Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Grundfos Se1 5,5 кВт - термореле
dani1978
сообщение 3.3.2015, 1:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

Возникла острая необходимость - связанная с тем, что собирали автоматику управления для отечественных канализационных насосов типа СМ / СД, а у заказчика оказался GRUNDFOS - подключить насосы GRUNDFOS SE1 5,5 кВт к шкафу управления (не GRUNDFOS) по схеме прямого пуска. Комплектация насосов стандартная - сдвоенный термовыключатель, без PT1000/NTC и датчиков влажности.

Хотелось бы сохранить тепловую защиту обмоток двигателя. Наиболее просто было бы включить через термовыключатель насоса цепь катушки контактора (напряжение в цепях управления - 220 В) с сигнализацией через какую-нибудь развязывающую релюху. Собственно, в инструкции по GRUNDFOS SE1, а также в инструкциях по шкафам управления GRUNDFOS (LCD 108) нигде не нашёл коммутационной способности встроенного термовыключателя.

Собственно, вопрос - можно ли "в лоб" приспособить термовыключатель как защиту в цепи катушки контактора 230 VAC? Интересует именно коммутационная способность термовыключателя, т.к. блокировки от повторного пуска и сигнализацию сделать несложно.

Сообщение отредактировал dani1978 - 3.3.2015, 1:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Ost
сообщение 3.3.2015, 8:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(dani1978 @ 3.3.2015, 8:34) *
Собственно, в инструкции по GRUNDFOS SE1, а также в инструкциях по шкафам управления GRUNDFOS (LCD 108) нигде не нашёл коммутационной способности встроенного термовыключателя.


"Максимальный рабочий ток термовыключателя составляет 0,5 A при 500 В переменного тока и cos φ 0,6" - это из инструкции по монтажу SE1 с сайта Грундфос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 3.3.2015, 8:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



нигде не нашёл коммутационной способности встроенного термовыключателя
А я вот нашёл :
http://hogart.ru/docs/14652535_sev1_50_80_100_60.pdf
10.2 Тепловое реле
Все электродвигатели насосов модели SE имеют тепловое
реле, встроенное в обмотки статора.
Через контур защитной блокировки модуля управления
насосами тепловое реле будет отключать насос путем
размыкания электроцепи в случае перегрева обмоток
(примерно 150°С). После охлаждение тепловое реле вновь
замкнет электроцепь.
Максимальный рабочий ток теплового реле составляет 0,5 А
при напряжении 500 В переменного тока и cos ϕ 0,6.
Тепловое реле должно иметь возможность размыкать
катушку в цепи электропитания.
У стандартных насосов тепловое реле может выполнять
автоматический повторный запуск насоса через модуль
управления (если цепь замыкается после остывания
обмоток).


Не стыдно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 3.3.2015, 23:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Всем большое спасибо! К своему стыду действительно невнимательно посмотрел инструкцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.3.2015, 12:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



А датчик воды в масле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 4.3.2015, 23:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Насосник @ 4.3.2015, 11:38) *
А датчик воды в масле?

ай-яй-яй:
Цитата
без PT1000/NTC и датчиков влажности.


Помню так же искал инфу, но по виловским насосам 5.5 кВт... тоже можно включать "влоб".....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 5.3.2015, 11:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(vladun @ 5.3.2015, 2:28) *
ай-яй-яй:
Так и я про то же. Разве можно такие насосы без этих датчиков эксплуатировать?
У приличных производителей канализационных насосов это штатная позиция, а не опция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных