> Acs550. Время, настройка времени
Stick
сообщение 2.3.2015, 12:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2015
Из: Tula
Пользователь №: 260953



всем привет. настраиваю привод ABB acs550 для работы по дневному таймеру (системы ирригации). столкнулся с неожиданной проблемой - как установить текущее время? в мануале ни слова. есть параметр для чтения 0144 отображает время работы в секундах. при отключении привода это время тикает в standby. пытаюсь обнулить с базовой панельки - одновременным нажатием вверхвниз выводиться сообщение а5022 (защита от записи). перевожу в часы минуты - время далекое от истины.
пока буду пробовать конфигурировать через софт DriveWindow Light 2.7
по поиску ответа не нашел.

заранее спасибо за ответы

Сообщение отредактировал Stick - 2.3.2015, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stick
сообщение 2.3.2015, 16:32
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2015
Из: Tula
Пользователь №: 260953



ОКАЗЫВАЕТСЯ настроить реальное время и дату можно с помощью интеллектиальной панели управления (многострочной) - режим установки часов. Эта панель заказывается отдельно.

при использовании базовой панели управления (с одной строкой) такого расширенного меню нет, поэтому с такой панели время нельзя посмотреть/изменить. да ладно бы с панели, в параметрах нигде нет этого времени.

в буклетах пишут: "Интеллектуальная панель управления -
Часы реального времени обеспечивают отслеживание времени возникновения неполадки и возможность активизации параметров в различное время суток - для интеллектуальной панели"

Получается нет интеллектуальной панели - время никак не выставить. маразм!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 2.3.2015, 17:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Не слышал вообще о часах реального времени в ПЧ, это же нужно чем то питать микросхему часов при отключении питания ПЧ, плюс её ещё туда надо установить, есть системы без батареек, но они иогут работать до недели без питания. Часы реализованы скорее всего в самой панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 2.3.2015, 20:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Как уже предположили выше, в ACS550 часы реализованный в самой инт. панельке (там же и батарейка) и это не маразм, а сделано по определенным причинам.
Для российского рынка инт. панель идет в стандартной поставке и если у вас её нет, то поставщик на вас сэкономил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stick
сообщение 3.3.2015, 9:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2015
Из: Tula
Пользователь №: 260953



если таймерные функции реализуемы только через инт. панель то зачем тогда этот функционал отображается в базовой панелью. либо таймерные функции должны быть скрыты или хотябы залочены от изменений.
подключился к ПЧ через модбас. надеялся что время все таки присутствует в дереве параметров но не нашел. отключил от ПЧ базовую панель а настроек ни больше ни меньше не стало.
следовательно даже с инт. панелью через модбас я тоже ничего не увижу.
вероятно вы правы - опция времени только в интерфейсе инт. панели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 5.3.2015, 12:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Функции то таймерные, но не часов реального времени, не надо путать две разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stick
сообщение 5.3.2015, 18:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.3.2015
Из: Tula
Пользователь №: 260953



в общеи заказал инт. панель с ней все будет реализуемо. на этом вопрос закрыт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snake_7
сообщение 7.12.2015, 18:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.5.2010
Из: СПб
Пользователь №: 58088



Подскажите пожалуйста, ранее с данным ПЧ не работал, планируется, что привод ABB acs550 будет работать с насосами системы ГВС. Вопрос вот в чем, два насоса, работают поочерёдно, по 12 часов, почитал мануал, вроде подобная функция ротации есть (Группа параметров 81), или всё же отдельно реле времени городить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 8.12.2015, 1:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Вашу задачу можно реализовать на данном приводе, если время не поджимает и не лень листать мануал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных