Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Превышение температуры в обратной линии теплоносителя
kocmoc20344
сообщение 5.3.2015, 15:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.3.2015, 15:30
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 15:28) *
Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет
Поджаться, отшайбироваться, откорректировать дроссельные устройства, масса вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 5.3.2015, 15:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Для начала бы определится откуда конкретно из местной системы это превышение. Круг вариантов сократится.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocmoc20344
сообщение 5.3.2015, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



поджаться на обратке или на подаче?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 5.3.2015, 16:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 18:38) *
поджаться на обратке или на подаче?

Конечно, на подаче, вы же не оппресовкой в марте занимаетесь.
Я так думаю, это из-за весенних скачков температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.3.2015, 16:52
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 15:38) *
поджаться на обратке или на подаче?
Если присоединение зависимое, то надо посмотреть на пьезометрические условия и сравнить с высотой верхней точки системы. Бывало такое, гидравлика в обратке сезонно скакала, нарушалось условие незавоздушивания. Если присоединение независимое, то без разницы где поджимать, теплообменник как правило на 25 килограммов. Т.е., давления нужны, тип присоединения и высота здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocmoc20344
сообщение 6.3.2015, 10:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



вода сетевая идет с тэц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 6.3.2015, 11:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 15:38) *
поджаться на обратке или на подаче?

Если поджать "прямую", то упадёт перепад давления в вашей системе отопления (Робр. поддерживается на теплоисточнике) и возможно "завоздушивание". Если поджать "обратку" поднимется давление в вашей системе отопления. В обоих случаях уменьшится расход воды в системе и, следовательно, увеличится перепад т-р между "прямой" и "обратной".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.3.2015, 14:27
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kocmoc20344 @ 6.3.2015, 10:39) *
вода сетевая идет с тэц
Это хорошо, да только
Цитата(HeatServ @ 5.3.2015, 16:52) *
давления нужны, тип присоединения и высота здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 6.3.2015, 15:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 21:28) *
1.Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.
2.Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет

1. Это называется "перетоп", из-за ГВС ТЭЦ не может снизить т-ру подачи ниже 70С , а элеватор не умеет регулировать.
2. Поможет только автоматика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.3.2015, 17:11
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(awlan @ 6.3.2015, 15:13) *
2. Поможет только автоматика.
Или автоматическая шайба, выпиленная автоматическим мужиком из куска автоматического металла, и вставленная между двумя фланцами, которая автоматически снизит расход первичного теплоносителя на процентов 20%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 6.3.2015, 17:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(HeatServ @ 6.3.2015, 17:11) *
Или автоматическая шайба...

Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить?
По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп.
Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики.

Сообщение отредактировал borm - 6.3.2015, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 6.3.2015, 18:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(HeatServ @ 6.3.2015, 23:11) *
Или автоматическая шайба, выпиленная автоматическим мужиком из куска автоматического металла, и вставленная между двумя фланцами, которая автоматически снизит расход первичного теплоносителя на процентов 20%.



Цитата(borm @ 6.3.2015, 23:42) *
Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить?
По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп.
Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики.


Есть еще одно, самое простое решение.
Открыть окна и двери, скинуть "лишнее" тепло в атмосферу.
При наличии теплосчетчика видимо будет накладно, но 5% перегрева обратки добиться можно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.3.2015, 19:44
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50357
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(borm @ 6.3.2015, 17:42) *
Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить?
По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп.
Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики.
Перетоп начинается при околонулевых температурах, вполне хватит шайбы, чтобы его убрать и никто не заметил, т.е. автоматический мужик должен эту автоматическую шайбу убрать. Можно конечно же и автоматику поставить, да только объясни жадному собственнику, что это надо, обязательно найдется какой-нибудь вонючка, который начнёт говорить, что ему лично это не надо и в СССР никакой автоматики не было и всё работало и вообще напишет в администрацию жалобу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 6.3.2015, 21:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
найдется какой-нибудь вонючка, который начнёт говорить, что ему лично это не надо и в СССР никакой автоматики не было и всё работало
Эх... жаль не могу найти сейчас старой книжки по эксплуатации. Там описана работа элеватора и предлагался вариант регулировки отопления задвижкой (да-да задвижкой), если прижать после элеватора - повысится Т3, если до элеватора - понизится Т3. Наверно, потому что не было автоматики smile.gif

Автор топика так и не признается откуда перегрев. Межсезонный перетоп, он обычно отображен в температурном графике, и за него не ругают какбы... ну по крайней мере у нас так. Для элеваторных узлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 6.3.2015, 21:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(Лыткин @ 6.3.2015, 12:58) *
Если поджать "прямую", то упадёт перепад давления в вашей системе отопления (Робр. поддерживается на теплоисточнике) и возможно "завоздушивание". Если поджать "обратку" поднимется давление в вашей системе отопления. В обоих случаях уменьшится расход воды в системе и, следовательно, увеличится перепад т-р между "прямой" и "обратной".

а на сколько поднимется давление?

Сообщение отредактировал gaizins - 6.3.2015, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных