> Расчетные средние за год суточные расходы воды в жилых зданиях на 1 жителя, По СП 30.13330.2012
zemfira
сообщение 11.3.2015, 14:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.2.2015
Пользователь №: 258258



Здравствуйте, друзья! rolleyes.gif Кто точно знает, что означают вот эти слова из таблицы А.2 СП 30.13330.2012 helpsmilie.gif :
-С водопроводом и канализацией без ванн
-То же, с газоснабжением
-С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
-То же, с газовыми водонагревателями
-С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами
-То же, с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм
Это для жилых зданий.

У меня ситуация следующая: жилой 2х этажный дом, в котором есть душевые кабинки. Централизованное водоснабжение, газоснабжение. Горячая вода скорее всего будет идти из двухконтурного котла, т.е. и отопление и ГВС будет на газу. И я тут совсем запуталась... bang.gif Помогите разобраться! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 11.3.2015, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Для вашего случая, я бы взял тот средний суточный расход, который "то же, с газовыми водонагревателями". Если Москва, то II климатический район.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 11.3.2015, 17:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Лучше еще уточнить нет ли в вашем регионе особых норм водопотребления на жителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 11.3.2015, 17:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



региональные нормы водопотребления - предназначены для коммерческих расчетов за водопотребление при отсутствии у абонентов приборов учета - об этом прямо в этих нормах и сказано. и не предназначены для проектирования.

и с точностью до наоборот - нормы водопотребления из СП предназначены только для проектирования, а не для коммерческих расчетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zemfira
сообщение 11.3.2015, 22:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.2.2015
Пользователь №: 258258



Цитата(Павел Петров @ 11.3.2015, 16:41) *
Для вашего случая, я бы взял тот средний суточный расход, который "то же, с газовыми водонагревателями". Если Москва, то II климатический район.

Я так и хотела взять, но тут встал вопрос о том, что наличие ванны увеличивает расход воды (так как изредка, но ванну все же наполняют), а в душевых кабинках нет такой функции...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 12.3.2015, 9:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(zemfira @ 11.3.2015, 22:48) *
Я так и хотела взять, но тут встал вопрос о том, что наличие ванны увеличивает расход воды (так как изредка, но ванну все же наполняют), а в душевых кабинках нет такой функции...


Вы, как мне кажется, слишком много думаете. Тут стоит взять по наибольшему возможному расходу (т.е. ваные), ведь будет просто небольшой запас по расходу, это хорошо. Это лучше, чем всё впритык, или немного не хватает. Потому что расчёты расчётами, а в жизни бывает по другому, когда потом в этот дом купят, возможно ,джакузи, подключат баню "Офура" или ещё что нибудь... лучше, как говориться, "перебдеть".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zemfira
сообщение 12.3.2015, 23:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.2.2015
Пользователь №: 258258



Цитата(Павел Петров @ 12.3.2015, 9:25) *
Вы, как мне кажется, слишком много думаете. Тут стоит взять по наибольшему возможному расходу (т.е. ваные), ведь будет просто небольшой запас по расходу, это хорошо. Это лучше, чем всё впритык, или немного не хватает. Потому что расчёты расчётами, а в жизни бывает по другому, когда потом в этот дом купят, возможно ,джакузи, подключат баню "Офура" или ещё что нибудь... лучше, как говориться, "перебдеть".

Павел, rolleyes.gif Конечно лучше с запасом взять, у меня опыта мало в этом проектировании, думала не слишком ли много будет. Спасибо за мнение, я его учту!;)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 5:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных