Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Настройка ПИ регулятора системы приточной вентиляции, Контроллер Siemens ACX 36.040.
Machinator
сообщение 6.3.2015, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Инструкция по эксплуатации, страница 23 - ТУТ.

Регуляторы Pi1, Pi2, Pi3.

Хочу добиться плавности регулирования при старте установки из "холодного" состояния. Как мне рассчитать/подобрать значения Kp и Ti, если известно:
U - заданное значение требуемой температуры 21°С.
X - температур воздуха (Екатеринбург от -35°C (зимой) до +22°C (летом))
Паспортная мощность установки Q=176,94 кВт.

Tmin = 19°C - нижнее ограничение температуры в приточном канале.
Tmax = 23°С - верхнее ограничение температуры в приточном канале.

Пожалуйста, помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 8.3.2015, 14:31
Сообщение #2





Guest Forum






Как настроить без провала Тпритока при старте установки в холодное время года ?
Подозреваю , что никак.
В Екатеринбурге есть представители ВТС по Уральскому региону.
можно у них поинтересоваться.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 8.3.2015, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 8.3.2015, 18:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



В данном контроллере не предусмотрен режим "Мягкий пуск" (программное повышение уставки температуры приточного воздуха в первые N секунд после включения вентилятора, с последующим снижением уставки до Тзаданное). Если есть частотный регулятор оборотов, можно попробовать (иногда помогает) поиграть значением "Время ускорения СТАРТ" (стр.24).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 10.3.2015, 7:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Utatane Piko @ 8.3.2015, 14:31) *
Как настроить без провала Тпритока при старте установки в холодное время года ?
Подозреваю , что никак.
В Екатеринбурге есть представители ВТС по Уральскому региону.
можно у них поинтересоваться.


Эти великие кудесники хороши только как менеджеры по продажам. Как специалисты они "на троечку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.3.2015, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Дельта Т калорифера -35 - +21 = 56 - пропорциональная составляющая, Тi - время открытия клапана из 0 в 100% \ сек - интегральная составляющая ПИ - регулятора

ПЧ = "АО2" - пища для ума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.3.2015, 9:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Экзотический вариант теплого пуска путем допиливания напильником узла обвязки: ставите соленоидный клапан (перекрывает подачу теплоносителя при выключении насоса), делаете инверсию упр. выхода и клапана (нормально открытый), а чтоб вся это конструкция не разморозилась делаете байпас с вентилем настройки минимального протока и обратным клапаном в обвод всего этого обвеса, включая насос. Так же байпас спасет от размораживания при отключении электричества за счет насоса центральной котельной.

Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.3.2015, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



P..S.

Еще маленькая деталь: если соленоид по какой-либо причине не откроется (перегорит катушка или провод оторвут добрые люди), желательно поставить реле давления на подобии ДР-Д-Ф (500руб.) чтоб насос не порвал трубы как тузик грелку на фашистский крест. Еще надежнее будет "перепускник" по давлению, если действительно есть такая угроза.

Выше описанная схема слегка перегружена железом, но как броня у танка крепка и надежна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 10.3.2015, 15:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2015, 10:49) *
Экзотический вариант теплого пуска путем допиливания напильником узла обвязки: ставите соленоидный клапан (перекрывает подачу теплоносителя при выключении насоса), делаете инверсию упр. выхода и клапана (нормально открытый), а чтоб вся это конструкция не разморозилась делаете байпас с вентилем настройки минимального протока и обратным клапаном в обвод всего этого обвеса, включая насос. Так же байпас спасет от размораживания при отключении электричества за счет насоса центральной котельной.

Удачи!


А не проще, как вариант, на байпас поставить двухходовой клапан и микроконтроллер с парой датчиков температуры. Таким образом будет реализован контроль температуры обратного теплоносителя от температуры подающего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.3.2015, 20:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Machinator @ 10.3.2015, 16:17) *
А не проще, как вариант, на байпас поставить двухходовой клапан и микроконтроллер с парой датчиков температуры. Таким образом будет реализован контроль температуры обратного теплоносителя от температуры подающего.

байпас отрегулированный на минимальный проток, прост как люк от канализации, а микроконтроллер как минимум электронный и зависит от электричества, хотя я лично ничего не имею против автоматизации байпаса

единственно байпас может грязью забиться, но и тут можно дополнительно поставить датчик-реле протока - это будет стоить около 1000 руб. - вариант при котором будет резко забит байпас и отключат электричество в морозный час - не сработает защита самого контроллера - фатум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 11.3.2015, 7:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2015, 20:36) *
байпас отрегулированный на минимальный проток, прост как люк от канализации, а микроконтроллер как минимум электронный и зависит от электричества, хотя я лично ничего не имею против автоматизации байпаса

единственно байпас может грязью забиться, но и тут можно дополнительно поставить датчик-реле протока - это будет стоить около 1000 руб. - вариант при котором будет резко забит байпас и отключат электричество в морозный час - не сработает защита самого контроллера - фатум


За 9 лет отключения электричества более чем на 2-3 минуты не было. Ну и если уж пошла такая пьянка, ИБП ставить.

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2015, 9:31) *
Дельта Т калорифера -35 - +21 = 56 - пропорциональная составляющая, Тi - время открытия клапана из 0 в 100% \ сек - интегральная составляющая ПИ - регулятора

ПЧ = "АО2" - пища для ума


Для P1 понятно, а для P2 и P3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 11.3.2015, 12:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2015, 9:31) *
Дельта Т калорифера -35 - +21 = 56 - пропорциональная составляющая, Тi - время открытия клапана из 0 в 100% \ сек - интегральная составляющая ПИ - регулятора

ПЧ = "АО2" - пища для ума


Интересный способ расчета ...
Есть ли график переходного процесса для просмотра ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.3.2015, 13:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(polyakov.mo @ 11.3.2015, 13:44) *
Интересный способ расчета ...
Есть ли график переходного процесса для просмотра ?

очень просто: разница температур между заданной и фактической в момент Х допустим 18 - это 30% от 56, следовательно клапан должен открыться дополнительно на 30%

на 100% он откроется за 30 сек, на 30% за 10, следовательно через 10 сек все по новой - график постройте сами

но в нормальных контроллерах как правило const прописана ещё и d - составляющая, так что ваш график вероятно априори будет не совсем корректен

Цитата(Machinator @ 11.3.2015, 8:58) *
За 9 лет отключения электричества более чем на 2-3 минуты не было. Ну и если уж пошла такая пьянка, ИБП ставить.


согласен: реле протока и двухходовый с микроконтроллером на байпасе - мертвому припарка, при критической температуре обратки должен громко (со звуком гаишных сирен) запускаться насос со всеми вытекающими
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.3.2015, 14:52
Сообщение #13





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Machinator @ 6.3.2015, 11:47) *
Хочу добиться плавности регулирования при старте установки из "холодного" состояния. Как мне рассчитать/подобрать значения Kp и Ti, если известно:
U - заданное значение требуемой температуры 21°С.
X - температур воздуха (Екатеринбург от -35°C (зимой) до +22°C (летом))
Пожалуйста, помогите разобраться.

Пожалуйста!
Рассчитывать мне никогда не приходилось, хоть настраивал десятки, если не сотни. Делал так: выставлял сначала Кр=0,3 Ti=0. Запускал систему. Смотрел, даже вручную подведя ИМ к середине открытия. Если болтает его в крайние положения, убавляю в половину значения. Обычно прибавлять не приходилось. Нужно добиться такого значения Кр, при котором Им немного колеблется, но не до упору. Далее, Ti =10, 50, 100 при которых ИМ перестает делать лишние движения, 300 - опасный предел. Вот собственно и вся наладка. Х - вас никак не касается.

Сообщение отредактировал Ludvig - 11.3.2015, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 11.3.2015, 15:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.3.2015, 13:48) *
на 100% он откроется за 30 сек, на 30% за 10, следовательно через 10 сек все по новой - график постройте сами


Как раз реальный график интересует, построенный осциллографом или любой SCADA системой. Есть такой?

У меня на объектах получаются зоны пропорциональности и Ti совершенно разными и никак не связаны с расчитанными таким образом настройками.
Зона пропорциональности обычно 20..80, Ti 50..120
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.3.2015, 15:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(polyakov.mo @ 11.3.2015, 16:23) *
Как раз реальный график интересует, построенный осциллографом или любой SCADA системой. Есть такой?

У меня на объектах получаются зоны пропорциональности и Ti совершенно разными и никак не связаны с расчитанными таким образом настройками.
Зона пропорциональности обычно 20..80, Ti 50..120


это связано во-первых с графиком теплоснабжения, а во вторых у клапана есть мертвые зоны, так что любые графики относительно эмпирическое действо

вообще Ти лучше не трогать, можно принять за константу - скорость вращения привода, а Р ну можно усреднить...

на примере: разница 18, Р=56 - пропорция 30%, Р=80 - 20%, Р=20 - 90%, моделируем ситуацию: Р=20 - клапан полностью отправлен в открытие, а реально дельта калорифера Р=60 - клапан должен быть открыт только на 30%, при рассогласовании 18 - получится перегрев допустим на те же 18С - машинист скомандует: закрыть на 90% взад!!! , ждем 100 секунд - стоп машина - размороз!!!

если и работает такая настройка, то только благодаря d-составляющей, она отслеживает динамику процесса и подруливает, чтоб избежать встречи асберга с титаником
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 13.3.2015, 12:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.3.2015, 15:43) *


Я просто жду от вас подтверждения того способа расчета настроек при помощи подобного, см. вложение (красное - текущая температура притока).

Поясню. Любая модель имеет много допусков и что-то не учитывает.

Ваша не учитывает то, что KVS клапана берут всегда в большую сторону от KV. Соответственно регулятор не должен открывать его на 100% (скажем, рабочая точка на 50% открытия). Соответственно время открытия будет не 120с (к примеру), а 60 с.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 72,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.3.2015, 18:18
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2015, 12:31) *
Дельта Т калорифера -35 - +21 = 56 - пропорциональная составляющая, Тi - время открытия клапана из 0 в 100% \ сек - интегральная составляющая ПИ - регулятора

ПЧ = "АО2" - пища для ума
годится, но только в качестве начального приближения.
реальные, примерно, треть и втрое. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 13.3.2015, 22:18
Сообщение #18





Guest Forum






В меню контроллера пропорциональность в других единицах указана, не таких как тут пишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 14.3.2015, 22:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Ludvig @ 11.3.2015, 14:52) *
Пожалуйста!
Рассчитывать мне никогда не приходилось, хоть настраивал десятки, если не сотни. Делал так: выставлял сначала Кр=0,3 Ti=0. Запускал систему. Смотрел, даже вручную подведя ИМ к середине открытия. Если болтает его в крайние положения, убавляю в половину значения. Обычно прибавлять не приходилось. Нужно добиться такого значения Кр, при котором Им немного колеблется, но не до упору. Далее, Ti =10, 50, 100 при которых ИМ перестает делать лишние движения, 300 - опасный предел. Вот собственно и вся наладка. Х - вас никак не касается.


прям метод Циглера-Никольса ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.3.2015, 17:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.3.2015, 15:43) *
Я просто жду от вас подтверждения того способа расчета настроек при помощи подобного, см. вложение (красное - текущая температура притока).

Поясню. Любая модель имеет много допусков и что-то не учитывает.

Ваша не учитывает то, что KVS клапана берут всегда в большую сторону от KV. Соответственно регулятор не должен открывать его на 100% (скажем, рабочая точка на 50% открытия). Соответственно время открытия будет не 120с (к примеру), а 60 с.

Я вас понял уже давно и ответил ровно то же, о чем вы пишите: любая система имеет много допусков.

При правильных настроках, учитывающих особенности конкретной системы, график будет стандартный, из учебника про ПИ регулятор.

Я не так давно настраивал электрокалорифер управляемый ФИМ способом - было у меня время свободное, и я как только не изгольнулся над ним: и Р побольше и И поменьше и частотничек пошустрее и наоборот и в любой последовательности - в итоге выставил все как по учебнику и нормуль полнейший!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.3.2015, 17:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 13.3.2015, 19:18) *
годится, но только в качестве начального приближения.
реальные, примерно, треть и втрое. rolleyes.gif

секундомером и термометром померить реальные Р и И (реальные дельта и время из 0 до максимума дельты) это имеете в виду или что-то другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 15.3.2015, 18:09
Сообщение #22





Guest Forum






А как настроить оптимально несколько последовательных регуляторов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.3.2015, 18:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Utatane Piko @ 15.3.2015, 19:09) *
А как настроить оптимально несколько последовательных регуляторов ?

Так же... ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 16.3.2015, 19:10
Сообщение #24





Guest Forum






от фонаря что ли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.3.2015, 9:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Utatane Piko @ 16.3.2015, 20:10) *
от фонаря что ли ?

проще... задать каждому ПИ его П и его И
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 17.3.2015, 16:53
Сообщение #26





Guest Forum






Например, для установки с рекуператором и водяным калорифером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.3.2015, 6:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Так а в чем проблема? Чтоб рекуператор не обмерзал? Поищите поиском эту тему уже раз 5 точно обсуждали. Можно использовать вариант с оттайкой рекуператора - не надо с ПИ заморачиваться: на вытяжке перед рекупом ставите нагреватель аналогичный приточному, тот выключаете, а этот включаете - бомба!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 18.3.2015, 7:11
Сообщение #28





Guest Forum






про обмерзание я не спрашивал

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 18.3.2015, 7:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.3.2015, 7:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2959
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Utatane Piko @ 18.3.2015, 8:11) *
про обмерзание я не спрашивал

Зачем вам тогда ПИ регулятор рекуператора? Рекуператор - это образно такой же нагреватель. Представьте что у вас не один калорифер, а два, после этого ответьте себе на свой вопрос, сначала для первого нагревателя потом для второго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 18.3.2015, 17:01
Сообщение #30





Guest Forum






Если знаете как устанавливать , расскажите , если не знаете , тогда зачем учите тому чего не знаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных