> Дым из камина, Дым из камина
25Roman
сообщение 16.3.2015, 17:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52403



Добрый день,
подкажите как решить проблему: бильярдная в которой открытый камин, при топке в камине часть дыма попадаед в зал бильярдной (площадь 80 м.кв. высота 2,4м), дымоход прямой 200 диаметру, утеплен. В бильярдной нет притока (делать не хотели). бильярдная это подвал ниже уровнем гдето на 0,8 м остального подвала, у которой нет окон, вход в бельярдную з другой комнати подвала, подкажите как решить эту проблему. Скольно нужно подать воздуху на приток чтобы был подпор воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metos
сообщение 17.4.2015, 13:29
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91485



Мои предложения:
1) Лучший вариант. Поставить вентилятор для усиления каминной тяги http://www.arktika.ru/html/turbocamino.htm + подпор 500 м3/ч.
2),3) Два других варианта похуже это делать либо приток, либо вытяжку отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных