|
  |
Индивидуальный тепловой пункт жилого дома с 2 коммерческими помещениями |
|
|
|
5.3.2015, 9:13
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250405

|
Добрый день,дорогие специалисты. Нужна Ваша критика,советы,замечания. Я молодой начинающий специалист и это мой первый проект на работе. Вы понимаете ,что опыта у меня никакого особо то и нет,поэтому и обращаюсь,к Вас за советом. Есть сомнения особые в двух случая в отводе на вентиляцию и в гребенке.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
Цитата(LadyTatiana @ 5.3.2015, 10:13)  Добрый день,дорогие специалисты. Нужна Ваша критика,советы,замечания. Я молодой начинающий специалист и это мой первый проект на работе. Вы понимаете ,что опыта у меня никакого особо то и нет,поэтому и обращаюсь,к Вас за советом. Есть сомнения особые в двух случая в отводе на вентиляцию и в гребенке. 1) Спускные краны переставить ПОСЛЕ узла учета, иначе возможен неучитываемый (несанкционированный) отбор теплоносителя. 2) Местами дублируются трехходовые под манометры и запорная арматура. 3) Напутаны Т3 и Т4. 4) Не лишней была бы установка регулятора перепада давления. 5) Смешение В1+Т4 не совсем понятно. 6) Пересечение трубопроводов на схеме показано не по ГОСТ (дуги вместо разрывов). 7) Была бы спецификация - еще, возможно, что-то нашел бы.
Сообщение отредактировал SuperPashkin - 5.3.2015, 10:04
|
|
|
|
|
5.3.2015, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата 5) Смешение В1+Т4 не совсем понятно. Так этож подпитка ГВС от себя - 1) отводы на вентиляцию, где регулирующая арматура, клапан? или хотя бы дроссельная диафрагма? 2) для чего насосы на гребенке отопления, если он есть в узле смешивания отопления? балансировать ветки можно регулирующей арматурой... 3) в жилом доме, при закрытой схеме, ГВС обычно по двуступенчатой последовательной схеме делается... обычно. 4) удобней бы, когда счетчик холодной воды на подогрев регистрируется вычислителем... просто удобней  ИМХО
Сообщение отредактировал Altelega - 5.3.2015, 10:26
|
|
|
|
|
5.3.2015, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
Цитата(Altelega @ 5.3.2015, 11:21)  Так этож подпитка ГВС Это понятно. Непонятно, как движется вода по трубе, которая показана вертикально между Т3 и В1 - либо от В1 вверх в сторону первого теплообменника (тогда Т4 не поступает во второй), либо от Т4 в сторону второго теплообменника (тогда В1 не поступает в первый). Получается этакий реверсивный трубопровод.
Сообщение отредактировал SuperPashkin - 5.3.2015, 11:21
|
|
|
|
|
5.3.2015, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(LadyTatiana @ 5.3.2015, 9:13)  Добрый день,дорогие специалисты. Нужна Ваша критика,советы,замечания. Я молодой начинающий специалист и это мой первый проект на работе. Вы понимаете ,что опыта у меня никакого особо то и нет,поэтому и обращаюсь,к Вас за советом. Есть сомнения особые в двух случая в отводе на вентиляцию и в гребенке. Сдвоенные насосы на отопление переставить на Т11; Т12; Т13 с "подмесом" из Т2, через регуляторы т-ры. В1 после ТО врезать в Т3 перед насосом. Насос на Т2 убрать.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930

|
Цитата(Altelega @ 5.3.2015, 10:21)  Так этож подпитка ГВС от себя - 1) отводы на вентиляцию, где регулирующая арматура, клапан? или хотя бы дроссельная диафрагма? 2) для чего насосы на гребенке отопления, если он есть в узле смешивания отопления? балансировать ветки можно регулирующей арматурой... 3) в жилом доме, при закрытой схеме, ГВС обычно по двуступенчатой последовательной схеме делается... обычно. 4) удобней бы, когда счетчик холодной воды на подогрев регистрируется вычислителем... просто удобней  ИМХО в жилом доме, при закрытой схеме, ГВС обычно по двуступенчатой не последовательной схеме делается, а по смешаной (плюсы. меньший требуемый расход теплоносителя из сети за счёт использования потенциала теплоносителя ихз системы отопления и вентиляции, возможность автоматизации) Двухступенчатая последовательная не позволит сделать погодозависимую автоматизацию системы отопления.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Vanker @ 5.3.2015, 11:56)  в жилом доме, при закрытой схеме, ГВС обычно по двуступенчатой не последовательной схеме делается, а по смешаной (плюсы. меньший требуемый расход теплоносителя из сети за счёт использования потенциала теплоносителя ихз системы отопления и вентиляции, возможность автоматизации) Двухступенчатая последовательная не позволит сделать погодозависимую автоматизацию системы отопления. Почему последовательная? ТО подключены параллельно.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930

|
Мало исходных параметров, какой температурный график сети, сама систем а теплоснабжения изначально открытая или закрытая, какие давления в сети и какова высота здания. Если это здание не более 12 этажей то применил бы: зависимое подключение системы отопления и вентиляции (кстати зачем в жилом доме вентиляционная нагрузка). Для системы отопления поставил бы насос на перемычку, т.к. подбирать его надо на меньший расход. Балансировка веток системы отопления с помощью балансировочников на подаче веток. ГВС подключил бы по 2-х ступенчатой смешаной схеме - через один пластинчатый теплообменник моноблок. Считаю, что и одиного теплообменника ГВС на полную мощность для жилых зданий достаточно. (имею ввиду требование п.4.8 СП 41-101-95, у нас и один согласовывает ТСО). Кстати у прибора учёта датчик температуры на подаче должен быть после расходомера по направлению движения теплоносителя. И поставте РПД или регулирующий шаровый кран на подачу перед регулятором отопления для возможности ограничения максимального расхода. Аналогично, регулирующий кран на подаче перед теплообменником ГВС и на вентиляция. Цитата(Лыткин @ 5.3.2015, 13:05)  Почему последовательная? ТО подключены параллельно. Я давыл коментарий к предложению Altelega, а сам рекомендую двухступенчатую смешаную схему. При параллельной схеме расход из сети надо большой, а это не всегда есть и очень влияет на соседние дома.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
ИМХО: Принципиальная схема легко читается и анализируется, если: - указываются тепловые нагрузки, высота объекта(этажность); -указываются давления, температуры по ТУ; - имеется спецификация оборудования; - под выносной полкой обозначения оборудования имееся Ду устройства, добавить Ду трубопроводов; -указываются расчетные потери напоров на регулирующих устройствах (ПТО), значения температур Все по совокупности позволяет «видеть» и анализировать подбор оборудования…
2. Есть избыточное оборудование, например поз.13, обратные клапаны поз.18.. 3. Фильтры перед расходомерами – это требование по инструкции на изделие? 4. не решен вопрос (не показано на схеме) дренажных трубопроводов, как будете осуществлять гидро/пневмопромывку систем? 5. местами отсутствуют показывающие термометры..
|
|
|
|
|
5.3.2015, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236579

|
Еще обычно закладывается датчик давления. Датчик температуры на подаче не в ту сторону и их необходимо устанавливать за водомерами по ходу движения теплоносителя. И тот, который у перемычки тоже не в ту сторону смотрит. До и после регулятора расхода показывающие манометры можно убрать, только для РД нужны. Грязевик на обратке? Вы серьезно? Термометр за перемычкой отклеился. Ну и соглашусь, что 2 ступенчатный то по смешанной подключил бы, ага. Нагрузки то скажете? Давление тоже. И вот схема нечитабельная как по мне, опять же. На вентиляцию уходит после подачи на теплообменник?
|
|
|
|
|
11.3.2015, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261810

|
Уважаемые специалисты,прошу Вашей помощи,совета. Надеюсь,на то,что Вы укажите все недочеты касающиеся моих 2 чертежей. В силу своей неопытности в должности проектировщика,прошу подсказать ,как рассчитать диаметры на расходомер и вообще,как он в принципе подбирается? за раннее спасибо,Вам.
Сообщение отредактировал Gemini - 13.3.2015, 6:59
Причина редактирования: Автор, обе ваши темы объединила, больше не создавайте дублей
Прикрепленные файлы
2_____.pdf ( 185,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77
3_____.pdf ( 202,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53
|
|
|
|
|
11.3.2015, 11:36
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
первое что бросилось в глаза и улыбнуло - ПринципЕальная схема )) хороший старт )))
|
|
|
|
|
11.3.2015, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261810

|
Цитата(ssn @ 11.3.2015, 12:36)  первое что бросилось в глаза и улыбнуло - ПринципЕальная схема )) хороший старт ))) Исправились уже,все равно спасибо)
|
|
|
|
|
11.3.2015, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Слишком много трубок Перкинса, зачем илоуловитель на обратке? 65/45 на гвс нельзя. Где промывочные краны теплообменников? Т-3, Т-4 попутали.
Сообщение отредактировал Алексс - 11.3.2015, 11:49
|
|
|
|
|
11.3.2015, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На вентиляцию зачем насос? При такой мощности ИТП наверно нужна 2-ступенчатая схема ТО ГВ, а не параллельная. Нет предохранительного клапана на В1 перед ТО ГВ Если давление Т1 превышает допустимое для системы отопления, на Т2 предохранительный клапан Т3 - это подача ГВ; Т4 - циркуляция, а не наоборот Слишком много задвижек, а также манометров и термометров, которые показывают одинаковые значения. В общем, на такую мощность ИТП в странах ЕС раз в 5 проще и дешевле......но вы богатые люди.
|
|
|
|
|
11.3.2015, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не делайте в температурном шве неподвижку- секции садятся неравномерно порой и вам просто срежет трубы. Такие швы проходят через проемы, а НО делают отдельно от такого места. Вы на окладе у поставщиков арматуры что ли? Да и схему бы вам сменить на двухступенчатую по ГВс... у Йоты смотрите в посте. да и 62градуса бы на выходе из ИТП по Т3 иметь.. пока она до потребителя дойдет, то и 60 станет как раз. нагрузка хоть и маленькая,но учет на комерсантов обязан быть (при более 0.2гиги) отдельным
|
|
|
|
|
12.3.2015, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930

|
Читайте ответы в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102100 , зачем две темы создавать. Параметры теплоносителя в ветках системы отопления одинакове, поставьте один насос на обратку общую после гребёнки или вообще на перемычку. Примените 2-х ступенчатую смешаную схему, нагрузка большая, используйте тепло обратки отопления и вентиляции. Не ясно зачем насос на вентиляцию, где узел регулирования?
Сообщение отредактировал Vanker - 12.3.2015, 9:30
|
|
|
|
|
13.3.2015, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261810

|
Спасибо всем большое) Но у меня к Вам последний вопрос,вообщем такая ситуация,мне нужно на гребенке на каждый отвод установить "Узел учета",но меня ставит в тупик следующее,-вычислитель количества теплоты нужно устанавливать отдельно на каждый отвод или будет достаточно одного,вообщем,я в тупиковой ситуации и мне нужен Ваш профессиональный совет.За ранее благодарю. Имеется набросок,не уверен в его точности и правильности.
|
|
|
|
|
13.3.2015, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
Цитата(Капитан Америка @ 13.3.2015, 9:22)  Спасибо всем большое) Но у меня к Вам последний вопрос,вообщем такая ситуация,мне нужно на гребенке на каждый отвод установить "Узел учета",но меня ставит в тупик следующее,-вычислитель количества теплоты нужно устанавливать отдельно на каждый отвод или будет достаточно одного,вообщем,я в тупиковой ситуации и мне нужен Ваш профессиональный совет.За ранее благодарю. Имеется набросок,не уверен в его точности и правильности. Судя по всему, узел учёта получается некоммерческий. Чьё указание сделать такое? Кто снимать показания будет?
|
|
|
|
|
13.3.2015, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261810

|
Цитата(SuperPashkin @ 13.3.2015, 13:39)  Судя по всему, узел учёта получается некоммерческий. Чьё указание сделать такое? Кто снимать показания будет? Указание сотрудника у которого я не посредственно нахожусь в подчинение,передо мной поставили задачу разместить на каждый отвод(жилье,2 коммерческих помещения) узлы учета тепла,не обосновав это ничем,мое дело следовать указанием. Но в данном случае,я прибываю в тупиковой ситуации ,касающихся расположения "Вычислителя количества теплоты". Может у Вас есть какие-то предложения или варианты? Как бы вы поступили?
|
|
|
|
|
13.3.2015, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Но в данном случае,я прибываю в тупиковой ситуации ,касающихся расположения "Вычислителя количества теплоты". Может у Вас есть какие-то предложения или варианты? Как бы вы поступили? Вы же не автоматчик, а теплотехник. Ваша задача предусмотреть размещение первичных преобразователей на ответвлениях гребенки и по хорошему предусмотреть расширители для датчиков контроля. Далее выдать задание автоматчику и это уже его головная боль подобрать контроллер на то количество преобразователей, которое вам надо по технологии.
|
|
|
|
|
13.3.2015, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261810

|
Цитата(Wiz @ 13.3.2015, 14:37)  Вы же не автоматчик, а теплотехник. Ваша задача предусмотреть размещение первичных преобразователей на ответвлениях гребенки и по хорошему предусмотреть расширители для датчиков контроля. Далее выдать задание автоматчику и это уже его головная боль подобрать контроллер на то количество преобразователей, которое вам надо по технологии. ну а вообще,такой вариант схемы допустим? Просто чтоб уж окончательно не пасть мне лицом в глазах общества.
|
|
|
|
|
13.3.2015, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Бывают многоконтурные вычислители и одноконтурные... По два расходомера (с контролем утечки) или по одному на ветку... Наверно в этом вопрос? Тогда вероятно нужно уточнить какой прибор будет и схема...
имхо
Сообщение отредактировал Altelega - 13.3.2015, 13:57
|
|
|
|
|
13.3.2015, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261810

|
Цитата(Altelega @ 13.3.2015, 14:57)  Бывают многоконтурные вычислители и одноконтурные... По два расходомера с контролем утечки или по одному на ветку... Наверно в этом вопрос? Тогда вероятно нужно уточнить какой прибор будет...
имхо Я поставил "Вычислитель количества теплоты" Теплоком ВКТ 9.02,поэтому и думаю,могу ли я поставить его одного на обратку и подачу,в принципе по технических характеристикам он рассчитан на 6 подключаемых преобразователей расхода и 6 подключаемых преобразователей температуры,переделав схему,получил следующее
|
|
|
|
|
13.3.2015, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата ,переделав схему,получил следующее Если общий вычислитель на вводе остается, то нормально... помоему  ну есть вопросы по вентиляции, куда она дует.. и по гвс, куда она льется.. допустим, гвс коммерсантам не очень нужен, там может простые крыльчатые счетчики на пару умывальников... но навряд ли жилье вентиляцию (калорифер) берет, хотя всякое бывает... а то странно как-то, отопление все распилено.. ну это не мое дело имхо
Сообщение отредактировал Altelega - 13.3.2015, 14:31
|
|
|
|
|
13.3.2015, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261810

|
Цитата(Altelega @ 13.3.2015, 15:16)  Если общий вычислитель на вводе остается, то нормально... помоему  ну есть вопросы по вентиляции, куда она дует.. и по гвс, куда она льется.. а то странно как-то, отопление все распилено.. ну это не мое дело имхо  Спасибо,буду разбираться)
|
|
|
|
|
13.3.2015, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
я схему вижу так: Узел ГВС общий(ТО).. но отдельные ветки Т1/Т2 по другим нагрузкам и каждому потребителю свое.. 3 узла смешивания по отоплению, с контроллером погодным или регулятором давления. Вдруг они хотят свой режим держать, счетчик есть, но управлять нормально нельзя.. несправедливо  Учет тепла.. общий на вводе 2 расходомера и 2 термопреобразователя, 1 водомер подпитки гвс тоже зацепить на вычислитель (потом проще отделить тепло на гвс, и синхронно). У потребителей на ветках по одному расходомеру и по 2 термопреобразователя... соответствующий вычислитель.. или вычислители, тут разные мнения могут быть... ЗЫ ну а что, делить системы так делить по честному
Сообщение отредактировал Altelega - 13.3.2015, 15:50
|
|
|
|
|
13.3.2015, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Капитан Америка @ 13.3.2015, 14:04)  Я поставил "Вычислитель количества теплоты" Теплоком ВКТ 9.02,поэтому и думаю,могу ли я поставить его одного на обратку и подачу,в принципе по технических характеристикам он рассчитан на 6 подключаемых преобразователей расхода и 6 подключаемых преобразователей температуры,переделав схему,получил следующее Сколь стояло этих ВКТ , правда 7-ые,но все поснимали из за постоянного головняка. Постоянные пропуск представителям производителя надо делать на объект. А еще и аккумы садятся в них "по велению души и спонтанно".
|
|
|
|
|
18.3.2015, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261810

|
Ребят,вообщем,как-то с горем по пополам сделал я все,у кого будет время,пожалуйста,посмотрите,может увидите какие-нибудь ошибки,а они естественно будут,чтоб знать,где что подправить,а может и изменить. За раннее всех благодарю,спасибо за потраченное время.
Сообщение отредактировал Капитан Америка - 18.3.2015, 13:47
|
|
|
|
|
31.3.2015, 12:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145276

|
Зачем насосы подключили последовательно?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|