Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как правильно принять или рассчитать высоту незадымляемой зоны для помещения с переменной высотой?
Ugly Kid
сообщение 17.3.2015, 16:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



День добрый!
Подскажите, какую принять высоту незадымляемой зоны для расчета ДУ кинозала?
Прикрепленный файл  Clip1.jpg ( 308,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.3.2015, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



От пола последнего ряда кресел 2,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugly Kid
сообщение 17.3.2015, 17:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



Цитата(NOVIK_N @ 17.3.2015, 17:03) *
От пола последнего ряда кресел 2,5 м.

А ничего, что тогда высота дымового слоя окажется 1,51 м? Это получается менее 20% от высоты помещения до подвесного потолка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 17.3.2015, 18:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а если высота будет ниже, то будет переток в комнату механика, а от туда уже дальше если дверь открыть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugly Kid
сообщение 18.3.2015, 11:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



Так как же быть? Неужели никто кинозалы не считал? Или хоть носом ткните где почитать? Очень надо, господа и дамы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.3.2015, 11:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а чем вас смущает высота дымовая слоя равная 1,51 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugly Kid
сообщение 18.3.2015, 13:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



Цитата(Composter @ 18.3.2015, 11:46) *
а чем вас смущает высота дымовая слоя равная 1,51 ?

Тем, что она не является рекомендуемой минимальной высотой. При высоте потолка в 7,71 м должно быть 1,54 м, чтобы попасть в 20%. Или я чего недопонимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 18.3.2015, 13:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Ugly Kid @ 18.3.2015, 14:14) *
При высоте потолка в 7,71 м должно быть 1,54 м, чтобы попасть в 20%.
20 % рекомендовал я, основываясь на зарубежной практике. Но эта рекомендация относится к низким помещениям (3,125 м и ниже), чтобы сохранить более-менее приемлемую толщину дымового слоя.

Для остальных помещений высота слабозадымляемого слоя принимается = 2,5 м или даже 3 м (при высоте помещения 3,625 м и выше), если ориентация эвакуирующихся затруднительна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.3.2015, 13:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Вы чего то недопонимаете.эта рекомендация есть только в зарубежном NFPA , но у нас он не действует. И это даже не рекомендация там, а необходимое условие z/H>0.2.
Я не понимаю переживаний по поводу толщины, ну будет у вас расход чуть побольше только и всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugly Kid
сообщение 18.3.2015, 18:02
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



Цитата(Composter @ 18.3.2015, 13:53) *
Вы чего то недопонимаете.эта рекомендация есть только в зарубежном NFPA , но у нас он не действует. И это даже не рекомендация там, а необходимое условие z/H>0.2.
Я не понимаю переживаний по поводу толщины, ну будет у вас расход чуть побольше только и всего.

Вы меня не поняли. Если брать 2,5 м от пола последнего ряда кресел, то высота дымового слоя получается - 1,51 м. А это менее 20% от высоты помещения. Таким образом не будет ли система дымоудаления забирать не дым, а воздух из незадымляемого слоя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.3.2015, 18:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну можно 2 метра взять .
А дым по вашему куда будет деваться, если уходить будет только воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 18.3.2015, 20:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Composter @ 18.3.2015, 14:53) *
эта рекомендация есть только в зарубежном NFPA , но у нас он не действует. И это даже не рекомендация там, а необходимое условие z/H>0.2

Во-первых, в стандарте NFPA 92 есть рекомендация: "4.5.1.3* Минимальная толщина дымового слоя. Минимальная толщина дымового слоя для системы противодымной защиты должна:
(1) составлять 20 % высоты от пола до потолка
(2) или основываться на инженерном анализе"

Следует отметить, что данная рекомендация ни о чем. А пояснения, данные в Приложении А стандарта NFPA 92 прямо противоречат данной рекомендации:
"А.4.5.1.3 Толщина дымового слоя зависит от многих факторов и, в общем, изменяется в пределах от 10 до 20 % высоты от пола до потолка..."

Отправной точкой для рекомендаций должна быть высота слабозадымляемого слоя, которая обеспечивает безопасность эвакуации людей. Выше я приводил рекомендации, почерпнутые из британского опыта (CEN/TR 12101-5:2005, п. 6.2.2е).

Цитата(Composter @ 18.3.2015, 14:53) *
Я не понимаю переживаний по поводу толщины, ну будет у вас расход чуть побольше только и всего.
Есть еще одно обстоятельство, которое надо учитывать - толщина дымового слоя определяет предельную производительность дымоприемного устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 19.3.2015, 8:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Думаю, с учетом того, что в наших нормативных документах таких рекомендаций нет, и что зрители с верхнего ряда по мере развития пожара будут спускаться на более нижние ступени, можно принять +2,0 м от верхней ступени
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 19.3.2015, 10:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(keaton @ 19.3.2015, 9:54) *
с учетом того, что в наших нормативных документах таких рекомендаций нет...
Все правильно, если это не запрещено и не хочется руководствоваться мировой практикой, то выбор для расчетов значения параметра становится объектом инженерной совести.

Вон пожарные спецы, отталкиваясь от своего ГОСТ 12.1.004-91, почти четверть века считают время блокирования путей эвакуации по высоте слабозадымляемого слоя 1,7 м, и в ус себе не дуют.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugly Kid
сообщение 19.3.2015, 10:54
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



Спасибо за отзывчивость, господа. Буду считать на 2 метра от пола последнего ряда. А там куда кривая выведет))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.3.2015, 11:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



NOVIK_N , а где в этом госте про 1,7 , а то быстрый поиск не дал результатов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugly Kid
сообщение 19.3.2015, 11:54
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



Цитата(Composter @ 19.3.2015, 11:44) *
NOVIK_N , а где в этом госте про 1,7 , а то быстрый поиск не дал результатов ?

Формула 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.3.2015, 12:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugly Kid
сообщение 24.3.2015, 10:52
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



А еще вопрос назрел. Нужен ли при такой схеме клапан дымоудаления? Или достаточно закрыть дымоприемное отверстие решеткой и поставить обратный клапан перед вентилятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.3.2015, 13:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
- EI 60 - для закрытых автостоянок;
- EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugly Kid
сообщение 24.3.2015, 14:05
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



Цитата(Composter @ 24.3.2015, 13:50) *
7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
- EI 60 - для закрытых автостоянок;
- EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту "в" пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами). Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом помещении имеются избытки теплоты более 23 Вт/м (при переходных условиях);
А это как тогда понимать? Здесь уместен союз "или" между этими пунктами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 24.3.2015, 14:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Устанавливать на двухметровом участке воздуховода два одинаковых устройства (а обратный клапан по п. 7.11 - это фактически тоже самое, что НЗ клапан) - абсурд. Надо что-то одно выбрать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.3.2015, 14:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



там не написано или пункт в) или д) . Но фактически в данном помещении установленный дымовой клапан , выполняет функции обратного клапана.
Противопожарный клапан должен быть всегда , кроме приточной противодымной вентиляции в тамбур шлюзы .
п7.17 д) Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugly Kid
сообщение 24.3.2015, 17:13
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



Вот, что нашел в ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Часть 4 (Отвечал на вопросы Б.Б.Колчев):
В СП 7.13130.2013 отказались от классического понимания термина "обратный клапан". Причина в том, что любой элемент, работающий в составе системы противодымной вентиляции, испытывает на себе тепловое воздействие. В связи с этим работоспособность каждого элемента такой системы должна быть проверена огневым натурным испытанием, подтверждающим, что деформация или разрушение такого элемента не приведут к неисправности всей системы во время пожара. Наличие поврежденного элемента, вводящего дополнительное сопротивление, может "сместить" рабочую точку вентилятора, что приведет к меньшей производительности системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.3.2015, 18:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну да, согласно всем требованиям сп7
7.11 д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту "в" пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами).
7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
- EI 60 - для закрытых автостоянок;
- EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.
В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции;

Т.е. получается это уже не обратный клапан а тот же самый противопожарный, только нет требований по дымогазопроницанию .

Сообщение отредактировал Composter - 24.3.2015, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных