Гость_yta_*
сообщение 9.5.2005, 0:21
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. Подскажите пожалуйста, обязательно ли при проектировании вентиляции помещения, оснащенного компьютерами устанавливать кондиционер или можно обойтись организацией притока и вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 9.5.2005, 0:32
Сообщение #2





Guest Forum






Это смотря по тому, что Вы в конечном итоге хотите получить.
Нормативно не предписывается обязательное поддержание комфортной температуры. Но это не означает, что её нельзя обеспечить biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yta_*
сообщение 9.5.2005, 0:37
Сообщение #3





Guest Forum






А не применяя кондиционеров обеспечить комфортные условия не удатся?
Если организовать приток и вытяжку в достаточном объеме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 9.5.2005, 18:14
Сообщение #4





Guest Forum






Можно, только если в приточную установку включить секцию охлаждения... biggrin.gif

Чем Вы теплоизбытки ассимилировать будете? А они в помещении с оборудованием и людьми будут (даже, если теплопоступлений извне нет). Кстати, Вы пробовали работать за компьютером в духоте и жаре? И какова будет Ваша производительность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 9.5.2005, 21:41
Сообщение #5





Guest Forum






А я бы на первоначальный вопрос ответил так:

1. Кондиционер устанавливать не обязательно, однако весьма вероятно, что он потребуется.

2. Приточно-вытяжной вентиляцией можно обойтись, но все зависит от объема помещения, его "солнечности", количества компьютеров и людей.

"Достаточный" объем воздуха может оказаться таким, что возникнет уже проблема со скоростью.

Обычная вентиляция может обеспечить допустимые условия, но не комфортные. Даже и без компьютеров.

У меня под надзором более 100 компьютеров, они работают в разнообразных условиях. Есть места, где без кондиционеров просто никак нельзя. Настолько, что люди приобретают кондиционер за свой счет, вскладчину. А есть помещения, где вполне справляется примитивная форточка. Что с узкоспециальной точки зрения проектировщиков ОВК форменное безобразие. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yta_*
сообщение 12.5.2005, 22:21
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ss.23 @ May 9 2005, 18:15 )
Можно,  только если в приточную установку включить секцию охлаждения...

Т.е. одновременно в приточной установке будет и секция нагрева и секция охлаждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grafik
сообщение 13.5.2005, 13:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 11.12.2004
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320



Цитата
QUOTE (ss.23 @ May 9 2005, 18:15 )
Можно,  только если в приточную установку включить секцию охлаждения... 


Т.е. одновременно в приточной установке будет и секция нагрева и секция охлаждения?


Именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных