Цитата(Lamo @ 13.3.2015, 9:51)

Приветствую, Друзья!
Вчера возник вопрос: допускается ли установка КИП (термопреобразователей, датчиков давления, манометров, термометров) на отводах? Где можно почитать об этом? Спрашивал у нескольких людей, звонил в теплосети, во взлёт, толком ответа не получил еще.
И второй вопрос, есть ли документы устанавливающие размеры расширителей термопреобразователей сопротивления?
Допустим труба 32-я, есть необходимость установки термопреобразователя в трубу, но надо ставить расширитель. Понятно, что два перехода на больший диаметр и кусок трубы. Длина этого куска трубы регламентируется как-то?
По установке термопреобразователей и по диаметру расширителя - читайте ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 "Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции". Конкретно - рис. А.8.
По длине расширителей особых требований нет. Главное, чтобы расстояние между швами выдерживалось - см. ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", п. 2.3.9.