Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Эксперт гонит или нет?
jibizz
сообщение 15.3.2015, 10:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225926



Добрый день! Сразу к делу
Экспертиза говорит мне, что мои рабочие кабинеты (офисы) в административном здании это производственные помещения с категорией трудозатрат Iа, соответственно попадают под действие СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" и температура воздуха в них должна быть 20-22˚ (табл. 2)
Я принял температуру 18 ˚ по ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.


С каких пор мы классифицируем офисы как производственные помещения?
Кто из нас прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.3.2015, 21:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



открываем СНиП 31-03-2001 Производственные здания п.1.1 Настоящие нормы и правила должны соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации зданий и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (по СНиП 21-01):производственные здания, лабораторные здания, производственные и лабораторные помещения и мастерские, в том числе встроенные в здания другой функциональной пожарной опасности.
а офисы относятся либо к ф3 либо к ф4, но никак не ф5.
Но я не рекомендовал бы закладывать минимальные параметры, хорошо если у вас все правильно и все оборудование будет правильно настроено, но может заказчик на чем то решит сэкономить ,а может монтажники поставят другое оборудование. А вот если будет жарко, то это легче исправить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.3.2015, 22:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если Вы проектируете для РФ, то - №123-ФЗ, Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
А вот если для Беларуси, то там действительно приравняли офисы к производ. помещениям. Недели 2-3 назад обсуждали это с zaharov63, при необходимости, задайте ему вопрос в личку, я не помню, какая это была тема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.3.2015, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ИОВ @ 15.3.2015, 23:16) *
А вот если для Беларуси, то там действительно приравняли офисы к производ. помещениям. Недели 2-3 назад обсуждали это с zaharov63, при необходимости, задайте ему вопрос в личку, я не помню, какая это была тема

Было дело.
Раз уж этот СанПиН вспомнили, порассуждаю о смысле пункта из раздела 7. Требования к организации контроля и методам измерения микроклимата.
7.1. Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться ...в теплый период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5 °С.
Вот для примера - Москва. Эта самая температура (если правильно нарыл) - 23,6oС. Следовательно контроль температуры на требования СанПиНа производится при Тн до 28,6oС. Что намного выше расчетной для вентиляции и к самой ветиляции особо претензии не предъявить.Также понятно, что при той же tн28oС во многих производственных помещениях с достаточно большим воздухообменом превышения допустимой нормируемой tвн будут. Что дальше? Понятно, есть повод заставить нанимателя принять хотя бы организационные меры. Ну а если Тн 30oС или больше, контроль по СанПиНу уже не проводится и наниматель вроде как формально может указать - форсмажор, спасайся кто как может. Чуть утрирую, но другого объяснения ограничения максимальной tн в саннорме не вижу.
Если я прав, то белорусы еще более защитили нанимателя в этом плане. Для Минска таковая t оказалась 24,3oС, а обоснование ее вообще неожиданным. Вот как мне ответили на запрос.
В ГОСТ30494—2011ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ Параметры микроклимата в помещениях звучит иначе:
6.2 В теплый период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 15 °С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток.
Ограничения по максимальной tн нету, зато радует термин "безоблачное небо". Если небо таковое - тоже форсмажор получается.
П.С. Чего, спрашивается, копаю? Потому что народ пошел такой грамотный: в каждом помещении термометр висит и табличка с нормами распечатана , и чуть что закидывают жалобами - актами. Кто, как и когда замерял - или разгребай, или читай сразу резолюцию "в работу". Чаще сразу "в работу", особенно, если и технология требует, но иногда охота и повыпендриваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 17.3.2015, 9:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Категорию работ в административном здании, как правило, назначают технологи. Если они эту категорию указали, то и под действие ГОСТ 30494-2011 вы попадаете.
Но по этому самому ГОСТу у вас есть допустимая температура (18 градусов). Можете сослаться на неё, если людей не жалко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 17.3.2015, 10:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769




Насколько понимаю, важно различать назначение здания и назначение помещения. Разночтение может случиться тогда, когда административное по сути помещение находится в составе производственного здания. Например, наименование объекта " Производственный корпус...", а в его составе целый блок в несколько этажей, в котором более половины площадей административно- бытового назначения. Получается условная бухгалтерия в этом корпусе и такая же бухгалтерия в условной школе попадают под разные ГОСТы (СанПиНы) по микроклимату. Так? Ведь не логично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.3.2015, 11:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(zaharov63 @ 17.3.2015, 10:20) *
Насколько понимаю, важно различать назначение здания и назначение помещения. Разночтение может случиться тогда, когда административное по сути помещение находится в составе производственного здания. Например, наименование объекта " Производственный корпус...", а в его составе целый блок в несколько этажей, в котором более половины площадей административно- бытового назначения. Получается условная бухгалтерия в этом корпусе и такая же бухгалтерия в условной школе попадают под разные ГОСТы (СанПиНы) по микроклимату. Так? Ведь не логично.

Нет разночтения. Если это административно-бытовой блок в несколько этажей, то это уже по действующим нормам пристройка/встройка/вставка и на эти помещения распространяются указания СП 44.13330.2011
Если административные помещения встраиваются только на одном этаже, то по СП 56.13330.2011:
5.22 ...
Допускается встраивать этаж складского или административного назначения в производственное здание, а также этаж производственного или административного назначения в складское здание при соблюдении в здании требований СП 44.13330 и настоящего СП.

Т.е. в любом случае административные помещения не рассматриваются как производственные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных