> Нужен электронный регулятор температуры
Andrey.R
сообщение 20.2.2015, 16:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Здравствуйте товарищи!
Проектирую систему отопления небольшого административного здания.
И нигде не могу найти электронный регулятор температуры системы отопления.
Тепловой узел состоит из трехходового клапана Kvs=2,7м3/ч (теплопотребление 20кВт) циркуляционный насос (с регулированием скорости) установлен на перемычке (требование теплосетей).
У заказчика требование установить РТ отечественного производства, но у отечественных трехходовых клапанов которые поставляются вместе с РТ как правило минимальные значения Kvs=4-6,3м3/ч и многие без возможности управления циркуляционным насосом.
Может кто что нибудь что нибудь посоветует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 20.2.2015, 16:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(Andrey.R @ 20.2.2015, 17:08) *
Здравствуйте товарищи!
Проектирую систему отопления небольшого административного здания.
И нигде не могу найти электронный регулятор температуры системы отопления.
Тепловой узел состоит из трехходового клапана Kvs=2,7м3/ч (теплопотребление 20кВт) циркуляционный насос (с регулированием скорости) установлен на перемычке (требование теплосетей).
У заказчика требование установить РТ отечественного производства, но у отечественных трехходовых клапанов которые поставляются вместе с РТ как правило минимальные значения Kvs=4-6,3м3/ч и многие без возможности управления циркуляционным насосом.
Может кто что нибудь что нибудь посоветует.


овен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 20.2.2015, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(gaizins @ 20.2.2015, 17:45) *
овен

ТРМ 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey.R
сообщение 20.2.2015, 17:30
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Только что смотрел этот рт.
Вопрос он поставляетя с ро и приводом или нужно под значения его управляющих сихналов привод и клапан подбирать отдельно.
и еще не понял позволяет ли он управлять работой циркуляционного насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.2.2015, 23:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



ТРМ12 - для отопления не годится. Нужен ТРМ32, ТРМ132 или ТРМ232. Первый - дешевле и проще.
Работой насоса ТРМ32 - не управляет, управляют ТРМ132 и ТРМ232 - только зачем это нужно? В простой схеме- если контроллер "крякнет" можно будет вручную регулировать систему с независимым включением насоса.


Сообщение отредактировал испытатель - 20.2.2015, 23:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 21.2.2015, 0:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Andrey.R @ 20.2.2015, 18:30) *
Только что смотрел этот рт.
Вопрос он поставляетя с ро и приводом или нужно под значения его управляющих сихналов привод и клапан подбирать отдельно.
и еще не понял позволяет ли он управлять работой циркуляционного насоса?

Трехходовой клапан с электроприводом подбирается и поставляется отдельно. Это только регулятор. К нему еще и датчик (датчики нужны).
ТРМ12 подойдет, если поддерживается постоянная температура. Если надо с погодозависимым регулированием, то ТРМ212, ТРМ 32, ТРМ 132. Про управление насосом не понятно. У него от чего должна зависеть скорость? Желательно видеть тепловую схему. При установке насоса на перемычке (подмешивающего) используют запорно-регулирующие клапана, а не трехходовые. С трехходовыми клапанами насосы ставятся на подаче (обратке). Если скорость зависит от температуры, то требуется уже преобразователь частоты для управления насосом. Или у насоса просто переключатель скоростей? Тогда им от регулятора температуры управлять не нужно. Хотелось бы видеть картину целиком, а не гадать о ней по фрагменту, тогда и более полезные советы сможете получить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey.R
сообщение 21.2.2015, 8:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Скорость насоса зависит в данном случае зависит от степени открытия клапана если клапан закрыт на (т.е. вода из теплосети в систему отопления не поступает) насос работает на полную обеспечивая постоянный расход теплоносителя в СО. При открытии клапана расход теплоносителя на подмесе снижается.
У наших теплосетей требование чтобы циркуляционные насосы потребителя не влияли на работу теплосети поэтому согласовывают только такую схему.
Делал такую схему на других объектах там устанавливали украинские РТ все нормально работает (сейчас с украины ничего не поставляют вот и возникла проблема).
Чтобы говорить предметно отправляю схему узла управления и описание принятой мной схемы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 143,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 113,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 21.2.2015, 21:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



А насос управляется от преобразователя частоты? От чего меняется "скорость" насоса? А можно узнать марку ранее применяемого регулятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey.R
сообщение 22.2.2015, 7:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Применялся регулятор температуры рт 10.
этот регулятор нашел Товарищ который автоматикой занимался он же и монтировал не знаю может что нибудь дополнительно устанавливал сейчас к сожалению у него то же возвозможности узнать нет.

Сообщение отредактировал Andrey.R - 22.2.2015, 7:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 11:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Нашел беларуский аналог. Мы давно использовали регулятор РТ-2000. Помню, что производства Беларусь. Производителя не помню. Пытался найти сейчас, вроде ЭТОН. Но РТ-2000 уже нет в перечне продукции, есть РТ-2010. РТ-2000 шел комплектно со своим КЗР, причем специально заточенным под РТ-2000, с шаговым управлением. То есть на РТ-2000 не возможно было поставить КЗР других производителей.
Сайт ЭТОН:
http://eton.by/regulatot
Там есть и трехходовые клапана, как я понял их привода тоже с шаговыми двигателями. Значит Вам надо будет приобретать все комплектно.

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 22.2.2015, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2015, 11:54
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LUCHNICK @ 22.2.2015, 11:22) *
как я понял их привода тоже с шаговыми двигателями.

Они стали делать приводы такие же, как у Weishaupt - с дискретностью поворота 0,1 градуса?

Прикрепленный файл  STE_50.jpg ( 22,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 12:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Про дискретность, не знаю. КЗР их стоит уже лет 7. Тут информация о их приводах:
http://eton.by/privod1
Только если мне не изменят память, РТ-2000 формировал команды управления шаговым двигателем сам. То в новых приводах, как я понял, мы подаем трехпозиционный сигнал управления АС220, а команды на шаговый двигатель формируются уже внутри привода. Таким образом стало возможным применение их приводов с другими регуляторами, и их регуляторов с чужими приводами. А к РТ-2000 было невозможно подключение "чужих" приводов.
Но подробностей всех не знаю, с данной продукцией пересекался однократно, лет 7 назад.

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 22.2.2015, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey.R
сообщение 22.2.2015, 12:50
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Спасибо за информацию!
смотрел на сайте производителя (этон) клапан кзр двухходовой мне не подходит есть у них трехходовые кст но там kvs 2.5м3/ч нет или 1.6 или 4.

Сообщение отредактировал Andrey.R - 22.2.2015, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 12:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Andrey.R @ 22.2.2015, 12:50) *
Спасибо за информацию!
смотрел на сайте производителя (этон) клапан кзр двухходовой мне не подходит есть у них трехходовые кст но там kvs 2.5м3/ч нет или 1.6 или 4.

Берите с 4-ре, больше не меньше rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey.R
сообщение 22.2.2015, 15:38
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Если брать с большим значением Kvs то не будет обеспечено условие линейности пропускной характеристики, т.е. авторитет клапана для моей схемы тогда будет где то 0,3 (для обеспечения линейной характеристики av>0,4) это равнопроцентная пропускная характеристика (применяют как правило при выборе клапана узла смешения для систем вентиляции).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Programist161293
сообщение 14.3.2016, 21:58
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.3.2016
Пользователь №: 292352



Цитата(Andrey.R @ 20.2.2015, 17:08) *
Здравствуйте товарищи!
Проектирую систему отопления небольшого административного здания.
И нигде не могу найти электронный регулятор температуры системы отопления.
Тепловой узел состоит из трехходового клапана Kvs=2,7м3/ч (теплопотребление 20кВт) циркуляционный насос (с регулированием скорости) установлен на перемычке (требование теплосетей).
У заказчика требование установить РТ отечественного производства, но у отечественных трехходовых клапанов которые поставляются вместе с РТ как правило минимальные значения Kvs=4-6,3м3/ч и многие без возможности управления циркуляционным насосом.
Может кто что нибудь что нибудь посоветует.

Здравствуйте! Так-как я уже побывал заграницей, и много чего видел! Могу посоветовать Вам термо-регулятор германского производства: терморегулятор Германского производства. Здесь на этой странице есть именно тот, которым пользуюсь лично я: Регулятор температуры прямого действия Samson тип 1 … тип 9 (T 2010). Вы спросите почему именно этот? Да потому-что таким пользуюсь я! Ивам советую!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 19:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных