> Изолирующее соединение (ИС, ТИС, СИ и т.д.), Проверка, сдача и приемка изолирующих соединений
Ingener-tehnadzo...
сообщение 26.2.2015, 20:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260757



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как производится сдача и приемка изолирующих соединений после монтажа на газопроводе? В немногих правилах есть образец справки о приемке изолирующего соединения, которое подписывает и принимает эксплуатационная организация (т.е. сейчас я так понимаю газораспределительная, т. к. принимает все построенные газопроводы). Так же указаны акты электрических и гидравлических испытаний, которые предъявляются, как я понимаю, для приемки эксплуатационной (газораспределительной) организации. Вопрос состоит в том, что не понятно кто должен проверять (испытывать) изолирующее соединение и сдавать его для приемки. Т.е. это должна делает сама эксплуатационная (газораспределительная) организация или специализирующая лаборатория, или может любой не аттестованный человек с наличием соответствующих приборов (та же строительная организация или заказчик).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel_73
сообщение 26.2.2015, 21:33
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.2.2015
Пользователь №: 260646



во первых необходимо к ИС, ИФС иметь заводскую документацию ввиде паспорта, в котором указывается заводские хаарктеристики, давление газа и т.д. Далее при приемке проверяется ИФС , у нас службой ЭХЗ и метрологии (служба в ГРО обслуживающая электрохимзащиту, ИФСы иконтура заземления ежегодно проверяются и составляется акт проверки и соответствует или нет тот или иной контур ИФс норме), у службы ЭХЗ и М имеются прибор(ы) поверенные которыми проверяют ИФС, по результатам проверки выписывают протокол проверки с выходными значениями. И Ростехнадзору при сдаче исполнительной документации требуется акт установленной формы и если нужно протоколы поверки приборов для проверки ИФС. И где по вашему дядя Сеня алкаш возмет все это?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 10:02