> Нижняя периодическая продувка, Вопрос специалистам
Thrash_sdi
сообщение 17.3.2015, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201382



Добрый день. Возник вопрос по периодической продувки промышленного парового жаротрубного котла. Котел пока абстрактный.
Сущность вопроса в клапане периодической продувки. Практически все ведущие компании снабжают котлы клапаном периодической продувки с пневмоприводом. Оно и логично, по средством быстрого кратковременного спуска воды, качественно вымывается осадок (так пишут умные сайты). В основном на периодической продувки Ду=40.

Так вот вопрос, на сколько в действительности пневмопривод необходим, можно ли его заменить на электропривод (понятно, что скорость открытия будет гораздо ниже), но может быть можно сделать меньше диаметр этого участка, за счет этого отрегулировать необходимый расход. В общем жду понятного ответа эксплуатации и умных людей. Есть ли в моих предположениях доля истины, или я категорически ошибаюсь. Просто кроме как в рекомендациях производителей, нигде информации нет.

Сообщение отредактировал Thrash_sdi - 17.3.2015, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.3.2015, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я не нашел прямых запретов на установку арматуры с электроприводом, кроме тех, где указывается о взрывозащищенном исполнении.
Но, мы выбираем, где поставить кран, а где вентиль, а где задвижку опираясь на опыт, здравый смысл, экономический расчет, эксплуатационную характеристику и так далее. В вашем случае кран с пневмоприводом очень к месту, и поставить в котельной пару (для надежности) недорогих компрессоров будет вполне себе.
Ниже по ссылке можно ознакомиться с доводами и характеристиками.
http://vsetrybu.ru/zapornaya-armatura-s-elektroprivodom.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных