|
  |
Превышение температуры в обратной линии теплоносителя |
|
|
|
5.3.2015, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056

|
Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет
|
|
|
|
|
5.3.2015, 15:30
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 15:28)  Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет Поджаться, отшайбироваться, откорректировать дроссельные устройства, масса вариантов.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Для начала бы определится откуда конкретно из местной системы это превышение. Круг вариантов сократится..
|
|
|
|
|
5.3.2015, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056

|
поджаться на обратке или на подаче?
|
|
|
|
|
5.3.2015, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634

|
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 18:38)  поджаться на обратке или на подаче? Конечно, на подаче, вы же не оппресовкой в марте занимаетесь. Я так думаю, это из-за весенних скачков температуры.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 16:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 15:38)  поджаться на обратке или на подаче? Если присоединение зависимое, то надо посмотреть на пьезометрические условия и сравнить с высотой верхней точки системы. Бывало такое, гидравлика в обратке сезонно скакала, нарушалось условие незавоздушивания. Если присоединение независимое, то без разницы где поджимать, теплообменник как правило на 25 килограммов. Т.е., давления нужны, тип присоединения и высота здания.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056

|
вода сетевая идет с тэц
|
|
|
|
|
6.3.2015, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 15:38)  поджаться на обратке или на подаче? Если поджать "прямую", то упадёт перепад давления в вашей системе отопления (Робр. поддерживается на теплоисточнике) и возможно "завоздушивание". Если поджать "обратку" поднимется давление в вашей системе отопления. В обоих случаях уменьшится расход воды в системе и, следовательно, увеличится перепад т-р между "прямой" и "обратной".
|
|
|
|
|
6.3.2015, 14:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(kocmoc20344 @ 6.3.2015, 10:39)  вода сетевая идет с тэц Это хорошо, да только Цитата(HeatServ @ 5.3.2015, 16:52)  давления нужны, тип присоединения и высота здания.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 21:28)  1.Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. 2.Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет 1. Это называется "перетоп", из-за ГВС ТЭЦ не может снизить т-ру подачи ниже 70С , а элеватор не умеет регулировать. 2. Поможет только автоматика.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 17:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(awlan @ 6.3.2015, 15:13)  2. Поможет только автоматика. Или автоматическая шайба, выпиленная автоматическим мужиком из куска автоматического металла, и вставленная между двумя фланцами, которая автоматически снизит расход первичного теплоносителя на процентов 20%.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(HeatServ @ 6.3.2015, 17:11)  Или автоматическая шайба... Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить? По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп. Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики.
Сообщение отредактировал borm - 6.3.2015, 17:43
|
|
|
|
|
6.3.2015, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(HeatServ @ 6.3.2015, 23:11)  Или автоматическая шайба, выпиленная автоматическим мужиком из куска автоматического металла, и вставленная между двумя фланцами, которая автоматически снизит расход первичного теплоносителя на процентов 20%. Цитата(borm @ 6.3.2015, 23:42)  Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить? По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп. Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики. Есть еще одно, самое простое решение. Открыть окна и двери, скинуть "лишнее" тепло в атмосферу. При наличии теплосчетчика видимо будет накладно, но 5% перегрева обратки добиться можно.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 19:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(borm @ 6.3.2015, 17:42)  Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить? По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп. Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики. Перетоп начинается при околонулевых температурах, вполне хватит шайбы, чтобы его убрать и никто не заметил, т.е. автоматический мужик должен эту автоматическую шайбу убрать. Можно конечно же и автоматику поставить, да только объясни жадному собственнику, что это надо, обязательно найдется какой-нибудь вонючка, который начнёт говорить, что ему лично это не надо и в СССР никакой автоматики не было и всё работало и вообще напишет в администрацию жалобу.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата найдется какой-нибудь вонючка, который начнёт говорить, что ему лично это не надо и в СССР никакой автоматики не было и всё работало Эх... жаль не могу найти сейчас старой книжки по эксплуатации. Там описана работа элеватора и предлагался вариант регулировки отопления задвижкой (да-да задвижкой), если прижать после элеватора - повысится Т3, если до элеватора - понизится Т3. Наверно, потому что не было автоматики Автор топика так и не признается откуда перегрев. Межсезонный перетоп, он обычно отображен в температурном графике, и за него не ругают какбы... ну по крайней мере у нас так. Для элеваторных узлов.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(Лыткин @ 6.3.2015, 12:58)  Если поджать "прямую", то упадёт перепад давления в вашей системе отопления (Робр. поддерживается на теплоисточнике) и возможно "завоздушивание". Если поджать "обратку" поднимется давление в вашей системе отопления. В обоих случаях уменьшится расход воды в системе и, следовательно, увеличится перепад т-р между "прямой" и "обратной". а на сколько поднимется давление?
Сообщение отредактировал gaizins - 6.3.2015, 21:14
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|