> Сигнализация концентрации паров бензина АЗС, какая нормативно-правовая база?
IamDi
сообщение 11.2.2015, 19:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 4.9.2008
Из: Киев
Пользователь №: 22146



Добрый день.

В техническом задании на разработку отдельных разделов проектирования Заказчик указал интересный раздел "Сигнализация концентрации паров бензина".
Кратко о сути проекта - это проектирование слаботочных систем операторной АЗС.

Подскажи, может кто-то сталкивался, какие нормативные нормы и правила регламентируют данный раздел, в частности что она с собой представляет и зачем она нужна?

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 11.2.2015, 20:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(IamDi @ 11.2.2015, 20:16) *
Добрый день.

В техническом задании на разработку отдельных разделов проектирования Заказчик указал интересный раздел "Сигнализация концентрации паров бензина".
Кратко о сути проекта - это проектирование слаботочных систем операторной АЗС.

Подскажи, может кто-то сталкивался, какие нормативные нормы и правила регламентируют данный раздел, в частности что она с собой представляет и зачем она нужна?

Заранее благодарен.

Для начала ПУЭ "Электрооборудование во взрывоопасных зонах" (в Украине этот раздел еще называется НПАОП 40.1-1.32-01) http://3umf.com/doc/3134/
Далее по АЗС и нефтебазам есть ряд нормативов, типа "правил безопасной эксплуатации..."
Но это для общего понимания проблемы. Спецы по слаботочке, надеюсь, подскажут конкретно по ее проектированию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 21.2.2015, 1:05
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Решили просто обойти взрывопожароопасность путём установления сигнализации. Типа если вдруг возникнет опасность взрыва, то оборудование в общепромышленном исполнении должно быть мгновенно обесточено. Оно ведь понятно, общая слаботочка стоит в разы дешевле взрывозащищенной и искробезопасной. А у зака денег нету))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных