Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Датчики пламени Siemens
nesterovdi
сообщение 19.2.2015, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.1.2015
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 255712



Помогите разобраться с запуском котла с установленной
Помогите разобраться с датчиками simens (RAR, QRB)
Проблема в следующем:
- после запуска горелки по истечению времени (10-300 сек) горелка выключается.
- причина отключения - работа датчика RAR на границе чувствительности, т.е. малейшее изменение цвета пламени или температуры воздушного потока приводит к аварии, при этом ток в процессе горения плавно падает и датчик перестает видеть пламя.
- по результатам измерения получили ток 6 мкА, при допустимом пределе 8-25 мкА.

Решили заменить датчик, но в качестве замены выбрали более дешевый QRB1A (фотосопротивление).
После установки аппарат стал работать стабильнее, изменение потока воздуха с помощью заслонки и перепад температур на время работы не влиял, но тем не менее на 2-йдень горелка опять стала в аварию, с ошибко отсутствия пламени при запуске.
По результатам замеров получили следующий значения
- ток при грении - 8 мкА
- ток при аварии - 3-4 мкА
- ток при направлении светодиодного фонаря на датчик - 40 мкА
- сопротивление в темноте 1,5 МОм
- сопротивление при горении - 30 КОм
- сопротивление при направлении фонапя - 5 КОм

Опять же новый датчик как и предыдущий работает на грани, малейшее попадание сажи, а уйти от этого сложно и прибор встает в аварию

Вопрос - как можно усилить сигнал датчика (RAR или QRB)? Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой

Для информации:
- дизельная горелка Weishaupt L1Z-B
- автомат горения LAL 2.25
Паспорта на оборудование:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  qrbb3_1.pdf ( 290,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  RAR.pdf ( 174,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ________________lal2.25.pdf ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 19.2.2015, 16:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Сигнл усилить можно через операционный усилитель.
Вообщето у вас как раз с ним проблема, а не с датчиком.
Самый простой усилитель- это к примеру подключите датчик к сумеречному реле, вместо фотодатчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nesterovdi
сообщение 19.2.2015, 18:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.1.2015
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 255712



Как вариант я рассматривал проблему с операционным усилителем в автомате горения, но исключил данный вариант после замены автомата горения LAL2.25 на аналогичные с других горелок (которые работают без аварий) при этом проблема не ушла;

По поводу использования в качестве усилителя сумеречного реле меня смущает следующее:
- сможет ли сумеречное реле определить сработку конкретного датчика, ведь он непосредственно заточен под автомат горения, т.е ток срабатывания 7 мкА, напряжение 0,2В (в паспорте нет данных, по допустимому напряжению для данного датчика);
- для имитации работы датчика на вводе в автомат горения я так понял нужно просто последовательно с контактом реле поставить требуемое сопротивление (30-100 КОм) и включить в цепь датчика?

Если есть возможность не могли бы посоветовать варианты готовых операционных усилителей или их аналогов желательно в готовом корпусе небольших размеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 21.3.2015, 16:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



У Вас одна горелка?Или можно подкинуть С другой автомат горения. 6 мка такой ток выдает электрод ионизации в ФД он где то 70 ..могу ошибаться.И еще Я в основном на Вайсхаупт видел LFL 1.Там 2 входа,КЭ и ФД может просто перепутали???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 24.3.2015, 8:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



Как вариант я рассматривал проблему с операционным усилителем в автомате горения, но исключил данный вариант после замены автомата горения LAL2.25 на аналогичные с других горелок

Не внимательно прочитал,вопрос про "подкинуть с другой горелки"снимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diman910
сообщение 24.3.2015, 10:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136



Попробуй адаптер с линзой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 18:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных