|
  |
Как правильно принять или рассчитать высоту незадымляемой зоны для помещения с переменной высотой? |
|
|
|
17.3.2015, 16:37
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
День добрый! Подскажите, какую принять высоту незадымляемой зоны для расчета ДУ кинозала?
Clip1.jpg ( 308,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 197
|
|
|
|
|
17.3.2015, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
От пола последнего ряда кресел 2,5 м.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 17:17
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
Цитата(NOVIK_N @ 17.3.2015, 17:03)  От пола последнего ряда кресел 2,5 м. А ничего, что тогда высота дымового слоя окажется 1,51 м? Это получается менее 20% от высоты помещения до подвесного потолка.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а если высота будет ниже, то будет переток в комнату механика, а от туда уже дальше если дверь открыть
|
|
|
|
|
18.3.2015, 11:19
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
Так как же быть? Неужели никто кинозалы не считал? Или хоть носом ткните где почитать? Очень надо, господа и дамы!
|
|
|
|
|
18.3.2015, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а чем вас смущает высота дымовая слоя равная 1,51 ?
|
|
|
|
|
18.3.2015, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
Цитата(Composter @ 18.3.2015, 11:46)  а чем вас смущает высота дымовая слоя равная 1,51 ? Тем, что она не является рекомендуемой минимальной высотой. При высоте потолка в 7,71 м должно быть 1,54 м, чтобы попасть в 20%. Или я чего недопонимаю?
|
|
|
|
|
18.3.2015, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Ugly Kid @ 18.3.2015, 14:14)  При высоте потолка в 7,71 м должно быть 1,54 м, чтобы попасть в 20%. 20 % рекомендовал я, основываясь на зарубежной практике. Но эта рекомендация относится к низким помещениям (3,125 м и ниже), чтобы сохранить более-менее приемлемую толщину дымового слоя. Для остальных помещений высота слабозадымляемого слоя принимается = 2,5 м или даже 3 м (при высоте помещения 3,625 м и выше), если ориентация эвакуирующихся затруднительна.
|
|
|
|
|
18.3.2015, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Вы чего то недопонимаете.эта рекомендация есть только в зарубежном NFPA , но у нас он не действует. И это даже не рекомендация там, а необходимое условие z/H>0.2. Я не понимаю переживаний по поводу толщины, ну будет у вас расход чуть побольше только и всего.
|
|
|
|
|
18.3.2015, 18:02
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
Цитата(Composter @ 18.3.2015, 13:53)  Вы чего то недопонимаете.эта рекомендация есть только в зарубежном NFPA , но у нас он не действует. И это даже не рекомендация там, а необходимое условие z/H>0.2. Я не понимаю переживаний по поводу толщины, ну будет у вас расход чуть побольше только и всего. Вы меня не поняли. Если брать 2,5 м от пола последнего ряда кресел, то высота дымового слоя получается - 1,51 м. А это менее 20% от высоты помещения. Таким образом не будет ли система дымоудаления забирать не дым, а воздух из незадымляемого слоя?
|
|
|
|
|
18.3.2015, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну можно 2 метра взять . А дым по вашему куда будет деваться, если уходить будет только воздух?
|
|
|
|
|
18.3.2015, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Composter @ 18.3.2015, 14:53)  эта рекомендация есть только в зарубежном NFPA , но у нас он не действует. И это даже не рекомендация там, а необходимое условие z/H>0.2 Во-первых, в стандарте NFPA 92 есть рекомендация: " 4.5.1.3* Минимальная толщина дымового слоя. Минимальная толщина дымового слоя для системы противодымной защиты должна: (1) составлять 20 % высоты от пола до потолка (2) или основываться на инженерном анализе" Следует отметить, что данная рекомендация ни о чем. А пояснения, данные в Приложении А стандарта NFPA 92 прямо противоречат данной рекомендации: " А.4.5.1.3 Толщина дымового слоя зависит от многих факторов и, в общем, изменяется в пределах от 10 до 20 % высоты от пола до потолка..." Отправной точкой для рекомендаций должна быть высота слабозадымляемого слоя, которая обеспечивает безопасность эвакуации людей. Выше я приводил рекомендации, почерпнутые из британского опыта (CEN/TR 12101-5:2005, п. 6.2.2е). Цитата(Composter @ 18.3.2015, 14:53)  Я не понимаю переживаний по поводу толщины, ну будет у вас расход чуть побольше только и всего. Есть еще одно обстоятельство, которое надо учитывать - толщина дымового слоя определяет предельную производительность дымоприемного устройства.
|
|
|
|
|
19.3.2015, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Думаю, с учетом того, что в наших нормативных документах таких рекомендаций нет, и что зрители с верхнего ряда по мере развития пожара будут спускаться на более нижние ступени, можно принять +2,0 м от верхней ступени
|
|
|
|
|
19.3.2015, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(keaton @ 19.3.2015, 9:54)  с учетом того, что в наших нормативных документах таких рекомендаций нет... Все правильно, если это не запрещено и не хочется руководствоваться мировой практикой, то выбор для расчетов значения параметра становится объектом инженерной совести. Вон пожарные спецы, отталкиваясь от своего ГОСТ 12.1.004-91, почти четверть века считают время блокирования путей эвакуации по высоте слабозадымляемого слоя 1,7 м, и в ус себе не дуют.
|
|
|
|
|
19.3.2015, 10:54
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
Спасибо за отзывчивость, господа. Буду считать на 2 метра от пола последнего ряда. А там куда кривая выведет))
|
|
|
|
|
19.3.2015, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
NOVIK_N , а где в этом госте про 1,7 , а то быстрый поиск не дал результатов ?
|
|
|
|
|
19.3.2015, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
Цитата(Composter @ 19.3.2015, 11:44)  NOVIK_N , а где в этом госте про 1,7 , а то быстрый поиск не дал результатов ? Формула 30
|
|
|
|
|
19.3.2015, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
спасибо
|
|
|
|
|
24.3.2015, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
А еще вопрос назрел. Нужен ли при такой схеме клапан дымоудаления? Или достаточно закрыть дымоприемное отверстие решеткой и поставить обратный клапан перед вентилятором?
|
|
|
|
|
24.3.2015, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее: - EI 60 - для закрытых автостоянок; - EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; - EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; - E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.
|
|
|
|
|
24.3.2015, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
Цитата(Composter @ 24.3.2015, 13:50)  7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее: - EI 60 - для закрытых автостоянок; - EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; - EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; - E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт. 7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту "в" пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами). Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом помещении имеются избытки теплоты более 23 Вт/м (при переходных условиях); А это как тогда понимать? Здесь уместен союз "или" между этими пунктами?
|
|
|
|
|
24.3.2015, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Устанавливать на двухметровом участке воздуховода два одинаковых устройства (а обратный клапан по п. 7.11 - это фактически тоже самое, что НЗ клапан) - абсурд. Надо что-то одно выбрать
|
|
|
|
|
24.3.2015, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
там не написано или пункт в) или д) . Но фактически в данном помещении установленный дымовой клапан , выполняет функции обратного клапана. Противопожарный клапан должен быть всегда , кроме приточной противодымной вентиляции в тамбур шлюзы . п7.17 д) Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз.
|
|
|
|
|
24.3.2015, 17:13
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852

|
Вот, что нашел в ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Часть 4 (Отвечал на вопросы Б.Б.Колчев): В СП 7.13130.2013 отказались от классического понимания термина "обратный клапан". Причина в том, что любой элемент, работающий в составе системы противодымной вентиляции, испытывает на себе тепловое воздействие. В связи с этим работоспособность каждого элемента такой системы должна быть проверена огневым натурным испытанием, подтверждающим, что деформация или разрушение такого элемента не приведут к неисправности всей системы во время пожара. Наличие поврежденного элемента, вводящего дополнительное сопротивление, может "сместить" рабочую точку вентилятора, что приведет к меньшей производительности системы.
|
|
|
|
|
24.3.2015, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну да, согласно всем требованиям сп7 7.11 д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту "в" пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами). 7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее: - EI 60 - для закрытых автостоянок; - EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; - EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; - E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт. В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции;
Т.е. получается это уже не обратный клапан а тот же самый противопожарный, только нет требований по дымогазопроницанию .
Сообщение отредактировал Composter - 24.3.2015, 18:44
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|