> Кондиционирование горячего цеха, Мощность охладителя
Debel4onok
сообщение 2.3.2015, 11:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.7.2013
Пользователь №: 199349



Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
есть горячий цех с 2 электрическими плитами(23кВт каждая) и 3 пароконвектоматами(12кВт каждый). Приток=7100м3/час, на его охлаждение нужен охладитель мощностью 30 кВт.
Но заказчик хочет еще бороться с 50% от установленной мощности тепловыделениями,т.е. вот плита 23кВт,еще бороться с 11,5к Вт
Подскажите пожалуйста,как посчитать мощность охладителя?
И по какой формуле вы считаете мощность охладителя? (ну есть начальная и конечная Т,кол-во воздуха) а то не могу найти конкретную):
Я совсем новичок,прошу прощения((((((((((:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.3.2015, 12:45
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поясните немного. Вам нужен охладитель с резервом холодопроизводительности 50%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.3.2015, 13:36
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



поставьте в дополнение к приточной установке кондиционеры на требуемую холодильную мощность. Не забудьте, что эта холодильная мощность-явная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Debel4onok
сообщение 2.3.2015, 14:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.7.2013
Пользователь №: 199349



Цитата(ast @ 2.3.2015, 13:36) *
поставьте в дополнение к приточной установке кондиционеры на требуемую холодильную мощность. Не забудьте, что эта холодильная мощность-явная.


нужны специальные кондиционеры тогда,это очень дорого.
а как посчитать холодильную мощность? просто полностью погасить эти кВт,которые дает оборудование?

Цитата(Skaramush @ 2.3.2015, 12:45) *
Поясните немного. Вам нужен охладитель с резервом холодопроизводительности 50%?

на самом деле я не знаю просто как мне охладить горячий цех. Было решение фреоновый охладитель на приток,я охлаждаю эти 7100м3/час.
И не могу посчитать как мне охладить 50% мощности оборудования. Ставить фэнкойлы?
и не могу правильно по формуле посчитать мощность охладителя (30кВт посчитала просто по подбору оборудования)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.3.2015, 8:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Debel4onok @ 2.3.2015, 14:20) *
И не могу посчитать как мне охладить 50% мощности оборудования. Ставить фэнкойлы?

Теплопритоки нужно "душить" в зародыше (те что можно "задушить") smile.gif , удалять возле самого источника, местные отсосы и прочее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных