Необходимо спроектировать АВАРИЙНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ в здании реагентного хозяйства ГРЭС.
Есть такое ТЗ (выдержка):
Параметры здания реагентного хозяйства:
- Площадь помещения 1680 м2.
- Высота до потолков 8 м.
- Температура зимой 10-20 С
- Температура летом 20-30 С
Характеристика оборудования установленного в здании реагентного хозяйства:
1. Кислотно-щелочной узел для получении, разгрузки, хранении и подаче кислоты и щёлочи на водоподготовительные установки (ВПУ).
1.1. Оборудование кислотно-щелочного узла.
Оборудование кислотно-щелочного узла включает:
Два бака хранения крепкой серной кислоты V = 75 м3.
Два бака хранения концентрированной щелочи V = 75 м3.
Максимальный запас хранения:
а) кислоты серной 100% - 85 тн
б) едкого натра 100% - 35 тн.
Насосы разгрузки и перекачки кислоты и щелочи:
а) насосы перекачки кислоты № 1 Х-80-65-КСД, №2 Х 65/125 КС.
б) насосы перекачки щелочи № 1 Х-90/85, №2 Х-80-65-КСД.
Два водо-вакуумных насоса: ВВН-12, Q - 10 м3/час, Нв ст - 0,9 м.
Два мерника щелочи (расходные ёмкости).
а) мерник щелочи № 1- V - 1,0 м3;
б) мерник щелочи № 2 - V - 1,9 м3.
Два мерника кислоты.
а) мерник кислоты № 1 - V - 1,9 м3;
б) мерник кислоты № 2 - V- 1,9 м3.
Два насоса дозатора кислоты для подачи концентрированной кислоты на смеситель кислоты: НД-1000/10, Q - 1000 л/час, Нвст- 100 м, Р – 10 кгс/см2.
Два насоса дозатора щелочи для подачи концентрированной щелочи на смеситель щелочи: НД - 1600/10, Q - 1600 л/час, Нв ст - 100 м, Р - 10кгс/см2.
Два приямка для сбора кислых и щелочных вод, из которых откачка производится эжектором в бак - нейтрализатор или на ГЗУ.
Вертикальные безнапорные баки хранения серной кислоты и едкого натра (75 м3) выполнены по типовым проектам.

Вопрос: КАКАЯ КРАТНОСТЬ НУЖНА ДЛЯ АВАРИЙНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ЭТИХ ИД?

Сообщение отредактировал boryk - 11.2.2015, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 12.2.2015, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(boryk @ 11.2.2015, 19:02) *
Необходимо спроектировать АВАРИЙНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ в здании реагентного хозяйства ГРЭС.
Есть такое ТЗ (выдержка):
Параметры здания реагентного хозяйства:
- Площадь помещения 1680 м2.
- Высота до потолков 8 м.
- Температура зимой 10-20 С
- Температура летом 20-30 С
Характеристика оборудования установленного в здании реагентного хозяйства:
1. Кислотно-щелочной узел для получении, разгрузки, хранении и подаче кислоты и щёлочи на водоподготовительные установки (ВПУ).
1.1. Оборудование кислотно-щелочного узла.
Оборудование кислотно-щелочного узла включает:
Два бака хранения крепкой серной кислоты V = 75 м3.
Два бака хранения концентрированной щелочи V = 75 м3.
Максимальный запас хранения:
а) кислоты серной 100% - 85 тн
б) едкого натра 100% - 35 тн.
Насосы разгрузки и перекачки кислоты и щелочи:
а) насосы перекачки кислоты № 1 Х-80-65-КСД, №2 Х 65/125 КС.
б) насосы перекачки щелочи № 1 Х-90/85, №2 Х-80-65-КСД.
Два водо-вакуумных насоса: ВВН-12, Q - 10 м3/час, Нв ст - 0,9 м.
Два мерника щелочи (расходные ёмкости).
а) мерник щелочи № 1- V - 1,0 м3;
б) мерник щелочи № 2 - V - 1,9 м3.
Два мерника кислоты.
а) мерник кислоты № 1 - V - 1,9 м3;
б) мерник кислоты № 2 - V- 1,9 м3.
Два насоса дозатора кислоты для подачи концентрированной кислоты на смеситель кислоты: НД-1000/10, Q - 1000 л/час, Нвст- 100 м, Р – 10 кгс/см2.
Два насоса дозатора щелочи для подачи концентрированной щелочи на смеситель щелочи: НД - 1600/10, Q - 1600 л/час, Нв ст - 100 м, Р - 10кгс/см2.
Два приямка для сбора кислых и щелочных вод, из которых откачка производится эжектором в бак - нейтрализатор или на ГЗУ.
Вертикальные безнапорные баки хранения серной кислоты и едкого натра (75 м3) выполнены по типовым проектам.

Вопрос: КАКАЯ КРАТНОСТЬ НУЖНА ДЛЯ АВАРИЙНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ЭТИХ ИД?


По расчету или не менее 8 крат. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных