|
  |
Время запуска вентилятора дымоудаления. |
|
|
|
11.3.2015, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222097

|
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Прошу оказать помощь: Регламентируется ли каким-либо документом время от момента открытия клапана дымоудаления до запуска вентилятора??? Спасибо.
|
|
|
|
|
11.3.2015, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508

|
Цитата(Kharlam @ 11.3.2015, 9:39)  Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Прошу оказать помощь: Регламентируется ли каким-либо документом время от момента открытия клапана дымоудаления до запуска вентилятора??? Спасибо. Как только поступит сигнал о открытии клапана, то сразу должен запускаться вентилятор. Они должны быть сблокированы. Время регламентируется для запуска относительно включения вентилятора подпора (притока). СП7.13130-2009, п.7.19 "...Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании — расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции..."
Сообщение отредактировал Xylio - 11.3.2015, 10:20
|
|
|
|
|
11.3.2015, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222097

|
Не совсем верная трактовка пункта СП. В ней говорится о времени запуска приточной противодымной вентиляции. А мне интересно время от момента полного открытия клапана до момента запуска вентилятора. Бывают такие случаи, что клапана не успевают открыться, вентилятор запускается, воздуховоды деформируются.
|
|
|
|
|
11.3.2015, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Нигде в нормативке не увязаны клапаны с вентилятором. Приведенный пункт говорит о сблокированности отдельных систем, а не элементов одной системы.
Воздуховод должен выдерживать любое разряжение на которое способен вентилятор ДУ.
|
|
|
|
|
11.3.2015, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508

|
Цитата(Kharlam @ 11.3.2015, 11:58)  Бывают такие случаи, что клапана не успевают открыться, вентилятор запускается, воздуховоды деформируются. А в чем проблема заблокировать пуск через концевик клапана? Цитата Воздуховод должен выдерживать любое разряжение на которое способен вентилятор ДУ. И при закрытой заслонке тоже?
Сообщение отредактировал Xylio - 11.3.2015, 17:26
|
|
|
|
|
12.3.2015, 9:18
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222097

|
Цитата(DmitriyN @ 11.3.2015, 17:19)  Нигде в нормативке не увязаны клапаны с вентилятором. Приведенный пункт говорит о сблокированности отдельных систем, а не элементов одной системы.
Воздуховод должен выдерживать любое разряжение на которое способен вентилятор ДУ. Бывает и так (см.фото) Клапана не успели открыться.
|
|
|
|
|
12.3.2015, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508

|
Kharlam, вы теперь ищите, как исполнителя нагнуть?
|
|
|
|
|
12.3.2015, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222097

|
Xylio, Исполнителя я уже нагнул. Но не хочется, чтобы в дальнейшем так получалось
|
|
|
|
|
13.3.2015, 8:05
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
В нормах и ГОСТ-ах невозможно прописать "каждый чих и пук", прописаны только основные вещи; в остальном здравые люди руководствуются здравым смыслом... Мы, например, при проектировании систем ПД/ДУ для систем дымо-удаления закладываем простой принцип запуска вентилятора: есть как известно 2 концевика на каждом ОЗК (открыт/закрыт), причём у концевиков есть некоторый "гистерезис" - например концевик включается при полностью закрытом состоянии, а вот выключается уже при чуть открытом положении. Это и используем - запуск вентилятора дымо-удаления производим при логическом "И" отсутствия всех сигналов закрытия ОЗК. Это означает что все клапана уже находяться в чуть приоткрытом положении и продолжают открываться. Как раз пока вентилятор разгонится полностью - и клапана откроются + пуск двигателя более щадящий по токам (при почти закрытых заслонках ток вентилятора близок к холостому ходу, поэтому при таком пуске нет диких скачков тока). И вент каналы гарантировано не "сложатся" т.к. проток воздуха всё-таки есть...
|
|
|
|
|
13.3.2015, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409

|
kdu, если хотя бы один ОЗК не закроется Вы не включите вентилятор ДУ ?
|
|
|
|
|
13.3.2015, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Gribovms правильнее, если хоть один не откроется (не приоткроется), если я правильно понял.
|
|
|
|
|
13.3.2015, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409

|
Т.е гори оно пламененм здание, у нас ОЗК один по концевику не отработал? ) По моему чревато, не?
|
|
|
|
|
13.3.2015, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Я тоже так думаю, что нет смысла. 1. канал по конструкции должен быть расчитан на работу вентилятора, чтобы его не складывало. 2. концевики на приводах служат только для задержки пуска по времени, если это необходимо 3. дают информацию диспетчеру, что с приводом что-то случилось при тестовых запусках системы, но если система стартанула по пожару не должно быть никакого отключения из-за одного некорректно работающего клапана.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|