Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размещение электрощитовой
MariaK
сообщение 12.3.2015, 16:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261993



Проектируется административное двухэтажное здание (офисное) с подземной автопарковкой. Архитекторы хотят разместить в подземной автопарковке две электрощитовых. Одну непосредственно на электроснабжение автопарковки, вторую на электроснабжение офисов.
Ранее по СП 6.13130.2009 был пункт 4.7., который говорил, что в разных пожарных отсеках должно быть самостоятельное ВРУ. Ныне в СП 6.13130.2013 такого пункта нет.
Плюс в ПУЭ п. 7.1.22 есть рекомендация к размещению ВРУ у каждого обособленного абонента.
Внимание вопрос: можно ли делать электрощитовую для офисов в помещение подземной автопарковки?
Прикрепила автокадовский файл парковки и первого этажа офисов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.dwg ( 285,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.3.2015, 9:26
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Конечно можно, при наличии всех 3-х противопожарных дверей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 13.3.2015, 10:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Если собственник один - можно, а если в перспективе возможно разделение, то ВРУ каждого абонента должно быть на его территории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energy_202
сообщение 16.3.2015, 9:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 11.7.2014
Из: Казань
Пользователь №: 239110



Насколько я понимаю, ВРУ в здание делается в количестве 1 шт.
С него РЩ 2 шт - 1 на автостоянку, 1 на офисную часть.
С РЩ офисной части - два этажных щита.... КОличество щитов в итоге больше зависит от количества электроприёмников..
А делать количество ВРУ по количеству вероятных собственников... так можно в бесконечность уйти - распродадут поофисно всё.

По поводу, можно ли делать в помещении автопарковки электрощитовую для офисной части... ну, нужно выполнить требования для электрощитовой... и она уже в своём помещении.... с другой стороны, щиты должны располагаться как можно ближе к центру нагрузок...

Цитата(bkv70 @ 13.3.2015, 10:08) *
Если собственник один - можно, а если в перспективе возможно разделение, то ВРУ каждого абонента должно быть на его территории.

вот она - мысль умного человека.
действительно.
в здании будет 20 офисов (допустим), каждый офис будет в индивидуальной собственности.
даёшь каждому собственнику по ВРУ!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariaK
сообщение 17.3.2015, 8:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.3.2015
Пользователь №: 261993



Всем спасибо за ответы!) в итоге работаем с двумя щитовыми в помещение парковки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newborey
сообщение 13.5.2015, 16:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.5.2015
Пользователь №: 267653



НТД под рукой нету ссылок дать , но помню что существуют требования особые.
Сами строим. Главное предусмотреть возможность разделения. так как собственники могут быть и не один человек (на офисное здание и на а/с) ситуации разные бывают и самый выгодный - это разделить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 27.5.2015, 11:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Цитата(energy_202 @ 16.3.2015, 9:04) *
Насколько я понимаю, ВРУ в здание делается в количестве 1 шт.
С него РЩ 2 шт - 1 на автостоянку, 1 на офисную часть.
С РЩ офисной части - два этажных щита.... КОличество щитов в итоге больше зависит от количества электроприёмников..
А делать количество ВРУ по количеству вероятных собственников... так можно в бесконечность уйти - распродадут поофисно всё.

По поводу, можно ли делать в помещении автопарковки электрощитовую для офисной части... ну, нужно выполнить требования для электрощитовой... и она уже в своём помещении.... с другой стороны, щиты должны располагаться как можно ближе к центру нагрузок...


вот она - мысль умного человека.
действительно.
в здании будет 20 офисов (допустим), каждый офис будет в индивидуальной собственности.
даёшь каждому собственнику по ВРУ!! smile.gif


Представьте себе, ПУЭ п.7.1.22, правда если эти офисы по 50 квадратов каждый, то и ВРУ разместится в настенном щиточке 400х500.

Сообщение отредактировал bkv70 - 27.5.2015, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных