> Двухконтурный ККб, -возможна ли независимая работа контуров
Shade&S
сообщение 12.3.2015, 11:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.2.2012
Из: Щучинск
Пользователь №: 140290



Здравствуйте! подскажите возможна ли раздельная независимая работа двухконтурного ККБ? и еще -если на заданную мощность (для приточной установки) предлогаются только двухконтурные ККБ а испаритель или охладитель один как быть в случае если водяной охладитель и фреоновый? с водяным вроде как проще ( объединять в коллекторы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.3.2015, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



1) да, если это действительно раздельные контура и Вы сделали свою автоматику на каждый компрессор=контур. И ответили за нее.
2) раздельные фреоновые контура объединять на одном испарителе не следует, ставьте 2 "охладителя".

Общее.
Разделение на 2 контура выполняется для 2х компрессорных агрегатов дабы избавиться от проблем с потерей масла в неработающем компрессоре. Это самое простое решение и производители конечно им пользуются не усложняя себе жизнь. И Вам не надо ее усложнять, если Ваши знания в области конструирования холодильных машин не достаточно объемны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.3.2015, 15:44
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Работа возможна. Но это такой гемор! Попробовав один раз, больше не захочется. Я попробовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.3.2015, 16:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, отсутствует самая главная информация - с какой целью ТС задал эти вопросы. Он кто - проектировщик, представитель заказчика и т.д.
От этого и зависит ответ, устраивающий ТС.
А работа возможна, т.к. большинство двухконтурных ККБ с независимой автоматикой.
НО они должны работать каждый на свой испаритель. На общий испаритель - см. предыдущий топик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shade&S
сообщение 16.3.2015, 15:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.2.2012
Из: Щучинск
Пользователь №: 140290



Цитата(SSA @ 12.3.2015, 20:09) *
ИМХО, отсутствует самая главная информация - с какой целью ТС задал эти вопросы. Он кто - проектировщик, представитель заказчика и т.д.
От этого и зависит ответ, устраивающий ТС.
А работа возможна, т.к. большинство двухконтурных ККБ с независимой автоматикой.
НО они должны работать каждый на свой испаритель. На общий испаритель - см. предыдущий топик.

Здравствуйте! я из проектировщиков в наладчики перешел , на одном из объектов удалось пресечь солянку в виде 2х контурного ККБ и одноконтурного охладителя, меня просто заинтересовала возможность такой нестандартной системы

спасибо всем откликнувшимся, что хотел прояснить с вашей помощью выяснил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 16.3.2015, 15:58
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Shade&S @ 16.3.2015, 15:48) *
Здравствуйте! я из проектировщиков в наладчики перешел , на одном из объектов удалось пресечь солянку в виде 2х контурного ККБ и одноконтурного охладителя, меня просто заинтересовала возможность такой нестандартной системы

спасибо всем откликнувшимся, что хотел прояснить с вашей помощью выяснил

Без переделки невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.3.2015, 17:31
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вроде бы возможно. Спаять коллектор на всас по технологии централей с герметичными компрессорами. У Манероп в доках есть. Это чтоб по маслу разойтись. Рефнет на восходящем потоке? Может быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.3.2015, 18:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Там помимо коллектора еще и вротация нужна.
И желательно уравнивание по пару.
Затея изначально обречена на провал rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.3.2015, 7:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Чё-то никто не вспомнил про МО на нагнетании... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 17.3.2015, 11:35
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(SSA @ 17.3.2015, 7:55) *
Чё-то никто не вспомнил про МО на нагнетании... rolleyes.gif

Будешь такое делать, сам вспомни bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.3.2015, 12:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Мне хватит того, что на обслуге есть чиллер, где 3 компрессора и 2 испарителя в одном контуре. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 17.3.2015, 19:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Вангую керриер? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.3.2015, 7:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не, Термокул... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных