> Объединение подпоров в лифты и компенсацию в коридор 18 этажки, Объединение подпоров в лифты и компенсацию в коридор 18 этажки
аллалла
сообщение 4.3.2015, 16:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128383



Подскажите. Возможно ли объединение систем компенсацию воздуха для возмещения удаляемых продуктов горения вытяжной противодымной вентиляцией в помещения коридоров; подпора в лифтовую шахту и подпора в лифт шахту для перевозки пожарных подразделений для 18-эт жилого дома ????? Хотим установить на все эти системы один вентилятор. Имеются ли запреты на это? Какие есть особенности такого проектного решения ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 4.3.2015, 17:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



СП7.13130.2013 п. 7 .14; 8.8

Сообщение отредактировал colius - 4.3.2015, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 4.3.2015, 17:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если это все 1 пожарный отсек, то запретов на объединение систем приточной противодымной вентиляции нет. Просто обычно 1 большой вентилятор выходит дороже чем 2-3 маленьких.Да и компенсацию обычно делают естественной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.3.2015, 18:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для лифта пож. подразделений запрет есть - см. п. 7.14 б)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anessa
сообщение 5.3.2015, 14:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607



Год назад нам согласовали такое решение в гос. экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.3.2015, 15:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(anessa @ 5.3.2015, 14:46) *
Год назад нам согласовали такое решение в гос. экспертизе.

Вы, как и многие другие проектировщики, серьёзно заблуждаетесь - Экспертиза вообще ничего не согласовывает.
Согласно ПП РФ № 145:
Цитата
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности
.
При этом отменять требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности экспертиза, разумеется, права не имеет. Отступления в ПД возможны только при разработке СТУ для проектируемого здания, при том только в рамках положений этого СТУ.
Обсуждать уровень квалификации большинства экспертов вообще, и по вопросам пож. безопасности в частности, не стоит. Простой пример: Вы в своём проекте утверждаете, что 2х2=5, а эксперт (не знакомый с таблицей умножения) Вам это "согласовывает". Результат для Вас, надеюсь, понятен.
Главное: при сдаче здания в эксплуатацию представители МЧС (перед тем, как поставить свою подпись) будут смотреть на соответствие действующим на момент проектирования нормам, и никогда на заключение экспертизы. Виновным в несоблюдении противопож. норм при этом является проектировщик, начиная с ГИПа и далее по нисходящей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных