Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> КНС 6 насосов + 6 ПЧ
Дмитрий_alt
сообщение 16.3.2015, 10:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26930



Добрый день товарищи. Помогите советом по созданию алгоритма работы КНС.
Имеется 4 насоса по 500Квт+ 2 насоса по 250 кВт. Каждый насос управляется от своего ПЧ (Альтивар 61). Всем этим оборудованием руководит Модикон М340. Возникла загвоздка в написании логики работы станции.
Расходомера нет и вроде не предвидится. На данный момент стоков пока мало и насосная станция работает по простейшему алгоритму - уровень достиг значения запуска, насос находящийся в автоматическом режиме откачал его до минимального уровня и остановился. Но это пока. Сейчас пишу программу для полноценной работы насосов в автоматическом режиме с поддержанием уровня и включением/отключением насосов.
Первоначально идея была следующая:
1.Судя по изменению уровня в резервуаре в единицу времени, определяем количество поступающих стоков. Далее, зная производительность каждого из насосов, выбираю какой из насосов "справится" с таким поступлением (если хватит маленького с неким запасом, запускаем его, если нет - запускаем сразу большой).
2. Каждый насос управляется ПИД (ПИ)регулятором и старается поддерживать требуемый уровень. В случае работы агрегата на минимальной частоте некоторое время, ПЧ переводит его в режим "сон", при повышении частоты - двигатель запускается.
3.Если уровень превысил некий % от введеной уставки, аналогично выбираем какой насос запустить следующим.В установившемся режиме скорее всего оба насоса станут работать на некоторой средней частоте.Дальше я хотел (как оказалось ошибочно) считать производительность каждого насоса в текущий момент времени, зная текущую частоту по формуле Qx=Qn*Nx/Nn (Q-производительность, N - обороты двигателя). Потом определял насос с наименьшей подачей в данный момент. Исходя из полученных данных, зная текущую производительность насосов, а также изменение уровня, выдвигалось решение о возможности отключения одного из насосов (сравнение номинальной подачи одного из насосов с суммарной подачей работающих насосов). Если макс. производительность насоса перекрывает текущие параметры работы, то останавливаем один из насосов.
После разговора с главным механиком оказалось что данный расчет производительности неуместен. Ибо "параллельная работа насосов, нелинейность сопротивления трубопровода при различном расходе" и еще куча куча всяких нюансов.
Так вот собственно и вопрос: может кто-нибудь натолкнет на верную мысль? Первый раз столкнулся с созданием системы управления с несколькими частотниками (обычно был каскадный пуск).

Может быть что-то важное забыл указать, или упустил какие-то мысли - но если дискуссия завяжется то обязательно добавлю.

Сообщение отредактировал Киряков Дмитрий - 16.3.2015, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 16.3.2015, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Частотники на КНС, это и раньше было спорно, а ПЧ суммарно на 3МВт - это точно борьба на уничтожение бюджета...
Сеть позволяет запустить все 6 одновременно?
Чем вы объясняете необходимость поддержания в резервуаре постоянного уровня?
Кроме датчика уровня какие либо ещё данные контроллеру доступны?
С такой мощностью насосов алгоритм должен быть нацелен на целевую функцию с соблюдением ряда правил.
Целевая функция - минимизации затрат электроэнергии на откачку единицы объёма стоков.
Правила: Поддержание уровня не выше заданного верхнего, поддержание уровня не ниже уровня сухого хода, периодический пуск каждого насоса (от закисания), неснижение рабочей частоты ниже предельно допустимой для насоса, и раз уж у вас ПЧ, то при останове станции после откачки - обратный проворот насосов для их очистки.
А посчитать целевую функцию будет самое интересное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий_alt
сообщение 17.3.2015, 1:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26930



тема перенесена в "Автоматизация систем"->"алгоритм 6 ПЧ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных