Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нет циркуляции., Нет циркуляции, а ИТП удивил....
SARATOV
сообщение 11.2.2015, 18:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147665



Всем привет.Уважаемые форумчане поделитесь своим мнением.
В спроектированной и построенной системе отопления нет циркуляции в последних отопительных приборах.Системы отопления двухтрубные,тупиковые с нижней разводкой.Здание двухэтажное разводка по первому этажу из полипропиленовых труб..У отопительных приборов нет никаких регуляторов только шаровые краны.
Есть проблема с перепадом в тепловых сетях и поэтому в проекте были предусмотрены циркуляционные насосы, но вот в чем казус насосы поставлены так один на подаче, а один на обратке и обратная гребенка закольцована.В проекте гребенка обычная и насосы стоят на подачи(1рабочий и 1 резервный) Схему прикладываю.
В связи с этим у меня возникает вопрос как такая установка насосов может повлиять на циркуляцию?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 41,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2015, 19:16
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(SARATOV @ 11.2.2015, 18:57) *
Всем привет.Уважаемые форумчане поделитесь своим мнением.
В спроектированной и построенной системе отопления нет циркуляции в последних отопительных приборах.Системы отопления двухтрубные,тупиковые с нижней разводкой.Здание двухэтажное разводка по первому этажу из полипропиленовых труб..У отопительных приборов нет никаких регуляторов только шаровые краны.
Есть проблема с перепадом в тепловых сетях и поэтому в проекте были предусмотрены циркуляционные насосы, но вот в чем казус насосы поставлены так один на подаче, а один на обратке и обратная гребенка закольцована.В проекте гребенка обычная и насосы стоят на подачи(1рабочий и 1 резервный) Схему прикладываю.
В связи с этим у меня возникает вопрос как такая установка насосов может повлиять на циркуляцию?
С точки зрения гидравлики (без учёта пьезометрических условий) установка насоса что в прямой, что в обратке - суть одно и то же. А насосы оба включены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.2.2015, 19:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Включение насосов на подающей или обратке на циркуляцию по отдельным ОП радикально не влияет - в смысле распределения по стоякам и по отопительным приборам. А то, что последние ОП "не греются" - это обычное явление, особенно для двухтрубной системы. В ней все ОП присоединены параллельно вводу. Это следствие несбалансированности системы.

Если нет балансировочных клапанов или шайб, "выправить дефект" можно только балансировкой системы - нудной и утомительной, особенно если "только шаровые краны". Они для балансировки не предназначены и любое открытие и закрытие любого из них приведет к очередной разбалансировке всей системы.

Наличие насосов приводит к ухудшению разбалансировки. Если её выполнить например для двух работающих насосов, то после выключения любого из них система опять разбалансируется. Это потому что гидравличкксое сопротивление любых систем нелинейное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.2.2015, 19:46
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



самый простой способ и дешвый способ наладить - это поднять сопротивление всех приборов отопительных. сделайте шайбы с маааленьки отверстием и постаиьте их в резьбы шаровых кранов.
на сколько маленькую дырочку надо - конечно надо считать.
думаю насосы справятся с таким подходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2015, 19:58
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2015, 19:39) *
Наличие насосов приводит к ухудшению разбалансировки.
Есть умельцы, которые не умеют делать системы, которые без насосов работают. Иногда это действительно экономически оправдано. Например, когда на вводе полметра располагаемых, то можно поставить насос и сэкономить на больших диаметрах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SARATOV
сообщение 11.2.2015, 20:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147665



Да.Оба насоса включены на прямой и на обратке.А на врезки шайб с"дырками" это мне кажется как-то сложно там где-то 80 радиаторов во все считать шайбы??

Или может клапаны\вентили поставить
Спасибо за ответы

Сообщение отредактировал SARATOV - 11.2.2015, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.2.2015, 21:19
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(SARATOV @ 11.2.2015, 20:48) *
Да.Оба насоса включены на прямой и на обратке.А на врезки шайб с"дырками" это мне кажется как-то сложно там где-то 80 радиаторов во все считать шайбы??

Или может клапаны\вентили поставить
Спасибо за ответы
Отлаживать систему это не для слабонервных. Вентили ставить - бессмысленно, каждое утро просыпается хренова туча обладателей рук, которым некуда их пристроить и они начинают крутить. Проще произвести грамотный гидравлический расчёт по фактическим показателям перепада, определить особо слабые места и там уже думать что будет менее затратным. Менее затратное - как раз шайбы, если каждый радиатор отсекается, то можно это и зимой сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.2.2015, 22:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
А на врезки шайб с"дырками" это мне кажется как-то сложно там где-то 80 радиаторов во все считать шайбы??

Грамотный проектировщик всегда сможет сделать систему отопления, в которой не будет 80 отдельных радиаторов, подключенных каждый параллельно вводу. Может быть только несколько ветвей (стояков) окажется.

Кроме того, всегда можно сконструировать систему так, чтоы разница в напорах на ветки была бы минимальной. Боюсь уж упоминать про систему с переменными разницами температур в ОП. В этих случаях никаких шайб и регуляторов вообще не надо.

Если же какой-то "проектант" наколбасил неработоспособную систему, у которой не греются дальние ОП, а сбалансировать никак нельзя, то выход один - увеличивать расход насосов в 2...4 раза. В этом случае через дальние ОП будет циркуляция, и они будут прогреваться, но зато все остальные будут перегреваться. Т.е. система работать будет, но чрезвычайно неэффективно.

Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 11.2.2015, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 12.2.2015, 12:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2015, 22:06) *
Грамотный проектировщик всегда сможет сделать систему отопления, в которой не будет 80 отдельных радиаторов, подключенных каждый параллельно вводу. Может быть только несколько ветвей (стояков) окажется.

Кроме того, всегда можно сконструировать систему так, чтоы разница в напорах на ветки была бы минимальной. Боюсь уж упоминать про систему с переменными разницами температур в ОП. В этих случаях никаких шайб и регуляторов вообще не надо.

Если же какой-то "проектант" наколбасил неработоспособную систему, у которой не греются дальние ОП, а сбалансировать никак нельзя, то выход один - увеличивать расход насосов в 2...4 раза. В этом случае через дальние ОП будет циркуляция, и они будут прогреваться, но зато все остальные будут перегреваться. Т.е. система работать будет, но чрезвычайно неэффективно.

Аплодисменты! clap.gif Если читать Вас "между строк", то постоянно даёте очень ценные советы. Спасибо!

Сообщение отредактировал Inchin - 12.2.2015, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.3.2015, 15:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(HeatServ @ 11.2.2015, 22:19) *
Отлаживать систему это не для слабонервных. Вентили ставить - бессмысленно, каждое утро просыпается хренова туча обладателей рук, которым некуда их пристроить и они начинают крутить. Проще произвести грамотный гидравлический расчёт по фактическим показателям перепада, определить особо слабые места и там уже думать что будет менее затратным. Менее затратное - как раз шайбы, если каждый радиатор отсекается, то можно это и зимой сделать.

Если есть возможность поставить термостатические клапана - поставьте. Кстати существуют клапана в которых изменить настройку невозможно. Но а кто будет считать гидравлику для определения настройки будет за вами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mister Slava
сообщение 2.4.2015, 9:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 264023



Цитата(SARATOV @ 11.2.2015, 21:57) *
Всем привет.Уважаемые форумчане поделитесь своим мнением.
В спроектированной и построенной системе отопления нет циркуляции в последних отопительных приборах.Системы отопления двухтрубные,тупиковые с нижней разводкой.Здание двухэтажное разводка по первому этажу из полипропиленовых труб..У отопительных приборов нет никаких регуляторов только шаровые краны.
Есть проблема с перепадом в тепловых сетях и поэтому в проекте были предусмотрены циркуляционные насосы, но вот в чем казус насосы поставлены так один на подаче, а один на обратке и обратная гребенка закольцована.В проекте гребенка обычная и насосы стоят на подачи(1рабочий и 1 резервный) Схему прикладываю.
В связи с этим у меня возникает вопрос как такая установка насосов может повлиять на циркуляцию?

Проблема с перепадом в тепловой сети решается не таким образом. На входе должен быть установлен подкачивающий насос.
Два циркуляционных насоса здесь не к месту. Напишите входные давления в тепловой сети и температурный график работы. Из этих цифр всё сразу станет ясно.
ИМХО - полипропилен считаю, что на таких больших системах устанавливать нецелесообразно из-за человеческого фактора с монтажом труб (заужение при пайки) и при конструктивных особенностей фитингов (проходное отверстие на порядок заужено).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 14.5.2015, 20:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



а если вы выложите схему внутренней разводки, и пометите на ней те радиаторы кт не греют
ТО люди возможно перестанут тыкать пальцем в небо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.5.2015, 20:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если система двухтрубная, то она даже по учебнику прошлого века должна ставится с дросселирующей арматурой типа КДР. Поэтому советы с шайбами смысл имеют, но лучше думать над тем как делать, а не как исправлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.5.2015, 21:58
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(HeatServ @ 11.2.2015, 22:19) *
Отлаживать систему это не для слабонервных. Вентили ставить - бессмысленно, каждое утро просыпается хренова туча обладателей рук, которым некуда их пристроить и они начинают крутить.

С вентилей ручки (барашки) снять количество умельцев снизится на порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.5.2015, 22:56
Сообщение #15





Guest Forum






Экстракторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 15.5.2015, 0:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(SARATOV @ 11.2.2015, 18:57) *
Всем привет.Уважаемые форумчане поделитесь своим мнением.
В спроектированной и построенной системе отопления нет циркуляции в последних отопительных приборах.Системы отопления двухтрубные,тупиковые с нижней разводкой.Здание двухэтажное разводка по первому этажу из полипропиленовых труб..У отопительных приборов нет никаких регуляторов только шаровые краны.
Есть проблема с перепадом в тепловых сетях и поэтому в проекте были предусмотрены циркуляционные насосы, но вот в чем казус насосы поставлены так один на подаче, а один на обратке и обратная гребенка закольцована.В проекте гребенка обычная и насосы стоят на подачи(1рабочий и 1 резервный) Схему прикладываю.
В связи с этим у меня возникает вопрос как такая установка насосов может повлиять на циркуляцию?

Неверно рассчитали циркуляционные кольца - вот и получили "результат". Также на Ваших ОП нет балансировочной арматуры - чего же тогда Вы хотите (если установлены только шаровые краны?). "Святым духом" будете гидробалансировать СО? Молитвой и постом? Или применением необходимой балансировочной арматуры?

Ну а уж о том, что Вы там "наворочали" с насосами и прочим, можно попробовать разобраться, только если выложите файл СО в формате Аудитор СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.5.2015, 0:48
Сообщение #17





Guest Forum






Понятно.
Без Аудитор СО можно не пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ттехник
сообщение 21.5.2015, 23:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2015
Из: СПб
Пользователь №: 267691



Можно попробовать временно прикрыть менее удаленные от ИТП стояки с целью посмотреть как измениться циркуляция в дальних. Если эффект будет незначительный, то, скорее всего дело в некачественном монтаже и где-то заужено сечение труб. Если циркуляция в удалённых кольцах появится, то надо менять оборудование или сделать возможность нормальной балансировки, хотя бы как советовали шайбами перед шаровым краном на радиатор. Да, ещё шаровые п/п краны бывают полупроходные (например Pilsa, у политек есть и полнопроходные и полу) может быть на коллектор поставили их, что даёт сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных