Здравствуйте, в расчетах рассчитывается объемный расход дымоудаления на плотность воздуха при пожаре. А испытания проводятся грубо говоря при 20 град., соответственно плотность воздуха 1,2 кг/м3 и объемный расход удаляемого воздуха уменьшится. Но при подборе вентилятора дымоудаления эта разница как правило принимается в запас. Вывод: массовый расход дыма не меняется, меняется объемный расход из-за разной температуры воздуха, но это как правило учитывается в запас вентилятора.
Дополнение. Если требовалась формула чтобы перевести массовый расход в объемный, то вот: L=(3600Gy)/ρпг, где Gy-массовый расход; ρпг-плотность дыма(воздуха) при пожаре. Чтобы пересчитать объемный расход на время испытаний при 20 град. ρпг=1,2 кг/м3.
Сообщение отредактировал marat98989 - 12.3.2015, 14:40
|