> Воздухообмен в серверной
Dari
сообщение 5.3.2015, 15:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Формирую запрос технологам. Подскажите, какую именно информацию у них узнать, для успешного расчета воздухообмена.
Я новичок, только учусь. Так что, извините, за глупый вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.3.2015, 16:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



воздухообмен в серверной зависит от оборудования в серверной. Для вентиляции нужно знать потребляемую мощность оборудования в Вт.

Сообщение отредактировал Composter - 5.3.2015, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.3.2015, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Dari @ 5.3.2015, 15:52) *
Формирую запрос технологам. Подскажите, какую именно информацию у них узнать, для успешного расчета воздухообмена.
Я новичок, только учусь. Так что, извините, за глупый вопрос

Мощность серверов, желательно в разных режимах, максимальный/режим рабочий/режим ожидания, возможно часть серверов резервные. Тип серверных шкафов, как осуществляется теплообмен в серверных шкафах (где забор/выброс воздуха). Режим работы. Перспектива расширения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 5.3.2015, 17:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Спасибо большое, за своевременный ответ. Очень приятно, когда люди помогают решить пусть легкие,глупые вопросы.А не кидаются камнями, мол "как можно такого элементарного не знать"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 6.3.2015, 14:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Смотря что Вы понимаете под воздухообменом...
Вентиляция выбирается по образованию подпора на минимальном уровне. Благо нормальные серверные подразумевают отсутствие постоянных рабочих мест.
Кондиционирование в свою очерередь это рециркуляция, и зависит как раз от охлаждаемого оборуования.
В последнее время популярна тема охлаждения наружным воздухом, но это обычно весьма специфические проекты... Если заказчик вменяемый то в большинстве случаев такой вариант нецелесообразен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных