> Минимальный расход наружного воздуха производственного помещения без постоянных рабочих мест
Positive
сообщение 18.3.2015, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104355



Уважаемые!

Пожалуйста, прошу подсказать, где регламентируется минимальный расход наружного воздуха для производственных помещений без постоянного пребывания людей. Делаем HVAC в помещении АСУ ТП на производстве и хотим понять, есть ли нормативные требования по обеспечению притока свежего воздуха в такое помещение. Постоянного присутствия людей в помещении нет, будут присутствовать только в случаях наладки и ремонта.

Спасибо!
Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 18.3.2015, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



если в помещении нет рабочих зон (помещения с полностью автоматизированным оборудованием с наличием дежурного персонала, выходящего в данное помещение не более 2 часов непрерывно) и при отсутствии выделяемых вредных веществ, требования к вентиляции не регламентируются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Positive
сообщение 18.3.2015, 15:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104355



Цитата(timofeyprof @ 18.3.2015, 17:26) *
если в помещении нет рабочих зон (помещения с полностью автоматизированным оборудованием с наличием дежурного персонала, выходящего в данное помещение не более 2 часов непрерывно) и при отсутствии выделяемых вредных веществ, требования к вентиляции не регламентируются...


Я правильно понимаю, что этот момент никак не освещен в нормативной документации? Или где-то в СНиП прямо написано, что в данном случае нет требований к воздухообмену.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 18.3.2015, 15:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



гл. 5 СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Positive
сообщение 18.3.2015, 15:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104355



Цитата(timofeyprof @ 18.3.2015, 17:39) *
гл. 5 СНиП 41-01-2003

Спасибо за ответы!

1. В СНиП 41-01-2003 в главе 5 ничего не сказано про необходимость подачи наружного воздуха в помещения.
2. В приложении М к СНиП 41-01-2003 даны нормы минимального расхода наружного воздуха на 1 человека, но для людей, находящихся в помещении более 2-х часов непрерывно.
3. Пункт 4.1 - б.) ссылается на ГОСТ 12.1.005 (СанПиН 2.2.4.548), но в этих документах тоже нет требований по подаче наружного воздуха в помещения.

Поэтому и возник вопрос, как регламентируется подача наружного воздуха в такие помещения.

Если нет требований по подаче наружного воздуха, то можно будет ограничится лишь сплит системами для снятия тепловыделений. Но возникают сомнения, а как вообще там будут работать люди в случае ремонта и обслуживания.

Сообщение отредактировал Positive - 18.3.2015, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.3.2015, 16:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



в приложении М НЕ более 2 часов непрерывно.
Если человек там будет сидеть меньше 2 часов, то 20 кубов достаточно, если же более тогда 60 м3/час. А если там есть к тому же теплоизбытки, тогда нужно на расчет теплоизбытков делать воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 18.3.2015, 16:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а почему не заложить минимальную вентиляцию? расходы не такие большие в сравнении с системой кондиционирования. кстати система ХС с резервированием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Positive
сообщение 18.3.2015, 16:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104355



Цитата(Composter @ 18.3.2015, 18:05) *
в приложении М НЕ более 2 часов непрерывно.
Если человек там будет сидеть меньше 2 часов, то 20 кубов достаточно, если же более тогда 60 м3/час. А если там есть к тому же теплоизбытки, тогда нужно на расчет теплоизбытков делать воздухообмен.


- А 20 кубов где-то регламентируется в нормативных документах?
- Планируем снимать теплоизбытки сплит системами, и в случае необходимости добавлять свежий воздух для персонала. Вот только надо понять есть ли такая необходимость с точки зрения норм. А то проектировщик хочет сделать только сплит системы без организации притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.3.2015, 16:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
а как вообще там будут работать люди в случае ремонта и обслуживания.

Видимо, находиться они будут более 2 часов. Причем занимаясь сексуальными упражнениями в особо циничной форме.
Это тоже рабочее место, но не постоянное. Лучше предусмотреть подачу наружного воздуха, но периодическую. Альтернатива - скафандры.wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 19.3.2015, 6:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



С последним сообщением полностью согласен.
И ваш случай есть в нормах, правда ведомственных.
На период обслуживания и ремонта предусматривается "аварийная" система на не менее 5 кр., для проветривания и удаления в том числе выделяющихся при ремонтных работах ВВ в воздух рабочей зоны. Включается данная система обслуживающим персоналом.
.
К тому же в электропомещениях должна быть предусмотрена общеобменная вентиляция в любом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Positive
сообщение 19.3.2015, 9:03
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104355



Цитата(Denver @ 19.3.2015, 8:03) *
С последним сообщением полностью согласен.
И ваш случай есть в нормах, правда ведомственных.
На период обслуживания и ремонта предусматривается "аварийная" система на не менее 5 кр., для проветривания и удаления в том числе выделяющихся при ремонтных работах ВВ в воздух рабочей зоны. Включается данная система обслуживающим персоналом.
.
К тому же в электропомещениях должна быть предусмотрена общеобменная вентиляция в любом случае.


Пожалуйста, могли бы Вы подсказать конкретную ссылку на нормы, где это регламентировано?

Сообщение отредактировал Positive - 19.3.2015, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.3.2015, 11:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



вентиляцию в период ремонтных работ можно организовать переносными вентиляционными установками, как это делается, например, при ремонте судов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Positive
сообщение 24.3.2015, 15:32
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104355



Всем спасибо за мнения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 14:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных