Конструкция водяного калорифера |
|
|
|
11.2.2015, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767

|
Добрый день, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой связанной с водяным калорифером приточной установки, а именно с его конструкцией. Дело вот в чём, после разморозки калорифера (по какой причине, не буду вдаваться) демонтировали калорифер (шестирядный; 1250х1100) и меня смутил тот факт, что наружный воздух обдувает "обратные" медные трубки, т.е. подаётся вода (85°С) по трубкам, ближним к вентилятору, а уходит, охлаждённая, ближе к улице. Схему от руки набросал на объекте. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, т.к. разморозка уже вторая за год, и регулировке ПУ не поддаётся, выхолаживает воду за считанные секунды. P.S. Кстати, заводом указаны "Вход/Выход" шильдиками, поэтому к монтажникам вопросы отпадают.
|
|
|
|
|
11.2.2015, 10:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вероятные причины: 1. слишком мощный калорифер 2. малый расход через калорифер. и воздуха и носителя
возможные решения: а) поменять местами подачу и обратку б) разобраться со смесительным узлом
ну и прежде чем что-либо делать - проверить расчёт и соответствие расчёту.
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 10:19
|
Guest Forum

|
Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 9:43)  Добрый день, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой связанной с водяным калорифером приточной установки, а именно с его конструкцией. Дело вот в чём, после разморозки калорифера (по какой причине, не буду вдаваться) демонтировали калорифер (шестирядный; 1250х1100) и меня смутил тот факт, что наружный воздух обдувает "обратные" медные трубки, т.е. подаётся вода (85°С) по трубкам, ближним к вентилятору, а уходит, охлаждённая, ближе к улице. Схему от руки набросал на объекте. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, т.к. разморозка уже вторая за год, и регулировке ПУ не поддаётся, выхолаживает воду за считанные секунды.
P.S. Кстати, заводом указаны "Вход/Выход" шильдиками, поэтому к монтажникам вопросы отпадают. Откройте кран на полную вручную, если выхолаживает , то недостаточный расход воды. Претензии к направлению движения воды необоснованны. Обычно замерзает , когда нет циркуляции воды или отключают электропитание. пс Че то много рядов у калорифера пс2 а наладку то похоже никто не делал
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 10:31
|
|
|
|
|
11.2.2015, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767

|
Спасибо за ответы, теперь обо всём подробнее.
Приточная установка в составе: нагреватель I ступени, форсуночный увлажнитель, нагреватель II ступени, вентилятор (свободное колесо). В настоящий момент я не располагаю сведениями расчётных параметрах при подборе данной ПУ. Насчёт малого расхода: на открытом кране вода не стынет, проблема в приводе, здесь я соглашусь с комментарием насчёт переразмеренного калорифера, т.к. при работе установки в -15 и ниже °С установка уходит через 10 - 15 мин после запуска уходит на прогрев (не блокировка). Т.е. открывающийся кран не успевает прогреть воду в калорифере, а вот на этом моменте я и пришёл к конструкции самого калорифера. Насос при разморозе не отключался, питание не пропадало. И лопались, исключительно, крайние калачи, 22 шт. Машина работает на Pixel-е, обвязка калориферов заводская, ничего не менялось, единственное что заменил, поставил проточный датчик "обратки" вместо стандартного накладного.
P.S. Про работу установки в целом пока речь не идёт, ибо там тоже много вопросов. Про работу увлажнителя я уже как-то писал.
|
|
|
|
|
11.2.2015, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
А датчик Тобратки - на каком расстоянии от выхода из калорифера установлен? А регулирующий клапан - на каком?
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 11:18
|
Guest Forum

|
Откройт кран вручную и посмотрите будет уходить в прогрев или нет. если нет, то настраивайте автоматику и проверяйте смесительный узел. если уходит в прогрев, то недостаточный расход воды, проверяте смесительный узел и перепад давления. иногда обратка передавливает подачу. Для более полного представления нужно посмотреть лист подбора установки .
ПС перепишите значения настроек и параметров в меню контроллера и выкладывайте сюда.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 11:25
|
|
|
|
|
11.2.2015, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767

|
Цитата(DiJo @ 11.2.2015, 11:18)  А датчик Тобратки - на каком расстоянии от выхода из калорифера установлен? А регулирующий клапан - на каком?  датчик см в 20 от выхода, клапан в 2 метрах от установки
|
|
|
|
|
11.2.2015, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Ну, во-первых, противоток воздуха и воды - это нормально. Во-вторых, увеличьте время реакции (задержки включения вентилятора после открытия заслонок), чтобы калорифер успевал прогреться.
|
|
|
|
|
11.2.2015, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767

|
Друзья, не забывайте про тему беседы. Влияет ли конструкция калорифера на температурный режим или нет.
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 11:27
|
Guest Forum

|
Влияет. Если считаете, что замерзает из-за противотока воды и воздуха, то пересоедините калорифер. ............. Накладной датчик обратки лучше поставить на последние трубки калорифера, а не на общий коллектор. еще вопрос о капиллярном термостате. оно там есть ?
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 11:35
|
|
|
|
|
11.2.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767

|
Цитата(SSA @ 11.2.2015, 11:23)  Ну, во-первых, противоток воздуха и воды - это нормально. Во-вторых, увеличьте время реакции (задержки включения вентилятора после открытия заслонок), чтобы калорифер успевал прогреться. Первое, на мой взгляд, должно быть обосновано производителем (с ним свяжусь чуть позже) с точки зрения расчёта температурных параметров, так как по мне, так не нормально то, что "холодная" вода охлаждается "холодным" воздухом. Несколько изученных мною установок имеют обратную конфигурацию. Второе - время реакции - 120 сек.; Тпрогрев - 70°С, а подстраиваться под температурный режим котельной и менять значение не всегда удобно. Вопрос то был - сталкивался ли кто с таким явлением и задумывался ли об этом? Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 11:27)  Влияет. Если считаете, что замерзает из-за противотока воды и воздуха, то пересоедините калорифер. ............. Накладной датчик обратки лучше поставить на последние трубки калорифера, а не на общий коллектор. еще вопрос о капиллярном термостате. оно там есть ? Термостат есть, на 5°С выставлен,
|
|
|
|
|
11.2.2015, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Для уменьшения вероятности замерзания калорифера действительно есть вариант подключения не противотоком, а прямотоком. Но тогда падает эффективность калорифера. Копий наломано на форумах немало, так что, если хочется разобраться - полазить Вам надо по форуму, найти ссылки на лит. источники, и почитать немного.
|
|
|
|
|
11.2.2015, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Противоток увеличивает производительность теплообменника.
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 11:57
|
Guest Forum

|
Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 11:38)  Задумывался, но на практике особой разницы не заметил. в прямотоке расход воды по идее должен увеличиться
|
|
|
|
|
11.2.2015, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Чё?
|
|
|
|
|
11.2.2015, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 14:57)  Задумывался, но на практике особой разницы не заметил. в прямотоке расход воды по идее должен увеличиться Чё, в прямотоке трубы расширяются для увеличения расхода?  Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 14:38)  Второе - время реакции - 120 сек.; Тпрогрев - 70°С, а подстраиваться под температурный режим котельной и менять значение не всегда удобно. А успевает калорифер полностью набрать температуру за это время? Может, ему как раз и не хватает времени (запас же там еще ого-го какой  ). Тем более, что подача от котельной "пляшет".
Сообщение отредактировал SSA - 11.2.2015, 12:25
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 12:29
|
Guest Forum

|
Цитата(SSA @ 11.2.2015, 12:23)  Чё, в прямотоке трубы расширяются для увеличения расхода?  А успевает калорифер полностью набрать температуру за это время? Может, ему как раз и не хватает времени (запас же там еще ого-го какой  ). Тем более, что подача от котельной "пляшет". Для особо одаренных: 1. клапан смесительного узла больше откроется 2. у пикселя нет такой настройки , как время прогрева.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 12:30
|
|
|
|
|
11.2.2015, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767

|
Цитата(SSA @ 11.2.2015, 12:23)  Чё, в прямотоке трубы расширяются для увеличения расхода?  А успевает калорифер полностью набрать температуру за это время? Может, ему как раз и не хватает времени (запас же там еще ого-го какой  ). Тем более, что подача от котельной "пляшет". После "Пуск" - установка прогревает калорифер до установленного значения, только потом начинает открывать заслонку, клапан при этом не закрывается. После пуска вентилятора вода стремительно охлаждается, но контролер закрывает кран, т.к. понимает, что он перегревает воздух, а вот назад открыться он не успевает, слишком поздно соображает что вода уже холодная, и ему необходимо открыться min на 50% (Не сказал, кран-двухходовой). По ПИД регулятору тоже не всё так однозначно, коэффициенты заданы заводские и , насколько мне известно, не менялись.
|
|
|
|
|
11.2.2015, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Калорифер - по сути теплообменник поперечно-точный. Но не один, а несколько в соответствие с числом рядов трубок вдоль потока воздуха. При бесконечном числе рядов его эффективность стремится к эффективности либо противотока, либо прямотока. Естественно производитель выбирает схему противотока, тк при прямотоке разность температур между воздухом и водой по ходу воздуха быстро падает, снижвая эффективность. Но при малом числе рядов трубок разница между условным прямотоком и условным противотоком резко падает. Можете прикинуть, например, с помощью "Высокоэффективные теплообменники", Кейс и Лондон. (кажется так, по памяти пишу). Но в целом, думаю, что переключение входа / выхода к катастрофе не приведет. Даст ли эффект по разморозке, не знаю. Ну, начнут задние калачи трещать. Я бы более мощный насос поставил. Опыта у меня такого нет, но логика такая: вода при той циркуляции, что есть N=1, охлаждается со 100С до 0С. Увеличим циркуляцию в 10 раз (N=10). Тогда падение температуры воды из баланса составит 10 град. Но и температура воды на входе в калорифер упадет, мы ведь подмешиваем к одной порции горячей воды 9 порций подохлажденной. Автоматика отреагирует открыванием крана. Пока не установится баланс. Где он установится, зависит и от Kvs крана и от сопротивлений сети, а когда - от размещения датчиков и скорости реакции привода крана. Но падение температуры воды вроде должно упасть....
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 12:40
|
Guest Forum

|
Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 12:34)  После "Пуск" - установка прогревает калорифер до установленного значения, только потом начинает открывать заслонку, клапан при этом не закрывается. После пуска вентилятора вода стремительно охлаждается, но контролер закрывает кран, т.к. понимает, что он перегревает воздух, а вот назад открыться он не успевает, слишком поздно соображает что вода уже холодная, и ему необходимо открыться min на 50% (Не сказал, кран-двухходовой). По ПИД регулятору тоже не всё так однозначно, коэффициенты заданы заводские и , насколько мне известно, не менялись. Если стандартная программа пикселя, то нужно установить метод запуска 2. время запуска 300 сек P коэффициент : 20... 30 I коэффициент: 180 сек. Автоматика тупо не настроена.
|
|
|
|
|
11.2.2015, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 13:29)  2. у пикселя нет такой настройки , как время прогрева. У пикселя есть любая настройка, какую захотите запрограммировать. Любые мыслимые алгоритмы.
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 12:44
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 11.2.2015, 12:42)  У пикселя есть любая настройка, какую захотите запрограммировать. Любые мыслимые алгоритмы. в программе сделанной конструктором нет такой настройки, как время прогрева. если изготовители вентустановки сами писали программу , то может быть, только зачем оно нужно. .................... 2 ТГВик Писал же уже. Давайте настройки и параметры , что установлены в меню контроллера.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 12:48
|
|
|
|
|
11.2.2015, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 15:29)  Для особо одаренных: 1. клапан смесительного узла больше откроется 2. у пикселя нет такой настройки , как время прогрева. Хамить не надо. 1. Клапан будет открываться по команде контроллера, а не из-за того, что калорифер перевернули. 2. Четать внимательнее форум надо. Писалось про ВРЕМЯ РЕАКЦИИ.
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 13:41
|
Guest Forum

|
1. Чтобы калорифер в прямотоке нагрел до той же температуры , как калорифер включенный в противоток потребуется больший расход теплоносителя - теория, практика - клапан откроется больше чтобы достичь заданную температуру притока. 2. В меню пикселя есть "время реакции жалюзи", "время реакции вентилятора", "время реакции калорифера" не встречал.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 13:49
|
|
|
|
|
11.2.2015, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 15:16
|
Guest Forum

|
Время на открытие жалюзи, а не время прогрева калорифера. и зачем его прогревать ?
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.2.2015, 15:20
|
|
|
|
|
11.2.2015, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Есть в Пикселе все! И время прогрева, и "мягкий пуск". Вечером могу скинуть описание алгоритма.
|
|
|
|
|
11.2.2015, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
А надо?
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
11.2.2015, 20:55
|
Guest Forum

|
Если собственные алгоритмы, то можно глянуть.
|
|
|
|
|
12.2.2015, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Нет, не собственные. Везовские (хотя я у разных фирм их видел в практически одинаковом виде).
Pixel.rar ( 2,1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|