Цитата(LordN @ 22.3.2015, 18:50)

в тепловом балансе здания несколько величин
теплопотери ограждающих конструкций.
инфильтрация. она зависит от ветровой нагрузки и от материалов ограждающих конструкций.
воздухообмен.
первые две просто суммируются.
воздухообмен может быть организованный и нет.
во втором случае - также суммируется.
мех.вентиляция позволяет делать регенерацию и рекуперацию. в некоторых пределах.
далее, если воздух помещения не увлажняется специально и иным способ, то интегральное кпд рекуперации можно брать порядка 70%
если воздух помещения влажный, то при низких температурах кпд рекуперации врядли получится много более 30%
плюс будут циклы оттайки, и, в зависимости от того, как они организованны, нужно и подбирать нагреватель.
есть оттайка байпасом, то нагреватель д.б. 100% мощности для прямотока
если оттайка рециркуляцией, то можно обойтись и расчётным для рекуператора.
кактотак +/-
советую: установочную мощность брать как для прямотока. всегда когда условия позволяют это сделать.
Вопрос можно?
А если температура приточного воздуха, никогда не опускается ниже ноля, то на какой стабильный КПД пластинчатого рекуператора можно рассчитывать ( без увлажнения) ?