Помогите пожалуйста с решением задачи
Пар конденсируется и образуется конденсат. Необходимо найти количество конденсата, если известно следующее:
Т пара=230 С
Расход пара Q=25т/ч
Р пара= 2,3 МПа
Т конденсата=102 С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 10.3.2015, 17:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Если пар конденсируется полностью, то расход конденсата будет 25 т/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parafin
сообщение 24.3.2015, 21:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.3.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 263158



Цитата(T-rex @ 10.3.2015, 16:57) *
Если пар конденсируется полностью, то расход конденсата будет 25 т/ч

Вы кажется неправильно поняли вопрос, его интересует не расход а скорее "приход" образование конденсата...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 24.3.2015, 23:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Parafin @ 24.3.2015, 23:17) *
Вы кажется неправильно поняли вопрос

Любопытно, а что бы Вы ответили ТС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.3.2015, 18:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Parafin @ 24.3.2015, 21:17) *
Вы кажется неправильно поняли вопрос, его интересует не расход а скорее "приход" образование конденсата...

Понятное дело, что автору интересно сколько конденсата будет образовываться. Я какбе намекнул на недостаточность данных, чтобы сделать какое-либо заключение. И написал, что не сможет вызвать возражений. Топикстартер в соседней ветке завел такую же тему и там примерно так тоже ответили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 26.3.2015, 0:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



скажите какой процесс происходит , по всем этим данным я только понял что пар слегка перегрет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 26.3.2015, 0:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



а так 3.75 т. примерно по диаграмме у меня получилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 26.3.2015, 18:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Simon_89 @ 26.3.2015, 1:50) *
а так 3.75 т. примерно по диаграмме у меня получилось

Вот мне любопытно, например, как так получилось, если ТС не выдал значения мощности охлаждения или данныех по ее расчету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 26.3.2015, 20:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



да я на самом деле не правильно сделал, представил процесс адиабатным
прикинул давление и сухость при данной температуре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных