Уважаемые коллеги, подскажите возникают ли потери тепловой энергии при совместной прокладке сетей ХВС и ГВС с тепловыми? если да, то как просчитать? могу ли я по инструкции Минэнерго № 323 просчитать потери для тепловых сетей и отдельно для сетей ГВС при их совместной прокладке и как быть с сетями ХВС?

Сообщение отредактировал Акалин - 15.3.2015, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.3.2015, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Акалин @ 15.3.2015, 14:56) *
Уважаемые коллеги, подскажите возникают ли потери тепловой энергии при совместной прокладке сетей ХВС и ГВС с тепловыми? если да, то как просчитать? могу ли я по инструкции Минэнерго № 323 просчитать потери для тепловых сетей и отдельно для сетей ГВС при их совместной прокладке и как быть с сетями ХВС?

Трубы В1 и теплоснабжения прокладываются на разной глубине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.3.2015, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Совместная прокладка в канале? Т1, Т2, Т3, В1?
Разумеется, потери в сетях возникают всегда - по второму закону термодинамики. Если считать точно (что редко требуется) то надо рассчитывать температуру воздуха внутри канала и по ней точно считать теплопотери каждой трубы.

Если для нормирования потерь, то считать по Приказу министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Там считается по среднегодовым температурам теплоносителя в каждой трубе для разных видов прокладки. Среднегодовая для ГВС (она постоянная) даже больше может оказаться. Разумеется, если ГВС в отдельной трубе.

Что касается водопровода, то у него будут не потери тепла, а наоборот, нагрев воды. На этот нагрев потратится часть тепла, которая ушла бы в атмосферу. Но для "горячих" труб это тепло уже потеряно, его дополнительно не надо учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных