> сетевой насос, греется двигатель насоса
Евгений 450
сообщение 4.3.2015, 9:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261216



Помогите!!! сколько лет бьёмся. В общем одна шарага спроектировала котельную , а другая построила систему. В системе 3 дома в 3 этажа и гораж. Двигатели ситевых по 15 КВТ. Зимой когда работает теплоснабжение электродвигатели сильно греются и перегорают через год или подшибники выходят из строя. Летом перекрываем подачу на дома и оставляем только на теплообменники на горячую воду, движки сразу остывают и всё лето работают отлично. Спецов нет вопще некаких покупаем сами насосы и ставим и зжигаем.
недавно мне сказали что движки работают без нагрузки. Давление в системе около 5.5 бар. что тоже сами решили раз уж максимум на котлах 6.0бар. У насосов на выходе показывает 5.5 на входе 2.0бар, на обратке в котельную щколо 4.0 бар.. Летом когда на теплообменниках на выходе у насоса 5.5 бар, на входе 0.2 бар. ЧТО ЗДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.3.2015, 10:08
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений 450 @ 4.3.2015, 9:40) *
У насосов на выходе показывает 5.5 на входе 2.0бар


Цитата(Евгений 450 @ 4.3.2015, 9:40) *
ЧТО ЗДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


А какое наименование у насоса!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 450
сообщение 4.3.2015, 11:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261216



да незнаем как называются. нет вопще документации. стоят движки горизонтально.
кажется IL

Сообщение отредактировал Евгений 450 - 4.3.2015, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 450
сообщение 4.3.2015, 12:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261216



Ещё добавлю что потери тепла состовляют примерно так на выходе из котельной 60 градусов, а обратка 58-56 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 4.3.2015, 12:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Навскидку- слишком мощные насосы для вашей системы, подача больше допустимой.
Для подбора как минимум, укажете марки насосов, мощность котельной. Хорошо бы еще температуры на входе и выходе, план тепловых сетей с диаметрами трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 4.3.2015, 12:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Евгений 450 @ 4.3.2015, 14:53) *
да незнаем как называются. нет вопще документации. стоят движки горизонтально.
кажется IL

На IL движки вертикально стоят. Хотя бы какого цвета насосы? rolleyes.gif
Вы в каком городе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 450
сообщение 4.3.2015, 12:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261216



возможно ли задвижками поддушить мощьность насоса и на сколько? в каком месте лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.3.2015, 12:59
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений 450 @ 4.3.2015, 9:40) *
ЧТО ЗДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Шайбировать потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 5.3.2015, 12:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Евгений 450 @ 4.3.2015, 15:59) *
возможно ли задвижками поддушить мощьность насоса и на сколько? в каком месте лучше?

1. Найдите характеристики насосов и узнайте номинальный ток
2. Поставьте на насосы амперметры
3. Прижимите напорную задвижку до достижения тока не выше номинального
4. Во время эксплуатации регулируйте задвижку не допуская превышения тока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 6.3.2015, 13:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Евгений 450 @ 4.3.2015, 11:40) *
... Зимой когда работает теплоснабжение электродвигатели сильно греются и перегорают через год или подшибники выходят из строя. Летом перекрываем подачу на дома и оставляем только на теплообменники на горячую воду, движки сразу остывают и всё лето работают отлично.

Перегрузка насосов по расходу. Нужно, для начала, наладить гидравлический режим шайбировав потребителей и отстроив их систему отопления. А для этого надо иметь проектные данные по подключенным домам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных