В детском доме пожарниги выписали предписание по обустройству тамбур шлюза (размер 1х1м.) приточной установкой.
Так вот вчём вопрос, никак не могу определиться как считать приток, с одной открытой дверью или с закрытыми. Помогите определиться, пожалуёста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2015, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Укажите подробнее: тамбур для чего, на каком этаже. или дайте эскиз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
APTEM888
сообщение 20.2.2015, 11:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2015
Пользователь №: 260145



Да совсем забыл вот планчик, лестница ведущая из подвала на первый этаж, разделённая по середине тамбуром
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____Model__1_.pdf ( 22,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2015, 12:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если лестница эвакуационная, то на 1 открытую дверь + 1 закрытую.
Если лестница для функциональной связи этажей (эвакуация из подвала по другой лестнице) - на закрытые двери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
APTEM888
сообщение 20.2.2015, 13:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2015
Пользователь №: 260145



Если с открытой то получается порядка 9000 куб.м./ч. Тогда возникает вопрос как подать столько в 1кв.м.? Установка приточки туда не поместится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2015, 13:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



размещайте снаружи здания - на фасаде, на земле и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных