Хоттабыч
сообщение 19.3.2015, 7:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Монтируем линию сжатого воздуха PN 0,6МПа
В спецификации написано: Трубопровод из труб стальных электросварных прямошовных ст. В-10
Д мм - 25х2,5
Д мм - 32х2,8
Тут вопросов, как таковых нет, В-10 это значит - с нормированием механических свойств и химического состава из спокойной стали марка 10

Мне на объект привезли ВГП трубу. Я говорю, не буду из неё линию сжатого воздуха мастрячить. Положено по проекту ЭС трубы, да еще В-10 - будьте любезны.
Но тут такое дело... действительно трубы ЭС прямошевные диаметром меньше 57нар. найти очень непросто, а уж с доп условием Ст.10 это вообще экзотика.

Собственно вопрос, даже несколько вопросов.
1. Насколько критично заменить ЭС трубу на ВГП в данном случае?
1.1. ВГП труба может быть и из Ст.10 если так то можно? Но ведь она, и в этом случае, не "с нормированием механических свойств и химического состава" как ЭС.
2. На какую марку стали можно заменить Ст.10 если не удасться найти Труба ЭС Ст. В-10?
3. Может я вообще загоняюсь, и не париться, а поставить ту ВГП что привезли (наверняка из Ст. 3) и дело с концом?

Сообщение отредактировал Хоттабыч - 19.3.2015, 7:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 19.3.2015, 12:38
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



проектировщику телеграмму "труб Сталь10 в районе строительства приобрести негде, предлагаю заменить на ВГП. Жду ответа завтра". И копию заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 19.3.2015, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



А если ба-бахнет со временем? Сжатый воздух это сурьёзно.
Телеграмму проектировщику это понятно. Мне для себя понять нужно.

Потому как производство стоять не могет, и ставить, полюбому, придется ВГП трубу, ну нет у нас в городе электросварной Ду20 и Ду25. Пока я отбрехался, т.к. снабженец заказчика припер ВГП 25 и 32 (я то ему наруж. диаметры указывал для ЭС) короче развернул я машину, говорю труба не та.
А мне говорят что я "гоню" и срываю производство оборон.заказа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 19.3.2015, 14:43
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



поэтому проектировщику телеграмму с пометкой "молния". Проектировщик говорит, что и как делать, а вы делаете. Если проектировщик напутал что-то, то с него спрос будет. А если вы против слова проектировщика сделаете как вам самому кажется правильным, то спрос будет с вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 19.3.2015, 18:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Timmy smile.gif я ценю Ваше чувство юмора, и сам прекрасно понимаю, что нужно или делать по проекту или вносить в него изменения в установленном порядке.

Мне интересно где написано, что системы сжатого воздуха нужно делать именно из такой трубы и возможность её замены на что-то другое - в принципе, нормативка, серии, опыт проектирования, и монтажа по чужим проектам, систем сжатого воздуха 0,6МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 19.3.2015, 20:40
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ну лучше конечно вообще бесшовные брать, но вгп тоже подойдёт. На что можно поменять, смотрите пб 03-585-03 и регламент тс на оборудование под давлением. Конкретно на воздух за 10 лет работы найти ничего не смог, но про него неплохо написано в внтп на угольные шахты... иногда желание возникает что-нить сочинить на эту тему, но очень лень)) потеребите Паторока, мож подскажет украинскую практику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 19.3.2015, 22:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



От-тож, начал искать по воздуху - глухо как в танке. А на мене заказчик наседает - вынь ему да положь - где написано, что незя smile.gif и что мол я самоуправством занимаюсь.

ПБ 03-585-03 не применяются с 09.03.2013 на основании приказа Ростехнадзора от 25.01.2013 N28, в Париже сейчас носят "Рекомендации по устройству и БЭ технологических трубопроводов", в которых есть прил.5 табло с видами и материалами труб.
Спасибо за наводку smile.gif
Да ВГП из ст.10 моно. Правда они, бедные, каким то образом попали в раздел таблицы "спиралешовные" и где там спираль на ВГП трубе?
Но телеграмму проектировщику - всенеприменно! И безусловно - молнию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 20.3.2015, 8:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Как-то давно сталкивался с воздухом. Накопал типовой проект "росжелдорпроекта" называемый "Автоматическая пневмоочистка стрелок". Там закладывались трубы ВГП при давлении рабочем 0,8МПа. Здесь в разделе серий это дело где-то выкладывал.

То есть, широко распространена практика применения на желдорстанциях, так получается. Видимо, особо ужасного ничего нет. Делали три станции компрессорных, претензий не было. Насчет эксплуатации - не знаю даже, смонтировали или нет.
....Не нашел, где выкладывал, прикреплю здесь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  410606_tmp_al1.pdf ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  410606_tmp_al2.pdf ( 6,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 20.3.2015, 11:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Defuser, посмотрел, большой спасиб! smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 10:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных