ка кон просит можно поставить один?

Соединять резервуары нельзя. Один резервуар может быть надолго в ремонте. Значит в каждом резервуаре должен быть один рабочий и один резервный погружной насос. Общие для внутреннего и наружного пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 13.2.2015, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



У нас проходило и с 2 насосами на 2 резервуара. Это в случае, когда между ними перемычка с нормально закрытой задвижкой. Мы убедили инспектора (а сначала эксперта), что даже при аварийном резервуаре можно сосать из него с подпиткой из соседнего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.2.2015, 9:03
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jackson57 @ 13.2.2015, 15:32) *
У нас проходило и с 2 насосами на 2 резервуара. Это в случае, когда между ними перемычка с нормально закрытой задвижкой. Мы убедили инспектора (а сначала эксперта), что даже при аварийном резервуаре можно сосать из него с подпиткой из соседнего.

Это как, когда в нём штукатуры/бетонщики работают? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.2.2015, 13:09
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Чем сейчас убеждаются эксперты? Меня не убедили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Москвина
сообщение 19.2.2015, 16:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84928



Теперь у него новое задание..у него уже есть емкости топливные, хочет их использовать 4-е емкости по 50 кубов. А насос ОДИН!! Ну как мне это все реализовать?? ((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2015, 17:40
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Юлия Москвина @ 19.2.2015, 17:15) *
Теперь у него новое задание..у него уже есть емкости топливные, хочет их использовать 4-е емкости по 50 кубов. А насос ОДИН!! Ну как мне это все реализовать?? ((((

Поскольку в каждом резервуаре должно быть не менее 50% пожарного запаса - мне тоже интересно.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.2.2015, 23:24
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Почему насос один, а резервные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Москвина
сообщение 22.2.2015, 22:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84928



Цитата(Михаил I @ 21.2.2015, 23:24) *
Почему насос один, а резервные?

Насос один рабочий и один резервный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.2.2015, 10:06
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Юлия Москвина @ 22.2.2015, 23:36) *
Насос один рабочий и один резервный.

При условии, что оба насоса могут качать из любого резервуара при выходе из строя одного резервуара - нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Москвина
сообщение 1.3.2015, 17:08
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84928



Я сама то понимаю что надо чтобы был резерв и возможность качать из всех резервуаров. Но вот люди не хотят ставить отдельно насосную второго подъема, хотят погружные насосы. Емкостей 4 шт, говорит сделать их сообщающимися с уклоном к емкости с насосами. Насосы только в одной емкости 1 рабочий и 1 резервный. Схема конечно такая рисковая. Если именно этот резервуар выйдет из строя, где насосы стоят! Вообщем не идет он навстречу, говорит делать так и все, нет финансов - есть эти емкости(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.3.2015, 19:36
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



В 1 из этих 4 емкостей не прокатит.
Можно сделать 5ую - приемную камеру с 2 секциями минимального габарита для размещения насосов. И на эту камеру завязать 4 резервуара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Москвина
сообщение 1.3.2015, 20:38
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84928



Цитата(Dmitry_vk @ 1.3.2015, 19:36) *
В 1 из этих 4 емкостей не прокатит.
Можно сделать 5ую - приемную камеру с 2 секциями минимального габарита для размещения насосов. И на эту камеру завязать 4 резервуара.

Можно и так. Если например сделать колодец 2-х метрового диаметра туда насосы он глубокий получится, т.к. емкости 3,2 диаметром. И все туда приведу резервуары в этот колодец. Насос расходом 108 кубов в час. Не осушит он наверное колодец этот? Поступать то вода будет из резервуаров в него пока качает насос.

а всю запорную арматуру поставить в след за ним колодце сухом. Просто там места мало для двухсекционной камеры...очень тесно, там газ и здания близко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2015, 9:15
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



тогда пп.9.32.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Москвина
сообщение 2.3.2015, 9:50
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84928



Спасибо всем за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных