kocmoc20344
сообщение 12.3.2015, 14:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



Здравствуйте уважаемые специалисты кто то сталкивался в своей работе с диференцильным- расходомером ДСС-712 (для учета теплоносителя пара) можно как то уменьшить его показание и насколько вообще он точен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.3.2015, 8:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



ДСС-712 - самопишущий сильфонный дифманометр является вторичным прибором, преобразующим перепад давлений в перемещение стрелки. Типоряд от 630 кг/м2 (указатель уровня) до 1 кг/см2 (с измерительной диафрагмой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocmoc20344
сообщение 13.3.2015, 12:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



и на сколько он может показать обьективность потребления пара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.3.2015, 13:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(kocmoc20344 @ 13.3.2015, 12:32) *
и на сколько он может показать обьективность потребления пара?

Точность измерения диафрагмы (перепад давления) сильно зависит от плотности насыщенного пара, а плотность пара от "уноса" котловой воды, которая, в свою очередь, зависит от интенсивности кипения на "зеркале" испарения. Раньше "расходчики" по пару даже стали называть "индикаторы расхода пара". Более точны диафрагмы на перегретом паре (плотность пара табличная). Паропроизводительность котла по насыщенному пару, лучше замерять по расходу питательной воды, особенно при наличии периодической продувки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных