> Клапан регулирующий
kocmoc20344
сообщение 17.2.2015, 11:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



Здравствуйте подскажите пожалуйста имеется клапан регулирующий давление на вводной линии пара давление максимально на теплоустановки 4 кгс/см2 (оно и в сети) а клапан сам настроен на 2,5 кгс/см2 и происходит сброс пара то есть его не рациональное использование вопрос такой как это правильно записать в акте и 2) что можно сделать что прекратить потери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 17.2.2015, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Есть редуктор 4/2,5. Так ? Сброс через предохранительный клапан что ли происходит или как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocmoc20344
сообщение 17.2.2015, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



да типо свечи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocmoc20344
сообщение 17.2.2015, 11:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



сброс излишка давление осуществляется через свечу в атмосферу

Сообщение отредактировал kocmoc20344 - 17.2.2015, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 17.2.2015, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если это происходит под нагрузкой, то неправильно настроен предохранительный клапан и/или автоматика редуктора. Если без нагрузки, то из-за утечки через редукционный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocmoc20344
сообщение 17.2.2015, 12:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



Происходит под нагрузкой давление на теплопотребляющие установки 4 кгс/см2 допустимое а клап срабатывает уже на 2,5 кгс/см2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 17.2.2015, 13:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Вы можете нормально описать ситуацию ?
Какое давление перед РУ, какое давление настройки редуктора ?
Какое давление настройки предохранительного клапана ?
Какой расход пара по отношению к пропускной способности редуктора ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных