> Установка КИП на отводах и размеры расширителей термопреобразователей, Какими нормативными документами регламентируются?
Lamo
сообщение 13.3.2015, 8:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Приветствую, Друзья!
Вчера возник вопрос: допускается ли установка КИП (термопреобразователей, датчиков давления, манометров, термометров) на отводах? Где можно почитать об этом? Спрашивал у нескольких людей, звонил в теплосети, во взлёт, толком ответа не получил еще.
И второй вопрос, есть ли документы устанавливающие размеры расширителей термопреобразователей сопротивления?
Допустим труба 32-я, есть необходимость установки термопреобразователя в трубу, но надо ставить расширитель. Понятно, что два перехода на больший диаметр и кусок трубы. Длина этого куска трубы регламентируется как-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение 13.3.2015, 9:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Цитата(Lamo @ 13.3.2015, 9:51) *
Приветствую, Друзья!
Вчера возник вопрос: допускается ли установка КИП (термопреобразователей, датчиков давления, манометров, термометров) на отводах? Где можно почитать об этом? Спрашивал у нескольких людей, звонил в теплосети, во взлёт, толком ответа не получил еще.
И второй вопрос, есть ли документы устанавливающие размеры расширителей термопреобразователей сопротивления?
Допустим труба 32-я, есть необходимость установки термопреобразователя в трубу, но надо ставить расширитель. Понятно, что два перехода на больший диаметр и кусок трубы. Длина этого куска трубы регламентируется как-то?


По установке термопреобразователей и по диаметру расширителя - читайте ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 "Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции". Конкретно - рис. А.8.
По длине расширителей особых требований нет. Главное, чтобы расстояние между швами выдерживалось - см. ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", п. 2.3.9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 13.3.2015, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Благодарю, SuperPashkin!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.3.2015, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Вообще-то все расширители, бобышки и прочие закладные устройства разработаны в виде типовых закладных деталей (ЗК) и конструкций (ТКЧ). Теплотехники и прочие технологи обязаны эти изделия знать и предусматривать.

На форуме есть все эти сборники. Есть и установочные чертежи для всех видов отборных устройств, и чертежи на изделия. В том числе и для отводов. Обычно их просто покупают, хотя можно и самостоятельно изготовить.

Что касается "чем нормируется", то все закладные устройства подбираются так, чтобы активная часть прибора (да хотя бы простого термометра) находилась в центре потока теплоносителя. Ну а расстояния от ЗК до других швов - по обычным правилам для трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных