> Документальное обоснование диспетчеризации., Связь по GSM
Гризли
сообщение 19.2.2015, 22:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Здравствуйте.
Есть новая построенная котельная, в проекте которой предусмотрена диспетчеризация (вывод сигналов аварий и управления) посредством GSM канала через CMC.
Но если взглянуть с точки зрения разума, то связь GSM - ненадежная вещь, сравнительно.
Даже по причине нулевого баланса на счете.

Так вот, есть ли какие-то нормативные документы, регламентирующие использование именно GSM канала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 20.2.2015, 7:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Обоснования именно gsm никакого нет, есть требования передавать данные с объекта - передавайте хоть с помощью почтовых голубей, но чтоб при этом время отклика и простоя системы было сопоставимо с проектным.
Обычно для телеуправления применяются кабельные линии, gsm - как аварийный канал на случай выхода из строя основного.
Для передачи параметров в последние пару лет gprs работает стабильно, даже в новогоднюю ночь не падает, но если чтото происходит с каналом - заказчику не объяснишь что это виноват оператор сотовой связи - у них всегда все в порядке, а доказать обратное - нереально, слишком большие и закрытые динозавры наши операторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 20.2.2015, 8:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Посто надо покупать у оператора не обычную симкарту с обычным тарифом, а тарифы "Телеуправление" и т.д. Там в договоре с оператором должны все нюансы учтены по гарантии передачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 20.2.2015, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



у мтс этот тариф называется "Телематика"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 20.2.2015, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(All_Ex81 @ 20.2.2015, 7:25) *
передавайте хоть с помощью почтовых голубей,


В каком документе это разрешено?

Цитата(All_Ex81 @ 20.2.2015, 7:25) *
Обычно для телеуправления применяются кабельные линии,

И это где прописано?


Ситуация такая. Инспектор РТН попросил нас предоставить ему письмо (или другой документ) сотового оператора, где тот гарантирует 100% работу 25 часа в сутки своей вышки в зоне нахождения котельной и и функционирование СИМ карты 24 часа в сутки даже с отрицательным балансом.

Когда я ему попытался возразить, мол у нас система с двумя СИМ-картами двух различных операторов с автоматическим переходом между ними при возникновении каких-либо проблем, он ответил: "Вот и хорошо, предоставишь два письма от двух операторов. А иначе тяните провода с сигнализацией в соседнее здание".
Технически такое реализовать сложно с установленным оборудованием, нельзя вывести несколько выводов с причиной срабатывания, только один вывод типа "Авария".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xylio
сообщение 20.2.2015, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Цитата(Гризли @ 20.2.2015, 11:39) *
А иначе тяните провода с сигнализацией в соседнее здание".
Технически такое реализовать сложно с установленным оборудованием, нельзя вывести несколько выводов с причиной срабатывания, только один вывод типа "Авария".


Может вместо GSM модема использовать модем типа такого ZigBee? Был положительный опыт диспетчеризации нескольких мини котельных.

Сообщение отредактировал Xylio - 20.2.2015, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 20.2.2015, 12:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Я так понял, это обычный Вай-Фай.
Требуемая для меня дальность 25 км по прямой,
но в условиях сложного рельефа и лесистой местности.

да и это не важно.

Ростехнадзор одобрит такой способ связи? Речь-то об этом.

Поэтому единственный способ связи - ЖСМ.
А с "соседним зданием" придется договариваться, тянуть кабель окло 80 м под землей не раньше мая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 20.2.2015, 20:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(Гризли @ 20.2.2015, 12:22) *
Требуемая для меня дальность 25 км по прямой,
но в условиях сложного рельефа и лесистой местности.


что ростех что росрадионадзор вам такое не позволят,
покупайте частоту - и вперед, каждый год подтверждайте и оплачивайте,
еще можете договорится с роскосмоссом и взять синхронный канал

без требований разрешения от надзора можно реализовать только на
>> расстоянии 300-500 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 20.2.2015, 20:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Ребята, котельная построена, проект прошел экспертизу, тепловику сдана, газовик докопался до способа передачи данных.
Естественно, специально под него я хоть завтра под снегом брошу кабель в соседнее здание и договорюсь с его хозяином.

Но хочется найти именно нормативы на диспетчеризацию. Чтобы в следующий раз знать, либо сейчас доказать его неправоту (или правоту).

Какие ещё пляски с покупкой частоты....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 20.2.2015, 21:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(Гризли @ 20.2.2015, 20:57) *
Но хочется найти именно нормативы на диспетчеризацию.


а нет норматива, есть понятие - диспетчеризация, что под ним подразумевается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных