> Аварийная вентиляция и удаление вредных паров из нижней зоны, Завихрение потока
SUPRA
сообщение 16.3.2015, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Уважаемые коллеги,

просьба помочь в организации удаления воздуха из нижней зоны производственного помещения, в котором содержатся пары тяжелее воздуха. Речь идет об озоне и углекислом газе. Для первой необходима аварийная вентиляция, для второй - просто механическое удаление.
Есть опасность, что при удалении вредные пары, в результате завихрения потока, не полностью удалятся и останутся вокруг кромок вытяжных решеток.

Вопрос #1: как правильно определить скорость удаляемого воздуха на вытяжной решетке, во избежание вышеуказанной проблемы?
Вопрос #1: как определить расход удаляемого воздуха при работе аварийной вентиляции?

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.3.2015, 10:33
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поверьте, у кромок решёток пары уж точно не останутся. И именно в силу формы потока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 16.3.2015, 10:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Цитата(Skaramush @ 16.3.2015, 11:33) *
Поверьте, у кромок решёток пары уж точно не останутся. И именно в силу формы потока.

Уважаемый коллега,

Речь идет о зоне низкого давления вокруг завихренного потока, в результате чего, тяжелые газы соберутся вокруг кромок решеток, и, как следствие, не будут удалены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.3.2015, 10:51
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если есть подобные опасения, то подбирайте решётки с профилированным фланцем. Или, если проблема выглядит серьёзной, то анемостаты, а не решётки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.3.2015, 16:46
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(SUPRA @ 16.3.2015, 10:25) *
Есть опасность, что при удалении вредные пары, в результате завихрения потока, не полностью удалятся и останутся вокруг кромок вытяжных решеток.


При характерной кратности для аварийной вентиляции такой опасности, можно сказать, нет. Уж тем более вблизи решёток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных