Совместная прокладка в канале? Т1, Т2, Т3, В1? Разумеется, потери в сетях возникают всегда - по второму закону термодинамики. Если считать точно (что редко требуется) то надо рассчитывать температуру воздуха внутри канала и по ней точно считать теплопотери каждой трубы.
Если для нормирования потерь, то считать по Приказу министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.
Там считается по среднегодовым температурам теплоносителя в каждой трубе для разных видов прокладки. Среднегодовая для ГВС (она постоянная) даже больше может оказаться. Разумеется, если ГВС в отдельной трубе.
Что касается водопровода, то у него будут не потери тепла, а наоборот, нагрев воды. На этот нагрев потратится часть тепла, которая ушла бы в атмосферу. Но для "горячих" труб это тепло уже потеряно, его дополнительно не надо учитывать.
|