Alewa43
сообщение 7.3.2015, 18:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86258



Добрый вечер уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, возник вопрос:
Например, имеются технические условия на присоединения объекта к наружной сети водоснабжения.
В них прописан расход на пожаротушение: например 30 л/с - спринклеры; 6 л/с - дренчеры и 10 л/с - пожарные краны.
Сделав гидравлический расчет системы АУПТ получим например расход 35 л/с - спринклеры + 9л/с - дренчеры + 10,4л/с - пожарные краны.
Вопрос:
1. Каким образом тогда выдаются, и получаются ТУ, если расход фактический бывает больше?
2. Или имея ТУ нужно просто принимать те расходы, которые прописаны в них?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.3.2015, 8:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
1. Каким образом тогда выдаются, и получаются ТУ, если расход фактический бывает больше?

- Так, срочно выдайте расходы в ТУ на подключение! Сегодня отправляем!
- Но там считать надо...
- Какие расчёты? Всю жизнь без расчётов выдавали! Чего вы мне голову морочите?! У вас в нормативке уже всё есть!
- Ок...


Цитата
2. Или имея ТУ нужно просто принимать те расходы, которые прописаны в них?

(Прошло три месяца...)
- Блин, у нас по расчётам больше получается. =(((
- Да чёрт с ним! Пиши, что в ТУ написано. Гидравлику подгоним - всё равно в этом никто не разбирается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alewa43
сообщение 10.3.2015, 11:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 86258



Спасибо!
Как я понимаю, проблема вечная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.3.2015, 8:39
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Alewa43 @ 7.3.2015, 18:40) *
Добрый вечер уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, возник вопрос:
Например, имеются технические условия на присоединения объекта к наружной сети водоснабжения.
В них прописан расход на пожаротушение: например 30 л/с - спринклеры; 6 л/с - дренчеры и 10 л/с - пожарные краны.
Сделав гидравлический расчет системы АУПТ получим например расход 35 л/с - спринклеры + 9л/с - дренчеры + 10,4л/с - пожарные краны.
Вопрос:
1. Каким образом тогда выдаются, и получаются ТУ, если расход фактический бывает больше?
2. Или имея ТУ нужно просто принимать те расходы, которые прописаны в них?

Заранее спасибо!

Выдаются ТУ, потом, на стадии экспертизы, заказчик переполучает ТУ под проектные данные. Данные подогнать не получится. Если только проект никто проверять не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 12.3.2015, 13:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Чтоб получить ТУ нужен расчет, по нему ТУ и выдаются. Если в процессе проектирования поменялись какие то исходники и меняются расходы, то делается запрос на получение новых ТУ. У нас так)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssk
сообщение 12.3.2015, 23:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826



У нас еще у заказчика бытует мнение, что чем меньше в ТУ написано, тем потом меньше за подключение платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 22.12.2021, 11:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



В ТУ дается суточный расход в м3/сут, а расход на пожаротушение считается в л/с, как расход на пожаротушение прописать в ТУ, как л/с перевести в м3/сут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.12.2021, 15:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(LENKA00 @ 22.12.2021, 11:37) *
как л/с перевести в м3/сут?

Q=3,6хqхt,
где 3,6-переводной коэффициент
q-расчетный расход на пожаротушение в л/с
t-продолжительность тушения пожара в ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 27.12.2021, 15:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



Цитата(aminopower @ 22.12.2021, 15:03) *
Q=3,6хqхt,
где 3,6-переводной коэффициент
q-расчетный расход на пожаротушение в л/с
t-продолжительность тушения пожара в ч



продолжительность тушения пожара принимать 3 часа, если это внутренние пожаротушение из пожарных кранов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.12.2021, 15:23
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Внутрянка 1 час тушится теперь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных