> Котельные, Принципиальная схема котельной на базе Висман
rus174
сообщение 11.3.2015, 13:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134012



Доброго дня всем! Проектирую котельную почти в первый раз. Котел Vitodens 200-w b2ha работает только на ГВС. Для работы ГВС имеются 2 бойлера Vitocell 300V (300л). А теперь сам вопрос. Как правильно подключить 2 бойлера к одному котлу. Оборудование уже меняться не будет. Буду рада если кто подскажет по возможности на схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.3.2015, 14:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



на каждый бойлер свой насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus174
сообщение 11.3.2015, 14:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134012



уважаемый jota! Может глупый вопрос - но в этой смете на котельную есть еще и гидромодуль 100кВт. Для чего он в этой ситуации???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.3.2015, 15:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Гидромодуль - у вас, я так понял, называют гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка)
Наберите в Гугле: гидромодуль 100 кВт.
Он нужен для того, чтобы развязать контур котла с двумя контурами нагрева бойлеров - дебит контура котла постоянный, а бойлеры 2 или 1, т.е. переменный. Аргумент управления горелкой котла - температура на гидрострелке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus174
сообщение 11.3.2015, 15:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134012



хорошо с этим понятно, но вот циркуляц. насос ГВС всего один. Т.е схема примерная без арматуры-котел, стрелка, разделение на 2 бойлера, а потом от бойлера объединяются трубопроводы? В итоге одна ветка Т3, одна-Т4 и В1 общая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.3.2015, 17:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



2 варинта: параллельное соединение и последовательное соединение по бытовой ГВ.
Параллельное: Т3 и Т4 объединяются. Т4 при этом может быть отключена вентилем от одного из бойлеров.
Последовательное: В1 подключается к первому бойлеру, выход Т3 со второго, Т4 через второй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274