> Вентиляция надземной закрытой автостоянки, Вентиляция автостоянки
serginhoo
сообщение 14.2.2015, 17:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Здравствуйте, перечитал темы по вентиляции автостоянки. Но так и не стало понятно. Основываясь на чем мы рассчитываем воздухообмен, по выделениям СО? Но не менее 150 м3/час на 1 машино-место ? И нужно ли обеспечивать двойную кратность воздухообмена... Просто по расчету получается требуемый воздухообмен 2000 м3/час, а по кратности 10 000 м3/час. Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.2.2015, 19:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



про 2 крата написано только в мгсн, который не действует сейчас.сейчас действует только снип 21-02-99 ,до 1 июля 2015 ,потом вступает в силу СП(в котором тоже написано про ОНТП). Снип пункт 5.24 Параметры мест для хранения автомобилей, пандусов (рамп) и проездов на автостоянке, расстояния между автомобилями на местах хранения, а также между автомобилями и конструкциями здания определяются проектом в зависимости от типа (класса) автомобилей, способа хранения, габаритов автомобилей, их маневренности и расстановки с учетом требований ОНТП 01.
в ОНТП предлагается сделать расчет на разбавление CO и сравнить со значением 150 м3 на 1 автомобиль.

Сообщение отредактировал Composter - 14.2.2015, 19:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 15.2.2015, 8:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Спасибо, понятно clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.2.2015, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



читать нужно не формум,а нормативные документы. В экспертизе будут проверять соглано нормативке, форум для них не аргумент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мистер Х
сообщение 18.2.2015, 12:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 11.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199



Считаеться пробеговый выброс и выброс на холостом ходу. Сравниваеться, большее разбавляеться от вредных примесей. Тут вот методика и несложная табличка для подсчётов в экселе. У меня пока экспертизу без проблем расчёт проходил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___._____.rar ( 31,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных