lina1905
сообщение 4.3.2015, 14:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



у нас очистные сооружения рассчитаны на хоз-быт стоки, но по анализам бпк5-14 мг/л, хпк-194,2 мг/л, аммиак-450 мг/л, сульфаты-635 мг/л. Может кто-нибудь с этим сталкивался? что делать? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.3.2015, 14:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Это на входе или на выходе? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lina1905
сообщение 4.3.2015, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



это на входе, на выходе сульфаты 634, бпк5 18,4,
хпк 68,0, аммиак 110
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.3.2015, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(lina1905 @ 4.3.2015, 14:15) *
что делать? blink.gif


Видимо, строить новые очистные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lina1905
сообщение 4.3.2015, 14:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



но в связи с чем это может быть? перемешивание производственных и хоз-бытовых стоков? или еще что то? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.3.2015, 14:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Мнооого промстока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lina1905
сообщение 4.3.2015, 14:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



А какое именно производство не знаете?((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 4.3.2015, 16:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



14 БПК на входе? Может приборы шалят?
450 аммоний? На обычные хозбыт сооружения? Все живое помрет, в особенности в отсутствие должного количества органики.

Сообщение отредактировал Fatik - 4.3.2015, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 4.3.2015, 17:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Вы решили тут битву экстрасенсов устроить ?
Откуда людям знать какие у вас очистные, чтоб подсказать в чём может быть проблема ?
Хоть технологию распишите, а лучше проект на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.3.2015, 17:26
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(G_Ivan @ 4.3.2015, 17:17) *
Вы решили тут битву экстрасенсов устроить ?
Откуда людям знать какие у вас очистные, чтоб подсказать в чём может быть проблема ?

А какая разница, какие очистные, если такие показатели на входе? Ни одна биологичка работать не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 4.3.2015, 17:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 4.3.2015, 17:26) *
Ни одна биологичка работать не будет

Как это? А Топас? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.3.2015, 18:17
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 4.3.2015, 17:54) *
А Топас?

У него на выходе больше, чем тут на входе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lina1905
сообщение 5.3.2015, 8:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



Это была реконструкция, проекта нет. Сооружения поставили песколовка, усреднитель, аэротенк, денитрификатор и отстойник тонкослойный mellow.gif и нам даже анализы не дали изначально, так что всю беду я увидела только сейчас когда все стоит. в аэротенке вода черная, и из отстойника ил выносится страшно. но в конце хоть все равно часть аммония уходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.3.2015, 8:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(lina1905 @ 4.3.2015, 14:50) *
А какое именно производство не знаете?((


Судя по БПК у Вас промстока нааамного больше, чем хозбыта (если анализы не врут). Большое производство должно быть, заметное в масштабах Вашего населенного пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lina1905
сообщение 5.3.2015, 8:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



да там по сути поселок то маленький, ремонт судов, производство гипса и производство мяса вот и все что там есть unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.3.2015, 8:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 8:38) *
да там по сути поселок то маленький, ремонт судов, производство гипса и производство мяса вот и все что там есть unsure.gif


Мясо вычеркиваем, там БПК должно быть высоким. Остается два варианта. Я не в курсе какие обычно стоки от судоремонта и гипса. Может тут коллеги подскажут. Мне кажется, что это судоремонтный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 5.3.2015, 9:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 8:38) *
производство гипса и производство мяса вот и все что там есть unsure.gif

Химическую формулу гипса помните? Взвешенных сколько?

Расходы стоков по абонентам?

Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 8:09) *
и нам даже анализы не дали изначально

unsure.gif

Сообщение отредактировал Fatik - 5.3.2015, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2015, 9:23
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 8:09) *
Это была реконструкция, проекта нет. Сооружения поставили песколовка, усреднитель, аэротенк, денитрификатор и отстойник тонкослойный mellow.gif и нам даже анализы не дали изначально

И как же ж вы, герои отважные, делали проект без анализов? wink.gif
Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 8:09) *
всю беду я увидела только сейчас когда все стоит. в аэротенке вода черная, и из отстойника ил выносится страшно. но в конце хоть все равно часть аммония уходит

Чудо великое, что там вообще есть ил wink.gif

Ну а вообще, при наличии пищевки и жилья, совершенно непонятно, куда делось БПК. Аммиак опять же... возможно есть в поселке накопители на пищевке или у жилых домов.
Разбираться нужно, и разбираться на месте, а не в легкую бабло сшибать, "проектируя" без исходников wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 5.3.2015, 9:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(andrey R @ 5.3.2015, 9:23) *
Ну а вообще, при наличии пищевки и жилья, совершенно непонятно, куда делось БПК.

Заводик гипса видать большой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lina1905
сообщение 5.3.2015, 9:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



CaSO4·2H2O вот формула гипса? взвешенных 5,0 на входе а на выходе 3,0 мг/л. ил там хороший даже по виду, оседает за 30 минут на треть от объема тары, там каждый день привозят из выгребных ям еще стоки машины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2015, 9:43
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Fatik @ 5.3.2015, 9:37) *
Заводик гипса видать большой

Не знаю. Барышня нам ни расходов, ни баланса, ни нормального анализа не дала, нечего обсуждать, только гадать можно

Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 9:41) *
там каждый день привозят из выгребных ям еще стоки машины

Ну вот, аммиак откуда теперь понятно, разбирайтесь с остальным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 5.3.2015, 9:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 9:41) *
CaSO4·2H2O вот формула гипса? взвешенных 5,0 на входе а на выходе 3,0 мг/л. ил там хороший даже по виду, оседает за 30 минут на треть от объема тары, там каждый день привозят из выгребных ям еще стоки машины

5? Гипсовый завод и выгребные ямы?
ГОСТ Правила отбора проб-читать. Типичные ошибки отбора проб-почитать у Жмур.
Поднимать журналы анализов. Делать нормальные анализы "на сегодня" и разбираться.

Сообщение отредактировал Fatik - 5.3.2015, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lina1905
сообщение 5.3.2015, 9:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



расход с домов по самотечным трубам 120м3/сут, с машин еще по 190м3/сут, баланса нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 5.3.2015, 9:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 9:51) *
расход с домов по самотечным трубам 120м3/сут, с машин еще по 190м3/сут, баланса нет

с производств сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2015, 9:55
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 9:51) *
расход с домов по самотечным трубам 120м3/сут, с машин еще по 190м3/сут, баланса нет

А где промка?
Как это нет, когда реконструкция?
Цитата(Fatik @ 5.3.2015, 9:48) *
Поднимать журналы и разбираться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lina1905
сообщение 5.3.2015, 10:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



а пром стоки мы не знаем, так как все отрицают что скидывают в хоз-быт стоки, может дело в анализах, не соблюдали нормы, единственное что там скорее всего правильно это аммиак, потому что находится долго на очистных невозможно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 5.3.2015, 10:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(lina1905 @ 4.3.2015, 15:15) *
что делать? blink.gif

для начала сделайте нормальные анализы на входе. и не разовые, а помониторьте хоть недельку. а то у вас какая-то фигня написана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2015, 10:06
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lina1905 @ 5.3.2015, 10:03) *
а пром стоки мы не знаем, так как все отрицают что скидывают в хоз-быт стоки, может дело в анализах

Всё дело в том, что проектированием занялись дилетанты. Пригласите хоть одного профи, он быстренько разрулит. Это дешевле, чем огребать по полной за свое творчество wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lina1905
сообщение 5.3.2015, 10:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.3.2015
Из: Казань
Пользователь №: 261261



спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 9.3.2015, 6:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Если есть гипсовый завод, значит есть характерная минерализация природных вод. Прекратите прием стоков из шамбалы на месяц и жизнь наладится, пригласите меня такого хорошего за мешок денех, хотя бы у меня она наладится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных