> Магистральный трубопровод сжатого воздуха, Как протянуть почти 2км трубопровода с сжатым воздухом?
Вера2014
сообщение 23.2.2015, 11:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Здравствуйте, господа участники форума! Я столкнулась с такой проблемой как трубопровод сжатого воздуха.
Опишу ситуацию.
Проектируется компрессорная станция, которая будет обслуживать 2 промплощадки (расстояние между ними почти 2 км).
Механик-проектировщик выдал задание протянуть почти 2км трубопровода с сжатым воздухом от одной промплощадки до второй промплощадки.
Я понятия не имею как его вообще проектировать. Подземно? Надземно? Если надземно просто на скользящих опорах? В изоляции? Просто тянуть 2км от компрессора до нужной точки??? Помогите пожалуйста! Искала в форуме, но по моему вопросу конкретно ответа не нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 23.2.2015, 14:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



Параметры воздуха какие, конкретно степень осушки. Расход большой?
Вообще обычно сейчас компрессорные стараются делать непосредственно у объектов
потребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.2.2015, 14:27
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Задача поставлена, давайте про условия поговорим? Что за воздух у вас? От его параметров на входе в сеть будет зависеть и способ прокладки и система подготовки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вера2014
сообщение 24.2.2015, 15:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Цитата(Victor16 @ 23.2.2015, 14:21) *
Параметры воздуха какие, конкретно степень осушки. Расход большой?
Вообще обычно сейчас компрессорные стараются делать непосредственно у объектов
потребления.


Компрессор GA 250 (Атлас копко) маслосмазываемый винтовой одноступенчатого сжатия, производительность компрессора 43,7м3/мин, максимальное давление 7,5бар. Механик сказал без осушителя huh.gif . Компрессор установили в отдельном здании, всего 3 раб.шт.
Не знаю, но сказали дешевле протянуть трассу 2км, чем еще одну компрессорную станцию. Объект временный, примерно на 2 года рассчитывают.

Я нашла старый проект 95года, там трубопровод прокладывался в изоляции, и в нижних точках врезали трубу для сброса конденсата и продувки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 24.2.2015, 18:44
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



2 км это далеко. Придется магистраль делать на 1-2 Ду больше, чтоб потери давления были терпимые. Максимум 0,2-0,3 бар на всю длину, оптимальные конечно не более 0,1 бар, но мелочится не будем. Я так до конца и не понял сколько компрессоров предполагается для обеспечения работы участка, но явственно выползает Ду 200...250 с минимальным удельным весом 40-50 кг/м. Получаем 80-100 тонн трубопровода или 4-5 млн рублей затрат на материалы. Умножаем эту цифру на 3, чтоб получить приблизительную стоимость с работами. Итого 12-15 млн рублей. Эта цифра есть ни что иное как две цены указанного вами компрессора Атлас Копко (оценочно), три цены компрессора от ДалгаКыран и ЧикагоПневматик или три-четыре цены компрессора от Ремезы и ЧКЗ. Уточните у механика своего, есть ли смысл огород городить заради мизерной экономии. И если вы (ваша компания в смысле) уж так запали на АС, то пускай ваш механик поинтересуется у них насчет аренды компрессора на 2 года. Аренда оборудования практикуется многими компаниями, тут могут быть более изящные варианты решения вопроса.

Отмечу, что отношения между мной и АтласКопкой весьма натянутые и мы друг друга слегка недолюбливаем. Мне просто обидно за профессию))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.2.2015, 16:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Вера2014 @ 24.2.2015, 15:16) *
Компрессор GA 250 (Атлас копко) маслосмазываемый винтовой одноступенчатого сжатия, производительность компрессора 43,7м3/мин, максимальное давление 7,5бар. Механик сказал без осушителя huh.gif . Компрессор установили в отдельном здании, всего 3 раб.шт.
Не знаю, но сказали дешевле протянуть трассу 2км, чем еще одну компрессорную станцию. Объект временный, примерно на 2 года рассчитывают.

Я нашла старый проект 95года, там трубопровод прокладывался в изоляции, и в нижних точках врезали трубу для сброса конденсата и продувки.


для расчета нужны данные о допустимом давлении на входе в потребитель.
Ориентировочные расчеты:
Ду300 - перепад 0,024бар на 100 м.п. (абсолютных без учета местных сопротивлений)

Ду250 - перепад 0,061бар на 100 м.п.

Ду200 - перепад 0,195бар на 100 м.п.

Приемлемый для вас перепад выберите сами.

Трубу обычно не изолируют. Изолируют карманы, дренажные арматуры, фильтры, отборы давлений, диафрагмы и т.п. В общем везде, где может скапливаться конденсат. Чаще всего такие места еще и обогревают. В крайнем случае предусматривают рядом стояки с паром, чтобы отогреть в зимнее время.
Широко используют конденсатоотводчики со сливом на землю. КО тоже обогревают и изолируют.
Трубы выполняют с уклоном в сторону дренажа.

Зимой конденсат будет скапливаться в самых неожиданных местах и трубу будет прихватывать. Мучаться с ней при эксплуатации все равно будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 16.3.2015, 13:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



у нас на предприятии делали пару лет назад ду400 около 1 км
1.сначала проект с экспертизой пром безопасности
2. потом купили трубу стоила 6 млн
3. фундаменты + работа

итого 15 млн

в вашем случае дешевле компрессоры на новом месте временно перемонтировать
или купить новый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных