Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противопожарный клапан на ответвлении в вентиляционной камере, обоснование установки этого клапана
avaria_olga@mail...
сообщение 25.2.2015, 10:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833



Добрый день! Есть проект, в ктр. в подвале есть несколько вентиляционных камер (категория Д). В камерах стоят приточки и от некоторых из них имеется ответвления для притока в камеру ( 1 на камеру). На ответвлении ,ктр. находится в этой камере стоит ОЗК. Воздуховоды не нормируемые. При выходе из камер и далее- наверх по этажам, стоит ОЗК при пересечении перекрытия. На просьбу проектировщиков дать обоснование установки ОЗК на ответвлении в вентакамере- ответ "поскольку приточка обслуживает несколько этажей". ссылку на пункты СНипа не дают. Действительно ли они правы, не могу найти нигде такие нормы. Спасибо откликнувшимся.

Сообщение отредактировал avaria_olga@mail.ru - 25.2.2015, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2015, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 25.2.2015, 10:07) *
Добрый день! Есть проект, в ктр. в подвале есть несколько вентиляционных камер (категория Д). В камерах стоят приточки и от некоторых из них имеется ответвления для притока в камеру ( 1 на камеру). На ответвлении ,ктр. находится в этой камере стоит ОЗК. Воздуховоды не нормируемые. При выходе из камер и далее- наверх по этажам, стоит ОЗК при пересечении перекрытия. На просьбу проектировщиков дать обоснование установки ОЗК на ответвлении в вентакамере- ответ "поскольку приточка обслуживает несколько этажей". ссылку на пункты СНипа не дают. Действительно ли они правы, не могу найти нигде такие нормы. Спасибо откликнувшимся.


А Вам и не надо искать нормы, пусть ищут проектировщики. Установка любого противопожарного оборудования должна быть обоснована нормами (условия необходимости и достаточности).
Только вряд ли они найдут. Ну, обслуживает вентсистема несколько этажей, и что? Без подробностей по объекту невозможно знать, нужен ли противопожарный клапан, установленный в перекрытии. Допустим, нужен. Тогда при пожаре на любом из обслуживаемых этажей или в венткамере он закроется. Какую роль по нераспространению пожара играет противопож. клапан на ответвлении в самой венткамере? Он, конечно, закроется, при пожаре в самой венткамере, но прогорят гибкие вставки, воздуховоды - так от чего тогда защита?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 25.2.2015, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Руководствовались, наверное, 7.11.1 из СНиПа 41-01...
... Или "один опытный дядя сказал", а почему и зачем, не помнится

Сообщение отредактировал defuser - 25.2.2015, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avaria_olga@mail...
сообщение 25.2.2015, 11:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833



Вот именно. в перекрытии понятно, он нужен, но даже логически подумать, зачем в венткамере. Проект прошел экспертизу и проектировщики мягко посылают, мол экспертизу прошел. Так бы не парились, если бы по своей инициативе не убрали эти клапана, и теперь "очкуем" сдаваться пожарникам, хотим получить обоснование.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1111.pdf ( 147,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  1111.pdf ( 147,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 25.2.2015, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 25.2.2015, 11:15) *
Вот именно. в перекрытии понятно, он нужен, но даже логически подумать, зачем в венткамере. Проект прошел экспертизу и проектировщики мягко посылают, мол экспертизу прошел. Так бы не парились, если бы по своей инициативе не убрали эти клапана, и теперь "очкуем" сдаваться пожарникам, хотим получить обоснование.

А вы монтажник? Если да, то ваше дело смонтировать по проекту. Все "дельные предложения" нужно давать своевременно. Если заказчик, то "пишите письма" проектировщику... Вам станет легче, если тут все хором подтвердят, что клапаны эти не нужны там и нет нормативного обоснования их установки? Пока формально есть отступление от проекта. Остальное лирика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2015, 12:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 25.2.2015, 11:15) *
...если бы по своей инициативе не убрали эти клапана, и теперь "очкуем" сдаваться пожарникам, хотим получить обоснование.

Инициатива м.б. наказуема.
Если Вы монтажник, то ув. zaharov63 прав, решение по исключению клапана не в Вашей компетенции. Заказчик принял проект в определённом виде и передал Вам для монтажа по этому проекту. Надо было своевременно поднимать вопрос перед Заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avaria_olga@mail...
сообщение 25.2.2015, 13:07
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.7.2014
Пользователь №: 239833



Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 12:25) *
Инициатива м.б. наказуема.
Если Вы монтажник, то ув. zaharov63 прав, решение по исключению клапана не в Вашей компетенции. Заказчик принял проект в определённом виде и передал Вам для монтажа по этому проекту. Надо было своевременно поднимать вопрос перед Заказчиком.

Мы проектно-монтажная организация и этот проект переделываем согласно новым изменениям,получив добро от заказчика. Вопрос простой:есть ли такие нормы, видимо нет, а дальше будем сами разруливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2015, 13:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 25.2.2015, 13:07) *
Мы проектно-монтажная организация и этот проект переделываем согласно новым изменениям,получив добро от заказчика. Вопрос простой:есть ли такие нормы, видимо нет, а дальше будем сами разруливать.

Нет таких норм. И с физикой пожара не согласуется. Надеюсь, Ваша документация официально принята Заказчиком. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных