Цитата(ИОВ @ 4.3.2015, 8:46)

Если такие решения у ГИПа со стажем, то что тогда у других.
Даже на мой взгляд вентиляционника (знаю далеко не все противопожарные нормы по разделу АР) - очень много нарушений противопож. норм, существовавших ещё при Советском Союзе, когда Казахстан точно д.б. выполнять общесоюзные нормы.
Там по рампе "каша" - в подземных этажах она изолированная, в надземном неизолированная.
Такие планировочные решения по рампе, лестничным клеткам, входам из паркинга в торговые залы и т.д. противоречат (в РФ) СНиП 21-01-97, СП 4.13130.2013, СП 1.13130.2009, СНиП 21-02-99 в части норм пож. безопасности. Не знаю, какими сегодня нормами руководствуются проектировщики у Вас, но физика пожара не зависит от названия государства.
Прошу еще раз, не обобщайте на счет других!
Лучше помогите советом! )
На расход в 11143м3/час полные потери в сети составили 1270Па. Подобрал вент установку КВК-8 и тут начинается: в технической характеристике написано
__________.jpg ( 63,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18а в аэродинамической характеристике указано
__________1.jpg ( 195,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Цитата(Баха @ 5.3.2015, 12:43)

Прошу еще раз, не обобщайте на счет других!
Лучше помогите советом! )
На расход в 11143м3/час полные потери в сети составили 1270Па. Подобрал вент установку КВК-8 и тут начинается: в технической характеристике написано
__________.jpg ( 63,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18а в аэродинамической характеристике указано
__________1.jpg ( 195,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17характеристики не совпадают? или это моя ошибка? и что значит пунктирная линия?
В этих характеристиках указаны статическое давление. У меня полные потери давления составили 1270Па, а статическое 513Па