galjuna
сообщение 12.3.2015, 11:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Здравствуйте. Вопрос такой:
Производственное здание большое, есть деформационный шов. Есть ли какие-либо ограничения при прохождении трубопроводов водопровода и канализации через этот самый деформационный шов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2015, 12:03
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(galjuna @ 12.3.2015, 12:54) *
Здравствуйте. Вопрос такой:
Производственное здание большое, есть деформационный шов. Есть ли какие-либо ограничения при прохождении трубопроводов водопровода и канализации через этот самый деформационный шов?

Есть. В СНиПе на внутрянку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galjuna
сообщение 12.3.2015, 14:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2015, 12:03) *
Есть. В СНиПе на внутрянку.



Все ограничения в СП по деформационному шву указаны в разделах для сейсмических районов. Мой проект находится в Екатеринбурге, район вроде не сейсмоактивный... Значит ограничения не такие жесткие должны быть... В основных разделах про это ничего нет... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2015, 9:40
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(galjuna @ 12.3.2015, 15:07) *
Все ограничения в СП по деформационному шву указаны в разделах для сейсмических районов. Мой проект находится в Екатеринбурге, район вроде не сейсмоактивный... Значит ограничения не такие жесткие должны быть... В основных разделах про это ничего нет... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Везёт. smile.gif Ну рискните. Сделайте на канализации возле шва перепадик стоячком на случай неравномерной осадки частей здания. С ремонтной муфтой. Но лучше избегать таких решений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galjuna
сообщение 13.3.2015, 11:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.2.2012
Пользователь №: 138849



Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2015, 9:40) *
Везёт. smile.gif Ну рискните. Сделайте на канализации возле шва перепадик стоячком на случай неравномерной осадки частей здания. С ремонтной муфтой. Но лучше избегать таких решений.


Спасибо. Попробую)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4elovekobrazz
сообщение 19.7.2019, 12:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 89527



Цитата(galjuna @ 12.3.2015, 14:07) *
Все ограничения в СП по деформационному шву указаны в разделах для сейсмических районов. Мой проект находится в Екатеринбурге, район вроде не сейсмоактивный... Значит ограничения не такие жесткие должны быть... В основных разделах про это ничего нет... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif



"9.1.8 В грунтовых условиях типа II не допускается пересечение канализационными трубопроводами деформационных швов между смежными отсеками зданий и сооружений."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 19.7.2019, 14:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Цитата(galjuna @ 12.3.2015, 16:07) *
Все ограничения в СП по деформационному шву указаны в разделах для сейсмических районов. Мой проект находится в Екатеринбурге, район вроде не сейсмоактивный... Значит ограничения не такие жесткие должны быть... В основных разделах про это ничего нет... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Екатеринбург находится в узле потенциальной опасности 1 категории, т.е. 6-7 баллов и сейсмичность проявляется на Урале регулярно, не так активно как на Камчатке, но есть. Это вам не восточно-европейская равнина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных